天天视频在线观看黄色,国产精品一区二区三区播放 ,AV午夜福利,亚洲欧美AV中文日韩二区,成年人黄色视频好看,国产三级精品一区二,国产毛片啊久久久久,久久99热只有频精品30,精品视频一区二区三区四区五区,国产在线精品一区二区不卡

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于地下室排污泵的問題

    一高層建筑內的大型地下車庫,內有變配電所等設備用房,變配電所地坪高出同層15CM,內無排污泵,無電纜溝。配電為上出線。該地下室共有排污泵23組,其中包含消防電梯排污泵6組,車道雨水泵3組,水泵房排污泵1組,制冷機房排污泵1組。按規范所有排污泵均應為一級負荷。現討論:哪些排污泵應視為消防負荷,是否都可按消防負荷考慮?大家都是怎么考慮的?

  • 地下室潛水排污泵可以放在室外?

    最近做一個小辦公樓,有一個半地下室泵房,地下室內有衛生間,淋浴房,他們排水一定要設排污泵,那請教可以將這些污水匯集室外,再設潛水泵將水抽上來

  • 地下室排污泵負荷性質討論

    《火災自動報警系統設計規范》GB50116-2013第4.10.1條的條文解釋將地下室排水泵劃入到火災時不應立即切掉的非消防負荷;《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974-2014第9.2.1條“設有消防給水系統的地下室應采取消防排水措施”;中國勘察設計協會主編的《建筑電氣設計疑難點解析及強制性條文》第8.39條解釋,“除消防電梯集水坑、消防泵房等的排水泵外,哪些排水泵在消防時排水,這部分排水泵才能按消防設備供電”。 想請教下大家,大家平時設計的時候,地下室排水泵的負荷性質和供電等級是如何確定的?

  • 地下室集水坑排污泵安裝問題

    地下室集水坑排污泵安裝問題

    潛污泵出水口是50的,排出管管徑是80的,匯合主管是100的,(如圖)圖紙這樣設計會有什么不妥嗎?還有哪位同行可以拍點地下室集水坑的浮球控制開關的圖片給我看看(整套的最好),剛學安裝,現在不懂怎么操作,忘各位師傅們教教我!

  • 地下室排水場合不同應當如何選用合適的污水排污泵?

    對于地下室來說想要裝修改造,排水系統需要提前規劃起來,畢竟地下室改造離不開用水,通常情況我們可以考慮用污水排污泵來解決排水問題,盡量在水電進場之前就安裝好好管道和設備,不然后期如果需要再安裝就會很麻煩,當然對于排水場所的不同選用的型號肯定也是各異的,那我們就以地下室不同的場所來確定怎么選擇排污泵。

  • 地下室廚房排污很難解決嗎?

    最近很多人都在問如何解決地下室廚房的加建?

  • 關于地下室排污水的除臭問題

    我做過好幾個項目了--別墅或商鋪,因為功能原因要在地下室設廁所.普通做法是在室內做個小坑,放臺污水泵打出去,可是這樣一來坑里排出的臭氣就常年不斷,業主很難受.不知道各位同行有什么好的做法,可以減弱或除去這種臭氣.

  • 地下室空間的排水和排污如何解決?

    地下室空間的排水和排污確實是一個需要特別關注的問題。由于地下室通常位于地面以下,自然排水可能不太理想,因此需要依賴專門的排水和排污系統。 對于地下室廚房的排水,使用油污分離器是非常必要的。油污分離器可以有效地將油脂和固體食物殘渣從污水中分離出來,這樣可以減少污水泵堵塞的風險,并延長其使用壽命。經過油污分離器處理后的污水再排入污水提升泵中,進行進一步的提升和排放。 在選擇污水提升泵時,品牌和質量是非常重要的考慮因素。雖然國產和進口品牌都有各自的優勢和劣勢,但你記住便宜的東西它的優點也就剩便宜,所以一般來說選擇進口品牌,在技術和質量上可能更有保障。 此外,污水提升泵的安裝和維護也是非常重要的。在安裝階段,需要根據實際情況進行管路設計,確保揚程、流速等參數符合要求。同時,在使用過程中也需要定期進行維

  • 地下室設計衛生間排水排污怎么處理

    想要解決地下室衛生間的新增新建,排污系統需要提前構建,一般情況我們需要可以依靠污水提升泵來解決衛生間污水排放的問題,衛生間的污水通過管道重力流入設備當中,污水提升泵通過壓力排水的方式將污水直接排到市政主排污管道排走,全程排污全自動無需人工操作,那么我們如何選擇適合的衛生間污水提升泵?

  • 別墅地下室排污不能自排,如何解決呢?

    隨著下沉庭院的流行,地下室的功能越來越豐富了,伴隨著我們的起居生活漸漸轉移到地下的空間,如果此時需要改造地下室空間,例如增設衛生間、洗衣房、廚房、SPA、水吧等,或者一些設備產生的廢水如:凈水系統、除濕機、空調冷凝水等,就需要用污水提升泵才能將這些污水反重力排放至高于地下室的市政排污管中。

  • 在地下室設計一個廚房,排污的方式有哪些?

    對于廚房排污,正常的情況都是排污管將污水直接排走,當然這個是針對正常的樓房排污,如果說我們想要在地下室設計一個廚房,排污是不是也是通過主排污管道排走? 其實完全是錯誤的,正常的住宅主排污管道是到不了地下室的,都是需要后期增加的,當然這種也是需要一個儲水的地方,通常會挖一個坑內用于匯集污水之用,然后在坑內在放置2個潛污泵,

  • 地下室排污水該怎么做?(請教)

    請教如題:地下室50M*80M,層高6M,原設計為商場,現改為KTV場所,原地下室公共廁所為1個有化糞池2M*3M,排污泵2臺,管道DN100PE管,現在公共廁所基礎上增加KTV包房30間均帶衛生間請教:1化糞池夠不夠大,2:排污主橫管采用DN160夠不夠3掃除口做在KTV衛生間合不合適4排污泵需不需加大功率

  • 改造工程:在地下室設置新的排污池

    改造工程:在地下室設置新的排污井(主要是衛生間的),大家有什么好的建議,原地下室主要是管道層,層高2米,只有下人口,若使用鋼筋混凝土施工難度大,使用不銹鋼做一個8立方的池

  • 地下層排污泵的負荷級別判定

    一類高層建筑地下室層的排污泵應按一級負荷要求供電嗎?除消防電梯及各設備房的排污泵為消防負荷外,其它的排污泵是否為消防負荷?有人認為只要該層有變配電所,則該層所有的排污泵均為消防負荷,這樣理解對嗎?還有地下車庫車道入口處的雨水泵應該怎樣判定負荷級別?它是消防負荷嗎?

  • 位于地下室的熱水鍋爐的排污問題

    由于鍋爐房設于地下室,其排污不能直接排入排污降溫池,請問這時應該怎樣處理有排污口排出的熱水?是否可設定期排污罐,如果可以設置定期排污管的話,如何選型??還望高手指明。

  • 地下室改造為地下餐廳,衛生間排污怎么處理

    在建一項目,地下室用排污泵排水?,F領導想將其中一塊區域改造成地下餐廳。需要增設廁所。由于地下室已基本建成,標高又比室外低很多。向各位高手請教廁所污水應該怎么一個處理法。(項目自帶四個化糞池)謝謝

  • 關于地下室抗浮怎么計算

    我最近做了一個地下室,進行抗浮驗算時根據規范恒載乘于0.9分項系數?;钶d沒有考慮。做出來的地下室底板特別大,有1000厚,特別不經濟。因為是框架結構,地下室為混凝土擋土墻。請教各位高手: 1、活載是否不考慮抵抗浮力? 2、框架柱壓力能否能夠轉化為面荷載抵抗浮力? 3、兩側的混凝土擋土墻能否按照線荷載抵抗浮力? 4、計算浮力是否按照歷史最高水位進行計算?在這里謝過各位!

  • 關于地下室設計的一些要點

    關于地下室設計的一些要點,里面有幾篇文章,結合實例分析了大地下室設計需要注意的要點和計算方法,希望對做大地下室有幫助

  • 求關于地下室的一些規范

    我們家想蓋一個別墅型的小樓,地上三層地下就一層,現在關于地下室的一些規范沒查到,例如通風要求之類的,我剛剛大學畢業……這些還需要學習 希望大家能幫幫忙,如果能給我一個地下室很全的規范就更好啦!太感激了

  • 關于地下室配筋率的疑問

    規范規定地下室外墻配筋率不宜小于百分之3,有疑惑這個百分之三指的是哪?一般地下室外墻要求雙層雙向配筋了。地下室外墻一般怎么計算?pkpm應該不能計算吧?請教高手?。。?/p>