在satwe中計算240x400的懸挑梁支座配筋接近2000但是在PK中卻顯示該梁超筋,這種情況如何處理啊??????我用手核對了一下 240x400的最大配筋是1900多 難道satwe計算有誤????????[ 本帖最后由 freshman_kang 于 2009-6-22 18:27 編輯 ]
我是新手,想請問在400x400的柱上懸掛一梁,梁下掛1t的電動葫蘆,如何計算柱子是在300厚的池壁上起來,高度為6m謝謝
請教大家pk計算磚混懸挑梁時 這樣是否合理??????[ 本帖最后由 freshman_kang 于 2010-6-4 22:47 編輯 ]
有一個醫院工程,為了安裝扶梯,在框架梁上挑出4000m, 梁高1000m,框架梁高800m,下掛200m,這樣的構造合理嗎?有無具體規定。
設置圈梁為200*200,5.5m長,錨在兩側柱子內,配筋4@12,6@250。雨蓬錨入梁入,長1900*寬900,配筋8@180。這樣設置及配筋可以嗎?
屋面造型圖紙設計懸挑梁長5.1米,總共5根,截面寬度200*400,主筋16的,挑出去的長度從墻邊算起1.5米,在施工過程中,圖紙沒看清,實際挑出去了1.6米,挑梁端頭有一道橫梁,截面寬度為200*400,現在為了造型統一,將這道橫梁截面寬度改成300,梁的自重增加了300公斤,請問會不會塌了?
本帖最后由 項工 于 2014-5-6 10:52 編輯 KL1、L1、L10截面都是240*400,PKPM里面生成梁施工圖L10竟然是懸挑梁,挑著L1,L1變成了2跨。感覺不符合實際,怎么調整啊?1、我是把L10兩端點較,這么做可以嗎?2、還是說點較算得KL1、L1的配筋,再不點較算L10的配筋,這樣更保險?3、如果L10左邊是柱子的話,還可以點較嗎?
1、附加箍筋為什么在梁端而不在根部,它的主要作用不是抗剪嗎?記得懸挑的剪力是根部最大。2、為什么要在端部對縱筋進行彎折???主要作用是什么???3、為什么當l<4h的時候,可不將鋼筋在端部彎下???也就是越長越不不需要彎折,這是與受力有關嗎???求解答,謝謝。
圖紙設計是從墻邊懸挑出去3米,因技術員看錯圖紙,只懸挑出去1米,并且留了施工縫,鋼筋也甩了接茬,從結構受力角度考慮怎樣處理比較好,請大神們獻計!
規范沒有加密要求。事實上加密是抗震要求,所以規范只對框架梁和連梁考慮加密。 但是一般的常規做法,懸挑梁都全長箍筋加密的。 箍筋加密的原因基本如下: 一、因為懸挑梁通常會受到端部集中力作用,這樣全長的剪力都較大。 二、懸挑梁屬于靜定構件,只要一個自由度缺失就會造成傾覆,所以為了確保安全多配箍筋。 三、懸挑梁是事故多發部位,受施工操作影響較大(例如保護層厚度太厚),容易出問題,所以鋼筋多配。
小弟現在做一個鋼框架遇到這個問題。以我的理解,柱子的計算長度系數跟懸挑梁是沒有關系的,因為懸挑梁對柱子就沒有約束。按照規范附錄對計算長度的算法,貌似也沒有說要考慮懸挑梁剛度的影響。但是問題來了,我用PKPM算的時候,PKPM自動考慮懸挑梁的影響,不知為何?求高人解答!多謝!以下是我簡單建模算的PKPM計算長度系數,6m高,柱距6m,梁都用的HN396*199、柱子用的是HW250.(PS:我手算了一下,發現PKPM把懸挑梁按照遠端為鉸接的梁來考慮的。)
本帖最后由 zhou0919 于 2014-7-18 16:23 編輯 八度地區2m懸挑梁是否需要計算豎向地震作用,根據抗震規范5.1.1條條文說明,八度時,跨度大于24m的屋架和跨度大于2m懸挑陽臺和走廊等震害嚴重,需要計算豎向地震作用,現在有兩種理解:你認為呢
該建筑為高層剪力墻結構。如附件所示。屋面懸挑梁鋼筋應伸入剪力墻多長?
本帖最后由 xingcanokok 于 2013-10-24 19:35 編輯 請教各位大俠,圖中中間的次梁懸挑出去(懸挑4米多),可以作為挑梁來支撐最上側的邊梁嗎?還是和最上面的邊梁做等截面,共同受力?不勝感激!
走廊上有柱子,是懸挑梁嗎?
今天發現剛之前做的一個工程,臨時變更做的3.2米懸挑梁,變更后也沒有審圖,當時PKPM出的結果,只把上鐵配筋放大了1.2倍,下鐵配筋沒有變,這樣就不滿足了規范底面和頂面縱向鋼筋比值為0.3的條文,當時上鐵鋼筋最大配到了11根直徑25.。怎么辦哪,會不會有大問題
這是什么情況?請教各位
做試驗的時候就學習OS靠的是陳博的資料。現在陸續他的blog上有歸納總結的小軟件。這個小程序在做簡支組合梁計算的時候很好用出計算書也很贊~DinoBox——簡支工字梁(1)簡支梁基本假定(2)全過程計算(3)輸出計算書與摘要,方便工程表達。