常在設計中要用到不同的配電柜,但是選擇什么樣的配電柜不是很清楚!! 比如說:都是出線柜(手冊不在身邊,編號就不說了),有的是2路出線,有的是4路出線,有的是6路出線,到底選什么樣的比較合適??有什么樣的標準?有什么樣的依據?還有,無功補嘗如何選?選多選少會什么不妥? 解答:通常用戶的配電系統都是請專業的設計單位為你設計了的,通常國內的低壓開關柜(配電箱)按結構分有三種:其一是固定柜,如GGD2\GGD3等,其二是抽屜柜,典型如GCS\MNS等,其三是最近些年提出的固定分隔式,即開關插
配電柜是電動機控制中心的統稱,配電柜使用在負荷比較分散,回路較少的場合。一般我們看到配電柜都是安裝在比較隱蔽的角落。對配電柜有興趣的朋友可以簡單的了解一下配電柜型號,和配電柜圖紙詳解的相關信息。 配電柜型號 配電柜型號有很多,一般不同的廠家都有自己的型號。國產型號有MLS、GCS、GCK GGD等;國外廠家ABB有:MD190,MNS,ArTu、Blokset、8PT等等。一般標準的型號是GB7251.1
知識點:配電箱
配電箱、動力配電柜的尺寸問題1、需不需要在配電箱系統圖里注明這些箱柜尺寸?2、參照內部開關數量、大小后,去查哪個標準圖集資料核定箱柜大小尺寸?3、如果我們定的尺寸。過大過小有什么后果?請電氣高人指點,向業內高水平人士敬禮
學習中, 菜鳥問題, 請見諒。。。:hug: :hug: :) 我看一個配電室 配電柜的系統圖,一共有8面柜子+ 加1面計量柜, 其中電容補償柜2面, 6面照明和動力配電柜。 系統圖的順序是這樣的, #1柜,(照明電源總柜);#2柜,(照明電源總柜);#3柜,(照明電源總柜) ; #4柜,(動力電源總柜),#5柜,(動力電容器補償柜); #6柜,(動力電容器補償柜);#7柜,(動力電源總柜)#8柜,(照明電源總柜);#9柜,供電局計量表柜問題:1. 我看兩臺動力電容器補償柜都緊挨著動力電源總柜,就說,#4柜,(動力電源總柜)和#5柜,(動力電容器補償柜) 挨著,#6柜,(動力電容器補償柜)和#7柜,(動力電源總柜)挨著。 是不是電容補償柜必須得緊接著動力電源總柜? 因為是用來補償動力的? 不能挨著照明電源總柜?2, 還有供電局計量表柜是不是總是放在最后一面柜子? :) 再看配電室 的平面圖問題:1. 可能因為建筑形狀,沒地方的原因,建筑不太好好給地方吧 , 我看他平面
請教各位,同樣是低壓電纜進線,為什么有的采用配電柜控制,有的采用配電箱控制,到底在什么情況下用配電箱,什么情況下用配電柜?由沒有明確的界定?
不太了解低壓配電柜里面的模數究竟是什么意思!!還有個問題,希望各位不要限煩幫忙解答下:就是低壓配電屏是不是都有進線柜,電容補償柜,出線柜組成哦?意思就是最少也有三個柜子馬??
今天有人問我,一般建筑工程何時選低壓配電屏、何時選動力柜、何時選用配電箱,一般我按計算電流選,大于400A用配電屏,大于200A同時不設補償時用XL21之類配電柜,其它配電箱即可。不過,真有較嚴格的規定嗎?
安裝低壓配電盤(箱),應滿足以下要求:(1)、配電盤(箱)的盤面應光滑(涂漆),并有明顯的標志,盤架應牢固。(2)、配電箱有專門配電板,不可將電器裝在箱底板上。(3)、如果是木制配電盤(箱),當開關電器的電流較大(大于60安的照明盤和大于30安的動盤)或作為頻繁操作的照明盤和易燃場所的配電盤時,應加裝鐵包皮。(4)、明裝在墻上的配電盤,配電盤底離地面高度一般不小于 1.2米;電度表應裝在盤的上方,距地面 1.8 米;明裝立式鐵架盤,盤頂離地面高度不應大于 2.1 米。(5)、配電盤(箱)應可靠接地,接地電阻不應大于 4 歐。(6)、主配線應采用與引入線截面相同的絕緣線;二次配線(硬線)應橫平豎直、整齊美觀,應使用截面不小于 1.5 平方毫米的銅芯絕緣線或不小于 2.5 平方毫米的鋁線。(7)、導線穿過木盤面時,應套上瓷套管,穿過鐵盤面時應裝橡皮護圈。(8)、在盤面上垂直安裝的開關,上方為電源,下方為負荷,相序應一致,各分路應標明線路名稱;橫裝的幵關,左方
XL-21動力配電柜與配電箱的區別 從用途上來說,配電箱一般是家庭用的,而配電柜則多用在集中供電中,比如說工業用電和建筑用電等,配電箱和配電柜都屬于成套設備,配電箱屬于低壓成套設備,配電柜有高壓有低壓。 2、從外觀尺寸上最基本的差別在于大小上面。配電柜是放在地上的,體積大如電冰箱式樣。配電箱體積小如一個箱子訂在墻上的,兩者作用一樣。 3、配電箱一般為終端產品適用標準非專業人員可以操作的,最大電流到250A。配電柜一般作為控制、分配電能用適用標準也不同。 4、從形式上,配電柜物如其名是立式柜,而配電箱則是箱體式。 5、功能上,配電柜可以內裝各種防爆電器或各種防爆電器組合,如:防爆動力(照明)配電箱、防爆電磁啟動器、防爆動力檢修箱等;而配電箱可內裝斷路器、接觸器、熱繼電器、按鈕及指示燈等元件,可作為照明、動力電機控制用途。 配電箱是數據上的海量參數,一般是構成低壓林按電氣接線,要求將開關設備、測量儀表、保護電器和輔助設備組裝
配電箱(配電柜) 箱體材質和厚度查哪本規范?小配電箱如PZ30配電柜如XLL2 XL-21 我第一次接觸此類問題,望各位大佬不吝賜教
稱呼末端配電裝置有好幾個術語,覺得有些啰嗦,似乎沒必要搞的這么復雜,盡管也有點理由和區別。配電這個前綴就不說了,單練后面的字。目前在用的至少有4個。“盤”“箱”“屏”“柜”從字面解釋看,盤是掛墻壁的非四面封閉的,箱是掛墻的四面封閉,屏是落地非封閉的,柜是落地封閉的。當然,也有用箱或柜作為統一稱呼的,但也有地方用盤和屏做統一稱呼。這4個字的同時使用,似乎不理想。如果要減少2個,減少哪個比較好呢?請教大家,給點意見和建議。
有一個廠區內,有綜合樓、倉庫、廠房,現在要求給布置室外線路,請問室外配電室大概需要多大面積?室內配電柜怎么選型?問題有點弱,請高手指點
動力配電工程(配電柜、電纜橋架)、GIS組合電器
無內容!
GB7251中對于銘牌的說明是“銘牌應堅固、耐久,其位置應該是在成套設備安裝好后,易于看見的地方,而且字跡要清楚”。請問,對于銘牌在標準中有沒有具體的要求,比如材質:用金屬的、塑料的、紙制的是否都可以,安裝上:螺絲固定、強力膠固定,填寫上:用筆填寫,刻蝕。是不是用哪一種方法都沒問題?
請教住宅動力配電負荷超過多少時候需要在動力柜增加負控呢?(規范上有何說明)照明配電箱需要加裝負控嗎??非常感謝好心的各位了!!!
近日關于中儲糧大火的報端見諸報端,黑龍江省公安消防總隊于3日公布了此次火災的調查原因:系配電箱短路打火引發火災。 消防專家鑒定結論稱,查明該起事故是“由于穿過金屬配電箱的導線與配電箱箱體摩擦,致使導線絕緣皮破損,短路打火,引燃配電箱附近可燃的葦席和麻袋,進而引發火災”。專家表示,由于糧食輸送機和其配電箱在該糧庫的實際操作中要隨堆垛不斷搬運,在移動中埋下了隱患。 隨著電力系統的迅速發展,電網覆蓋范圍逐步擴大,人們對供電系統的可靠性和安全性的要求越來越高,因此用電安全問題引起了廣泛的關注,如何才能提高操作人員對配電柜內發生事故的處理能力,減少因事故造成的人員傷亡和財產損失,以及對工作環境產生的不利影響,特制定的事故應急措施,如何才能降低和減少不必要的災害呢? 以配電柜產品來講,目前眾多廠家再生產柜體時已經增加了漏電、火災等報警系統,從而對于短路漏電等引起來的災害起到了一定的預防作用。配電盤是用電設備的供電和配電的中間環節,按其控制的設備不同,可分為照明配電盤和動力配電盤。按其結構形式可分為配電板、配電箱和配電屏等。最簡單的配電盤