我在做一個2層建筑的設計,沿著廠房的一圈是消防的環狀供水,我的給水管就在兩邊有,上面建議的是給水管成環,消防從給水管上面接入,這樣做的話怎么防止倒流污染呢?消防是常年不用的,而給水則一直在用,是將防倒流裝在給水上面么?可以再將給水另外接入么?這樣就要三個水表,兩個給水的,因為相距比較遠,一個在屋子的北邊,一個在屋子的南邊,還有和水表是消防的,再加一個總水表么?應該如何是好呢?
本小區43棟樓,六層+復式,總建筑面積13萬平方米,居住人口約4000人左右,,請問,該小區室外消防系統管道可否與生活供水管合并,在供水管上開支管連接室外消防栓,該做法是否可行?可有什么強制性規定?(只考慮室外消防,不考慮室內消防)
收錄于話題
通常配水系統可滿足供水要求,但消防時和管路損壞時(包括水泵故障),管網往往難以保證各用水點能充裕供水.這種情況下的配水系統可望通過模擬方法進行預測分析,以下就這方面的預測方式方法予以探討,并作相應的比較. 1 有關方法 在節點水頭解析中,假定各節點的流量和水頭滿足設計要求的數值.一般情況下所提供的自由水頭可滿足最低水頭,但管路事故時和由消防等引起的過量水通過時,最低自由水壓則往往不能保證的情況還是存在的.所謂的節點流量解析方法則同時考慮節點的流量和水頭.探討個中的水頭流量關系,以求其內在規律.為此1985年Germanopoulos提出以下關系式:
室外消防供水管道 1. 室外消防給水管道布置要求 (1)室外消防給水采用兩路消防供水時應采用環狀管網,但當采用一路消防供水時可采用枝狀管網 (2)向環狀管網輸水的進水管不應少于兩條,每條能通過全部流量 (3)環狀管道應采用閥門分成若干獨立段,每段內室外消火栓的數量不宜超過5個 (4)室外消防給水管道的直徑不應小于DN100,有條件時,不應小于150mm 2.管材
一、消防供水管網
民用高層建筑的給水泵在距樓外30M處的其他建筑地下室內,30M 管道為直埋,到該樓引入水表間(副一層處),水泵及管道已作軟連接,水泵出口有減振接頭 ,水泵基礎已做減振 可在副一層處還產生共振現象(可能是共振現象),以影響一層住戶,求教各位同行了,怎么辦謝謝 !
我公司有一根DN200供水管道橫穿鐵路,該供水管道已安裝十余年,管道距離鐵軌只有0.5米.此條鐵路原為地方線路,道路等級要求較低,但從去年起此段已是內昆線的一段了.因此一旦該管道出現爆裂將有可能導致鐵路路基被沖毀,影響到整條內昆線的運行.因此必須改造該供水管道,避免隱患的發生。現場還有一個距離此橫穿管約100左右的污水涵洞(橫穿鐵路),涵洞有0.8米高,寬有0.6米。因此我個人覺得;一、采用加套管的方式從涵洞里穿供水管道。二、采用頂管的方式重新安裝供水管道,使新安裝的供水管道達到橫穿鐵路的規范要求。請各位高手指教!謝謝!
約25mDN600市政供水管降低標高全過程:原鋼混承插管:管網卸壓:鋼管焊接:
預應砼供水管DN1400與一段鋼管連接后再連接預應砼供水管,用膨脹水泥封口,因砼管為柔性接口,而砼與鋼管接口又為剛性接口,請問基礎怎么樣處理,是否全要采用剛性基礎?請高手指教。
這個廠房副廠房只能布置在下游,布置在尾水渠道上,如果布置在上游,對邊坡開挖相當大。機旁盤布置在上游是為了利用廠房空的地方,如果布置在下游,行車跨度加大,目前跨度已經很大了13m,要節省投資為了滿足空冷器的兩條DN80的出管,(空冷器吊孔布置上游),冷卻水只能走下游。這樣電纜溝和技術管就交叉了,怎么辦???附圖:
空調供水什么時候用鍍鋅鋼管什么時候用無縫鋼管啊?現在的鋼管時間久了會產生銹片,雖說有過濾器,但時間長了還是難免出現一些問題。有沒有好的替代材料啊,謝謝
小弟要做一個農村的給水管網 ,水源取自山泉水,工程說明需要消防用水和生活飲用水共用,請問管材如何選擇?消防管道只能用金屬管道嗎? 給水入戶管管徑一般取多少?
我計劃搞管網余氯控制方面的課題研究.想請教各位高手:在實際的水廠運行管理中管網中余氯是怎樣控制的?謝謝樓下N層的熱心幫助!
我有一個小區有7萬米面積,我想知道這個小區打水井需要幾口我看了供水管井設計施工及驗收規范,但 是規范上沒有關于供水井數量確定的原則我也不知道看什么書好了想請教做過供水管井設計的前輩一下謝謝
哪位大俠那里有供水管材選擇的詳細報告或說明?分不同的流量、水頭、管線長度各因素控制?最好是大流量的,在5個流量以下。SP、PCCP、PCP等的比較
我現在要更換集水管線,Dg325的管線 620=570+15+35 Dg219的管線 120米鑄鐵與鋼管連接頭 Dg150 3個 Dg200 2個 Dg 325 1個,DN325的閥門2個. 我想問問,我作為施工監理,應該監管哪些????所有的,謝謝大家拉,先.1\施工方式,有兩種,一種是埋地,但路邊管線多,可能性不大.2\露天連接的話,需要保溫,有黃甲克,但,丟失現象比較多,是不是,還有別的保溫措施----怎么防丟失,農村偷的
各位大俠,請問下,在空調系統附屬的冷凍供水管的電動蝶閥,和溫控閥、排氣閥這些閥門應該套用那些定額???定額里邊都沒有蝶閥、溫控閥的專門子目的,應該按照什么原則去選定額子母的?很緊急,謝謝大家先
供水管經過廁所沉斗是否妥當?某工程室內供水管經過廁所沉斗,染管內供水管的角度看,水管經過廁所沉斗是不妥的。但給排水設計規范中只是講供水管不得經過大便槽,廁所的池斗是否屬于大便槽?似乎不明確。供水管經過廁所沉斗是否妥當?大家談談?/p>