最近有個項目,一座120米長的大橋,12米寬,4跨,設計成預制30米T梁,請問如何解決這20片T粱的預制工作,是建預制場(總覺得不劃算,能否建個小型的?)還是外面預制拖進來安裝。。。請各位大神給個建議
圖紙簡介: 鐵路通用-32米T梁施工圖,全國通用。包括上端隔板大樣、滴水槽大樣、其余中間隔板大樣等等 投稿網友: renzihu200455 上傳時間: 2014-01-16
我是一個橋梁博士初學者,在用橋博V3.0計算30米簡支T梁時遇到了不少問題,現在我這里一份橋博30米簡支T梁的計算書,有不少錯誤,請大家幫我點拼下,謝謝?。。?您可以發到我的郵箱里,我的油箱是moronghua88@163.com 根據你們的許可,我可以定期把你們的成果發到帖上,供大家參考,交流!!! 您也可以直接把成果發到帖上。謝謝!! --------- 一個好學者的求助
小女做了個3跨25米先簡支后結構連續T梁,麻煩各位大哥看看指點指點,不勝感激哦。:call:
圖紙簡介: 本圖紙為部頒20米后張T型梁標準圖,圖紙內容包括:T梁標準設計,簡支變連續設計、伸縮縫設計,現澆連續段鋼筋構造圖,中隔板鋼筋構造圖等。 投稿網友: anita323415 上傳時間: 2014-05-27
本帖最后由 zxb0011 于 2014-10-15 13:48 編輯 某長江大橋50米簡支T梁竣工圖,正交。26張,包括部分橋面系圖紙。老大,附件怎么加?。?/p>
圖紙簡介: 本圖部頒20米后張空心板標準圖,含正交板鋼筋布置、斜交板鋼筋布置圖。橋面連續設置及橋面鋪裝鋼筋詳圖。 投稿網友: lipengtj_0 上傳時間: 2014-06-05
圖紙簡介: 本圖為鐵*院24米鐵路后張T梁標準圖,含T梁的結構設計,曲線段T梁的設計,T梁的橫向聯系設計及附屬設計等內容。 投稿網友: xiaozhihong110 上傳時間: 2014-05-28
本帖最后由 zonbyi 于 2015-1-21 19:14 編輯 20-30-40裝配式預應力混凝土T梁
20米預制空心板梁,濕接縫搭接鋼筋需要焊接嗎?,相鄰板梁頂板鋼筋互相搭接連接,設計圖中沒有要求焊接,但監理方最近突然提出搭接長度不達規范要求,需要焊接,12的鋼筋,濕接縫寬度40cm,鋼筋搭接長度16cm,設計有彎起,請教:是否需要焊接,謝謝
一、工程概況 海七橋是南海市中軸線工程海七路上的一座橋梁,該橋為單跨雙幅39米預應力鋼筋混凝土簡支梁橋。橋面總寬40.5米,其中機動車道為2×12.0米,2人行道為2×6.25米,中間分隔帶為3.0米,兩側為混凝土防撞欄,橋面鋪裝層為12cm厚30號防水鋼筋混凝土,兩橋臺處各設一道伸縮縫。二、主梁預制 全橋共有18片T梁,其中內梁14片,外梁4片,設計梁長38.96m梁高1.95m,翼緣板寬1.5m,厚度由中間34cm向兩邊漸變?8cm,腹板寬度18cm,梁端加寬至50cm,腹板下部局部加大,呈“馬蹄形”,梁底馬蹄寬50cm,梁兩端橫隔梁間距為4.08m,中間間距為5.00m,主梁梁體混凝土設計強度為50MPa,內布7束(邊梁4、5為9束)鋼絞線。 (一)預制場的布置 預制場設在橋兩側的空地上,重型壓路機將原地面壓實,確保土基密實度滿足要求,然后鋪設20cm厚的6%水泥穩定石屑層,最后澆注厚度為20cmC30混凝土,橋兩側共設9個大梁預臺座,臺座為50cm×25cmC30混凝土,臺座@45cm預埋Ф3cm塑料管。 (
四川隆雅公路跨越內昆鐵路橋投標整套資料,包括技術、商務、經濟報價部分
1、從電池到40KVAUPS距離有20米,配多大管,里面是幾芯線,多大規格2、另外,電源切換柜和配電柜我想合二為一,容量是80KVA左右,帶3個回路請問大家這種柜子體積很大嗎,價格多少?一般國產就可以了。謝謝大家啊,剛設計就遇到了這么復雜的問題
原樓板打出一個洞口1.2米*4.5米,加樓梯上天面頂,加了一條200*500的梁,跨度6.5米,配筋上2根20,下2根20,夠嗎?梁上有樓梯室寬1.2米*長4.5米*高2.5米,梁上還砌樓梯室的墻,20輕質磚墻,3米長,2.2米高。請有經驗的結構專業人事幫忙看看,這樣做法安全嗎
高速公路,30米T梁頂板橫向鋼筋間距比設計(設計間距10cm)大2cm對橋梁安全有影響嗎?濕接縫55公分,即頂板設計橫向鋼筋300根鋼筋,實際250根,如果有影響有多大,如何補強,懇請解答,謝謝。同時咨詢設計的橋梁安全儲備系數是多少?
泉三高速兩座大橋施工圖(30米T梁 ),含設計說明,cndao售價8塊人民幣。近期CAD病毒泛濫,下載后請先殺毒,額用360查過木的問題
跨徑10米,鋼筋混凝土T梁,凈-7+2×0.25m,如果按照1/15~1/25,是不是高度太低?那應該取多少?先謝過各位了。
三柱連成T字的梁怎么處理,是像圖一樣其中一條搭在主梁上嗎,還是兩根梁弄成同截面的???新人求助啊
新矮T梁,是在普通T梁的基礎上發展而來的,是在工 程中應用廣泛的預應力混凝土T梁結構,具有成熟的建設和管理經驗。在工廠預制中,預制工作較為簡單,施工方法也較為熟悉和簡單,并且單片預應力混凝土T梁的吊裝重量較輕,施工方便,工藝成熟,受力明確,耐久性能好,后期管養便捷。并且,新矮T梁的翼緣板寬度可以在較大的范圍內進行調節,使得T梁對曲線布置也具有較強的適應能力。 基于T梁橋良好的使用效果,由此想到將小箱室閉口截面改為實體肋板截面,利用傳統T梁的優勢研究開發矮T梁結構,應用于20m及其以下跨徑橋梁,從而替代病害嚴重的空心板結構。