本人還沒接觸過鋼結構電梯井道的設計,所以問題或許有點幼稚,請高手們原諒。首先我把電梯井道的建筑圖紙以及電梯本身對土建的技術要求圖傳上來。我的疑惑:1、建筑圖紙要求,底層層高4.5m,二層3.3m,3-5層2.9m,而電梯的導軌支架距離為2.5m,我自己布置的鋼結構井道圖見附件。支架與門洞處的主梁有錯層,這樣子好不好,是否有更好的方案。2、鋼框架能否用加氣混凝土砌塊填充,這樣子砌塊能和鋼框架很好的連接嗎?3、用PKPM建模時,門洞處的框柱要建嗎。4、門洞處梁上的荷載如何加,要換算成均布荷載嗎?要不要考慮人踩上去的荷載,如何考慮?請高手幫幫忙,非常感謝!!!
3D3SPKPM-STSMSTMTS
我有一套<鋼結構住宅一>的標準圖集,可是這里附件大學不能超過10MB,要是大于10MB的文件如何上傳呢?請各位達人指點指點第一次發貼,請各位多包函!
這是我做的一個觀光電梯井道,有不足之處歡迎大家指正:) 大家共同進步!
鋼結構節點怎樣設計才容易合格 我做了幾個模型 在satwe分析都通過 進入節點設計時有的通不過 請問 按抗震規范8.2.8條進行梁柱連接的極限承載力驗算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不滿足 ****** 程序沒有用加蓋板方式來加強如果把柱翼緣板的厚度改為比梁翼緣板的厚度大6mm 則 程序用加蓋板方式來加強 節點合格 什么意思下圖節點對比 用蓋板和不用蓋板的
還不錯的工具,奉獻給大家!
各位:您好,目前在一個原有框架上添加設備,但是由于原有框架的主梁承載不能滿足新加的設備的要求。因此要加固原有鋼梁(型號HM294X200),現想底部焊接一T型鋼147X200。疑問:補強的T型鋼是否應該滿足一些其他的要求?(不能讓T型鋼太高,使得梁高但很窄?)如,保證補強之后的梁高寬比在一個限制之內。我提出的補強方式是否可行。
一直以來習慣了用PKPM計算,然后CAD繪圖,工作兩年,繪圖的速度有了提高,但是還是感覺速度不夠快。這幾天,試著用TSSD,感覺也TSSD做混凝土確實比較專業,但是鋼結構這一塊,似乎速度還是不能有太大的提高。
現如今,鋼結構雨棚在生活中是很常見的,很多建筑、工地、廠房都會使用到鋼結構雨棚,但市場上鋼結構雨棚質量不一樣,使用材質不同,其造價也就存在一些差異,那么雨棚造價都與哪些內容有關呢?下面小編就來給大家介紹一下。
圖紙簡介: 基礎采用柱下獨立基礎,圖紙有基礎平面、剖面圖、柱腳板做法詳圖、結構平面布置圖、結構正、背立面布置圖等等。 投稿網友: g68015731 上傳時間: 2012-03-02
Excel的一些鋼結構小工具
PKPM2005STS鋼結構介紹,建研院講課內容!!
請教一個混凝土和鋼結構如何連接的問題(即在原有的混凝土圈梁和混凝土柱子上加一層鋼結構)那位老師賜教sdgjg999@163.com
美國鋼結構手冊MBSM2002Metal Building Systems Manual 20021
關于鋼結構連接設計的一些問題一、鋼結構焊接連接(焊縫)的設計問題 1、各級焊縫強度的設計值應按焊接接頭系數確定: 鋼結構焊縫強度的設計值應和鍋爐壓力容器等其它焊接結構一樣引入焊接接頭系數φ φ=焊縫強度設計值/母材強度設計值 現把GB150-1998《鋼制壓力容器》關于焊接接頭系數的規定摘錄如下: 焊接接頭系數φ應根據受壓元件的焊接接頭型式及無損檢測的長度比例確定。 雙面焊對接接頭和相當于雙面焊的全焊透對接接頭: 100%無損檢測 φ=1.00 局部無損檢測 φ=0.85 單面焊對接接頭(沿焊縫根部全長有緊貼基本金屬的墊板: 100%無損檢測 φ=0.9 局部無損檢測 φ=0.8 由以上規定可見,100%無損檢測(探傷)的雙面焊的對接接頭焊縫其焊接接頭系數φ才等于1,也就是說只有在這種情況下才可能是焊縫強度等于母材強度。GBJ17-88表3.2.1-4把一、二級焊縫強度的設計值不考慮探傷比例一律列為與母材等強度,我們認為是不妥的。此外,該表所列的三
一鋼結構廠房,屋頂為彩鋼板覆蓋,在廠房頂上安裝照明燈具,想請教一下各位,這樣的廠房如果要安裝燈具的話,那燈具采用鏈吊式的可以嗎?還有就是供電給燈具的線路可以采用四線街碼嗎??
鋼結構工程將要完工,甲方要驗收資料,因為是首次接活,程序不明,望各位幫幫小弟,或上傳類似資料樣本、感謝感謝~~~~ QQ;371253354. Hotmail:zncly@hotmail.com
現有個鋼結構工程中的問題,請教各位:有塊20厚鋼板,尺寸:460*460,背面有6條等間距的通長焊縫,可是施工完畢發現,鋼板發生了彎曲,可定是由于焊縫產生的應力引起的,但該怎樣消除這種彎曲呢?希望各位予以指點!!
在鋼結構設計中,一般均是根據經驗先估計梁柱截面,然后進行驗算!現在多采用PKPM等軟件進行.結果通過則出圖.這就有一個問題,采用的截面一般均比實際需要的截面大的多,如何實現優化設計,使設計盡可能優化?歡迎大家討論! 我個人的做法是先在SAP中采用自動選擇截面進行設計,當全部截面通過后,人為歸并后再在PKPM中驗算!但這樣的截面仍然偏大很多!而且在SAP中,地震何載和風何載需要人為計算后再輸入,這也造成難度!
我公司用的PKPM2005.05版。在鋼結構的部分有一個基本構件計算,我選擇柱計算-〉選擇了等邊角鋼格構式柱的計算,怎么My制的正負對結果影響那么大? 而他的大小對結果的影響不大,即使-0.0001和0.0001結果相差也很大