  • 建筑供配電系統保護接地

    建筑供配電系統保護接地

  • 再發個配電接地系統問題!?。?!

    再發個配電接地系統問題?。。?!

    如圖:他們違反了那條規范?。窟@個是重點!:lol-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------由于題目沒有表述清楚導致后續討論沒有辦法進行?,F(xiàn)根據“

  • 低壓電氣裝置的配電接地系統

    低壓電氣裝置的配電接地系統

    在建筑物內,將建筑物的所有金屬部分和電氣設備的所有外露可導電部分都與一接地極相連接,可防止在任意可同時觸及的兩金屬部分間出現危險的高電壓。 1.1接地連接定義 國家標準和國際標準 IEC60364 對接地連接的一些術語下了明確的定義。下面為行業和文獻中常用的術語。括號中的數字是與(圖表 E1)中的數字相對應的:

  • 工廠低壓供配電設計中接地系統及接地故障保護分析

    1、引言 接地系統設計是工廠低壓供配電設計中的一項重要內容,電源(如變壓器)的接地型式有工作接地和非工作接地之分,用電設備的接地型式有保護接地和保護接零之分。相應地,由電源、供電線路、用電設備共同組成的供配電系統的接地系統則有多種。工廠低壓供配線路發生接地故障時,其危害很大,因此應對接地故障進行保護[1]。 2、電源、用電設備的接地型式 2.1 工作接地 電源(如變壓器)二次側繞組采用Y形連接時,其中性點經導線與接地體相連接,這種接地型式稱為工作接地,如圖1所示。工作接地是電源的兩種接地型式之一。圖1 工作接地 2.2 非工作接地 電源(如變壓器)沒有中性點或二次側繞組有中性點,但經高阻抗與接地體相連接,這種接地型式稱為非工作接地[2],如圖2所示。非工作接地是電源兩種接地型式之一。 圖2 非工作接地 2.3 保護接地 在供配電

  • 中壓供配電系統中性點接地方式

    我國采用經消弧線圈接地方式已運行多年,但近幾年有部分區域采用中性點經小電阻接地方式,它們都屬于中性點不接地系統。隨著采用電纜線路的用戶日益增加,系統單相接地電容電流不斷增加,導致電網內單相接地故障擴展為事故。世界各國對中壓電網中性點接地方式有不同的觀點及運行經驗,在中壓電網改造中,其中性點的接地方式問題,現已引起多方面的關注,面臨著發展方向的決策問題。下面對分析中性點不同的接地方式與供電的可靠性。 一、中性點經小電阻接地方式 世界上以美國為主的部分國家采用中性點經小電阻接地方式,中性點經小電阻接地方式可以泄放線路上的過剩電荷來限制弧光產生的過電壓,由于美國在歷史上過高的估計了弧光接地過電壓的危害性,因而采用此種方式。中性點經小電阻接地方式通過零序電流繼電器來保護線路。其優點是:接地時,由于流過故障線路的電流較大,零序過流保護有較好的靈敏度,可以比較容易檢除接地線路;系統單相接地時,健全相電壓不升高或升幅較小,對設備絕緣等級要求較低,其耐壓水平可以按相電壓來選擇。 但是其缺點也很明顯:由于接地點的電流較大,當零序保護動作不及時或拒動時,將使接地點及

  • 電氣低壓配電中的接地系統的研究

    1.低壓供電系統的接地方式及特點 1.1TT方式供電系統 TT系統中,第一個符號T表示低壓系統電源中性點直接接地;第二個符號T表示負載設備金屬外殼和正常不帶電的金屬部分與大地直接連接(保護接地),而與系統如何接地無關,在TT系統中負載的所有接地均稱為保護接地。 TT供電系統的特點如下: (1)當電氣設備的金屬外殼帶電(相線碰殼或設備絕緣損壞而漏電)時,由于有接地保護,可極大減少觸電的危險性。但低壓斷路器(自動開關)不一定能跳閘,造成漏電設備的外殼對地電壓高于安全電壓,屬于危險電壓。 (2)當剩余電流電流較小時,熔

  • 低壓配電設計中各種接地系統的分析

    分別對建筑電氣低壓配電系統中的5種接地系統進行了詳細的介紹,分析了其各自的特點及如何選用.詳細論述了PE保護線及等電位聯結在低壓配電系統中的重要作用.

  • 施耐德配電保護及接地系統在線學習

    施耐德配電保護及接地系統在線學習

  • 淺析中壓供配電系統中性點接地方式

其優點是:接地時,由于流過故障線路的電流較大,零序過流保護有較好的靈敏度,可以比較容易檢除接地線路;系統單相接地時,健全相電壓不升高或升幅較

  • 關于接地系統的爭議----我的看法

    關于接地系統的爭議頗多,實際上關鍵是理解其內涵。TN-C和TN-S只是接地方式的區別,只對接地設備或接地用戶有意義,TN-S系統的供電,只是能夠提供用戶零、地分開的條件,并不意味著用戶必須一定要使用它的PE,比如一般照明和不須接地的三相設備,對于下級配電系統,完全可以使用四線制引出,形成自己的TN-S。

  • 如何確定低壓測接地系統

    看圖紙時經常會有中性點接地方式。低壓側有TN-C、TN-S和TN-C-S這幾種接地系統。低壓側接地系統是如何確定的?每次看圖時,上面總是說用某種接地系統,就是不知道為什么用那種系統

  • 各種電氣接地系統說明和區別

    各種電氣接地系統說明和區別

  • 企業供配電系統節能措施

    論文簡介:介紹了企業供配電系統節能的幾項措施,變電所位置的選擇、變壓器的合理選擇及經濟運行、提高功率因數和科學的配電系統管理的幾項措施的使用,對企業提 投稿網友:ygs1352 上傳時間: 2013-07-26 <

  • 關于配電系統的防雷與接地的探討分析

    配電系統的防雷與接地應從工程設計階段就認真加以考慮,根據各地的實際情況,采取切實可行的防雷方案,本文簡要介紹配電系統的防雷與接地。 雷電的危害,大家是有目共睹的。然而,近幾年隨著電網的改造,特別是城網改造和變電所 自動化系統的建設,大家可能對這些設備的防雷接地保護還是認識不足,以致造成了多起雷害事故,造成自動化系統的癱瘓和一些電網設備事故,損失是比較嚴重的。因此,我們有必要探討一下供、配電系統的防雷接地問題,為設計和施工人員提供一定的幫助。 1、 電力線路的防雷與接地 1

  • 供配電系統設計的探討分析

    1 引言 電力體制的改革引發了新一輪大規模的電力建設熱潮從而極大地推動了電力技術革命新技術新設備的開發與應用日新月異特別是信息技術與電力技術的結合在很大程度上提高了電能質量和電力供應的可靠性由于技術的發展又降低了電力建設的成本進而推動了電網設備的更新換代本文就是以此為契機以國內外配電自動化中一些前沿問題為內容以配電自動化建設為背景對當前電力系統的熱點技術進行一些較深入的探討和研究主要完成了如下工作. (1)提出了配電自動化建設的兩個典型模式即―體化模式和分立化模式側重分析了分立模式下的配電自動化系統體系結構給出了軟硬件配置主站選擇管理模式最佳通訊方式等是本文研究的前提和實現平臺. (2)針對配電自動化中故障測量定位與隔離以及供電恢復這一關鍵問題分析了線路故障中電壓電流等電量的變化導出了相間短路工況下故障定位的數學描述方程并給出了方程的解以及故障情況下幾個重要

  • 淺議供配電系統設計節能

    淺議供配電系統設計節能

    由于人口的快速增長,工業的迅速發展,人們生活水平的不斷提高,能源的消耗也呈現出急劇增加的趨勢,能源供應壓力越來越大。近些年,黨中央、國務院高度重視能源的節約問題,并出臺了一系列關于節約能源的政策,提出了建設“資源節約型”社會的偉大目標,大力推廣“節能省地”型建筑。在“十一五”規劃綱要中,首次將建筑節能工程列入國家十大節能工程,節約能源已成為每位公民應盡的責任和義務。 1. 供配電系統的節能

  • 建筑供配電系統資料講解

    建筑供配電系統

  • 這樣的廠房該用什么接地系統?

    本帖最后由 穩扎穩打 于 2016-3-2 10:45 編輯 廠房一附跨樓內設有10/0.4kV變電所,變電所低壓屏接成TN-S為廠房供電。廠房二距廠房一約70米,廠房三距廠房一約90米,均由廠房一變電所供電,請問廠房二和廠房三該用什么接地系統,TN-C-S ? TT ?變電所低壓0.4kV到廠房二、廠房三的出線用四芯電纜,該電纜在變電所內和廠房二(三)進線柜內PEN線該怎么接?