之前有個酒店工程使用了無電機的冷卻塔,原設計方案使用有電機的,直接換成無電機的冷卻塔,水泵不變,利用余壓推動。也不知道是真節能還是假節能。還是只是冷能耗放在水泵里了呢?[ 本帖最后由 mofeiquan 于 2011-6-8 11:52 編輯 ]
信諾牌XNPWT系列噴霧推進通風冷卻塔,是我公司利用專利技術研制開發的新型循環水冷卻設備,其無電動風機,通過對能量的轉換和合理利用,實現產品的降溫功能。作為新一代冷卻塔產品,以其結構簡單,節電、節水效果明顯,外形美觀,運行成本低等特點,得到廣大用戶的認可,已在國民經濟各個領域得到廣泛應用。信諾牌XNPWT系列噴霧推進通風冷卻塔,是由鋼結構塔體、噴霧推進霧化裝置、淋水板、收水器等組成。其中噴霧推進霧化裝置是本塔的核心部件,它包括旋轉水室,旋流霧化噴頭和機翼型風葉。本產品充分利用循環水系統中存在的壓力,以此為動力源,壓力水經進水管進入水室,經水室均勻分配到各噴管,以霧狀水噴出,在噴霧推力的驅動下,使水室帶動噴管及風葉旋轉,水室快速旋轉產生的離心力使水流離心增壓,噴射流體速度加快,反過來又促進噴霧推進霧化裝置的轉速增大,最后將水流的大部分能量轉化為風能,使熱水霧流與冷風得到充分熱交換,達到循環水降溫的目的。本產品性能指標執行國標BG7190.1—1997 和GB7190.2—1997。本產品擁有多項國家專利,為保護用戶的利益,請在選用噴霧推進通風冷卻塔時認準“信諾牌”商標
冷卻塔專用吸垢器 為更專注于環保科技產品的研發與生產,更好的服務于客戶,我們將集中更多的技術和資金專門研發生產適合國情的水處理過濾、廢水回用及其它環保節能技術和產品,為社會實現節能環保、國家實現節能減排政策目標貢獻自己的力量。我們的產品已經廣泛應用于工業民用建筑、鋼鐵、電力、石化、冶金、制藥、汽車、市政等各個行業。堅守“以金牌品質,做業界典范”的經營理念,我們專業的技術人員將為您提供從售前、售中到售后的全方位的服務,打造國際*品牌,做用戶zui值得信賴的合作伙伴,以更強大的力量影響中國乃至世界的環境科技事業。 冷卻塔專用吸垢器 廣泛應用于工業、農業、旅游、環保、日常生活等領域,如發電廠、鋼鐵廠、水泥廠、石化、電力、制藥、食品、造紙印刷、冶金、煤炭開采、機械加工、制造、高端養殖、商場酒店、辦公場所等;中央空調冷卻水,解決結垢、污泥沉積、細菌藻類等問題;如工廠、酒店、商場、寫字樓、機關辦公樓等,工業用空壓站、供熱系統,解決水系統結垢、銹蝕等問題,如電子廠、電子線路板廠、模具廠、北方供熱系統等;可
我們使用的冷卻塔是機械通風式冷卻塔,有廠家介紹可以取消電動機而以水輪機帶動,目標是節能,我們覺得有點玄,請教專家如何看待。
上傳一份無電機冷卻塔(圓塔、方塔)資料,提供大家參考!
請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。
深圳菱珠無電機(水動能風機)冷卻塔,利用冷卻塔設備原有的循環冷卻水推動風機散熱,廢除在傳統的冷卻塔中用電機驅動風機的散熱方式,省卻機械減速裝置和電機。開創冷卻塔行業節能、環保、省成本的新概念。 一.基本原理: 散熱系統的循環水是由冷卻泵根據系統要求以特定的水壓、水流量送至冷卻塔內進行熱交換的,因此進塔后的水流及余壓,可加以充分利用。完成送達冷卻塔的冷卻循環水按照一定的壓力、流量流過水輪機組,從而使其獲得輸出功率,并驅動風機散熱,完全省去風機電機,達到100%免除風機電能的目的。二.無電機冷卻塔五大特點: 1.節能?——利用循環水余壓推動水輪機帶動風扇轉動, 完全節省了冷卻塔配備風機用電機,并且沒有增加循環水泵的電耗,為用戶節省了電費。 2.高效——水輪機軸產生動能直接驅動風機,不需要通過其他減速器,且隨著水流量的變化而風量相應地變化,使氣水比較為穩定,以便確保冷卻效果。 3.低噪音——取消了傳統型冷卻塔配備電機及減速器,大大減低了冷卻塔運行時的機械噪音。 4.壽命長——水輪機結構精密,技術先進
暖通新型防結露蝶閥、戶外專用蝶閥,均獲專利證書。 有很好的現場實用性。[ 本帖最后由 szjhlt 于 2009-3-26 11:12 編輯 ]
本帖最后由 sk5771623 于 2013-8-6 14:18 編輯 由中國國際貿易促進委員會北京市分會、中國制冷學會、中國制冷空調工業協會,上海市制冷學會、上海市冷凍空調行業協會共同主辦的“第二十二屆國際制冷、空調、供暖、通風及食品冷凍加工展覽會”(2011中國制冷展)在上海順利舉辦。本屆中國制冷展以“美好生活,共同創造”為主題,旨在與社會大眾和廣大用戶共同創造一個安全、舒適、節能、環保以及可持續發展的理念。 在本屆中國制冷展論壇會議上,中國工業制冷協會負責人表示,“各部委、省市將陸續出臺各種具體細化政策,以推動制冷空調產業快速發展。”與此同時隨著建筑節能及綠色環保受到越來越多的重視,作為建筑耗能的罪魁禍首及城市廢氣的主要制造者,空調行業特別是中央空調領域的節能減排迫在眉睫,重要性日益體現,從這屆中國制冷展的動態趨勢,可以窺見空調節能特別是中央空調節能板塊這一細分市場即將涌現龐大商機開始步入高速增長期。 空調能耗一直是建筑節能領域不可忽視的“大戶”,特別是 “電老虎” 中央空調的能耗更占到整個建筑
無電機冷卻塔幾大特點 1.節能——利用循 環系統多余的能量,推動水輪機帶動風扇轉動,節省了冷卻塔配備風機用電機,并且沒有增加循 環水泵的電耗,為用戶節省了電費。2.可 靠——水輪機設計嚴謹,結構精密,技能優良,運轉平穩,解決了因電機、電控和減速器引起的漏電、漏油、燒毀和損壞的故障,為持續運行提供了保障。3.安 全——可在防爆的環境下安 全運行。4.高 效——水輪機軸產生動能直接驅動風機,不需要通過其他減速器,且隨著水流量的變化而風量相應地變化,使氣水比較為穩定,以便保障冷卻功能。5.經濟——維修費用低。以水輪機替代電動機及減速器,以免傳統冷卻塔每年對電動機、減速器等的維護、更換費用。6.低噪音——取消了傳統型冷卻塔配備電機及減速器,大大減低了冷卻塔運行時的機械噪音。
我的一個高層帶地下室,制冷機房設在地下二層,冷卻塔設在30層的屋頂,高度將近100米,我的設計從地下一層到屋頂,導線截面為5*10,請教大家這么高的高度電纜配電是否合適?有沒有更好的方案建議?
我想問一下:1\無機冷卻塔的出水的壓力大概要多少啊(多少米水柱如果冷卻水量的450T/H)?2\無風機的冷卻塔的進出水溫度怎么自動控制啊?溫度多少最為合適啊?(主機采用的是約克的螺桿機)
現設計的小區,優質生活雜排水回收處理后沖廁,但專家提出冷卻塔補水也應采用中水,大家覺得如何?冷卻塔補水的水質要求是什么?中水在冷卻系統內長期循環運用,會不會滋生細菌?大家有沒有作過中水作為冷卻塔補水的工程實例?
有兩臺低噪型冷卻塔,,300LT左右..離居民樓 十來米..因為需要 要從11點到晚上2點都要使用 ..還有什么辦法可以控制噪音么~
這里用的是約克機組中央空調,它需用的冷卻水是860T,冷卻塔是配的1050T的,現場濕球溫度是27度。但冷卻水的出水溫度始終在24度,回水溫度在28度。請教各位高手。謝謝!
參數:三臺開利冷凍機19XR,制冷量1200RT;冷卻塔是BAC的散熱量是1301RT,而且還有三臺450KW的Atlas copco的空壓機也要用冷卻水來冷卻,請問,目前一臺冷卻塔工頻運行能否滿足一臺冷凍機和一臺空壓機的散熱要求?冷卻塔在選擇時散熱量應該怎樣計算?
此項改造工程建筑面積.3.9萬M ,地上25層地下2層,主機為4臺350冷噸開利離心機,最大負荷時運轉2臺。4臺離心冷凍泵流量60.6L/S、揚程37M、壓力進950 KPa出1250 KPa離心冷卻泵4臺流量80L/S、揚程30M、壓力進250Kpa出450Kpa,原冷卻塔8臺、型號DBHL-150、流量150M /H、安裝位置4層。改造后冷卻塔1臺、型號KFT700-350-C2、流量486 M /H、濕球溫度28℃、△t=5 ℃。自從冷卻塔改造后冷卻水溫一直偏高,開一臺主機時冷卻水進32℃出37℃、冷凍水進18℃出14℃(下午最熱時),開2臺主機時一臺滿載另一臺只有50℅時,冷卻水進35℃出40℃、冷凍水進16℃出12℃,如果再增加負載,主機就開始喘振了。主機的冷凝器打開過,非常干凈且無垢,究竟是塔選小了,還是泵小了,本人急待回復!謝謝大家了!!!
請教各位設計工業循環水的大俠,請問你們設計循環水冷卻塔的時候一般采用的噴霧通風冷卻塔還是填料塔呢?在旁濾方面采用的水處理器還是采用無閥過濾器和加藥裝置的呢?總的來說選擇冷卻塔的大原則是什么?謝謝各位來回答!
水機組使用的冷卻裝置一般是開式冷卻塔,它有一些不可避免缺點。現在一些小項目中(別墅工程),要求使用閉式冷卻塔,可惜咱們國內找不到這種裝置,相關資料也缺乏。有熟悉,可以互相探討探討。