10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
論文簡介:[民用與工業建筑各類水泵自動控制圖集].龐傳貴&李陸峰.掃描版 投稿網友:yuejiahuiyongmei 上傳時間: 2013-04-22
圖紙簡介: 本圖紙為某廠區循環水泵房設計施工圖,圖紙內容包括:設計施工說明,平面基礎布置圖,系統圖,基礎平面圖,剖面圖等等。 投稿網友: ld1987120 上傳時間: 2013-11-25
工業冷水機水泵是輸送液體或使液體增壓的機械,衡量一臺工業冷水機的技術參數,其中水泵的技術參數流量、揚程等占據了十分重要的位置,那么在工業冷水機水泵運行時,會有什么注意事項呢?下面我們來一起討論一下。 工業冷水機系統中的水泵在運行時,應注意以下事項:(1)檢查各個儀表工作是否正常、穩定,特別注意電流表是否超過電動機額定電流,電流過大,過小應立即停機檢查。(2)水泵流量是否正常,檢查出水管水流情況,根據水池水位變化,估計水泵運行時間,及時與調度聯系。(3)檢查水泵填料壓板是否發熱,滴水是否正常,每班不可以少于八次。(4)注意冷水機的響聲,振動情況。(5)檢查軸承電機溫升情況,發現異常應立即停機,通知值班調度。(6)檢查冷水機格柵及進水口是否堵塞,水位是否過低。(7)冷水機水泵電動機在冷狀態下一般允許連續起動六次,兩次間隔時間至少十五分鐘
民用與工業建筑各類水泵自動控制圖集.part1
規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,區別是什么?
圖紙簡介: 該套圖紙為帶消防水池水泵房施工設計圖,內容包括平面圖、剖面圖、預埋套管圖、管道平面圖、材料設備表等。 投稿網友: loveyezi201 上傳時間: 2014-06-25
剛完成的初步設計,希望對才接觸工業給排水設計的朋友有點幫助
有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢?
論文簡介:詳細描述了目前各節能公司聲稱所擁有的循環水系統水泵節能改造實施的具體操作辦法。 投稿網友:yzx0215 上傳時間: 2013-09-08
隨著城市水污染越發嚴重,水處理行業不銹鋼工業純水設備似乎成了“新寵”,它過濾原水泥沙、余氯以及各種細菌雜質。我然而們在購買純凈水設備時不僅要了解設備本身的安裝原則,更要了解設備水泵管路如何安裝,只有這樣,才能確保我們的設備是完整的。那么不銹鋼工業純水設備水泵管路應該如何安裝呢?下面小編帶您一起看看吧。 1、不銹鋼工業純水設備安裝進水管路時,其水平段應向水源方向稍有傾斜,不應水平,更不得向上翹起。 2、如果不銹鋼工業純水設備在進水管路上用的彎頭多,會增加局部水流阻力。并且彎頭應在垂直方向轉彎,不允許在水平方向轉彎,以免聚集空氣。 3、若不銹鋼工業純水設備進
個人對于水泵的選型的揚程有些疑惑,對于模塊機來說,是不是模塊越多,冷凍水泵的揚程就越大,冷卻水泵的揚程是否與冷卻塔的數量有關,在計算揚程時,因為冷卻塔是開式系統,假如兩臺冷卻塔是否要考慮兩臺設備的壓降,還是考慮一臺設備的壓降?
如題,一棟超高層辦公樓,業主要節能,把主機改成變頻的,但是要求一次泵定流量,不肯變頻?疑問:1、一次泵變流量是對主機有影響,但是現在主機一般都可以做到30%的變流量了; 2、主機變頻,變的是壓縮機轉速和導流葉片,那,流量應該也在變,還是只變進出口溫差呢?請賜教!
水泵并聯時,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,讓水泵在最佳效率曲線內運行?
水泵型號代表水泵的構造特點工作性能和被輸送介質的性質等。由于水泵的品種繁多,規格不一,所以型號也較紊亂,這里只列出一些常見的水泵型號。 BA型泵
求助,對于工業建筑如何根據廠房高度、荷載等級折算成與其相當的民用建筑的層數?請大家指教
某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,圖上卻寫的是防風風機,01D的圖集已經作廢了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了?
在上海,一個商場項目,外墻位置改了,導致水泵接合器安裝不能按圖紙施工。有如下幾個問題請加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每個集合器中心間距400MM,每相鄰的2個接頭間距100MM,是不是太近了,共6組并排安裝。2.安裝在玻璃幕墻下,剛把一層的玻璃敲了2塊 如圖,另外面是在玻璃雨棚下。3.與玻璃門的距離只有1米。請教這3點是不是都不符合消防規范,消防驗收能過嗎?
剛做過一個項目,5臺130KW模塊,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,揚程28m),額定電流34.7A,實際運行只有25A,想問運行電流怎么這么低?
一間漂染廠的工業用水,從河流抽水加硫酸鋁凈化。但近來水源上游被污染,硫酸鋁已不能使之在有限大的沉淀池里沉下來,問有什么好辦法?