急求關于膜結構造價問題,現正在投標一個直徑25米池子,上需用FERRARI-WT膜材,其中材料、制作、安裝等都需施工方解決,請問造價如何?
圖紙簡介: 大連某污水廠成套圖紙,包括工藝流程圖、構筑物平面圖、土建設計說明、平面配管圖等 投稿網友: mazhuohuang 上傳時間: 2014-08-08
個人覺得還是 污水處理廠工藝設計手冊 這本書是市政污水廠設計方面最好的參考書,不知各位大蝦怎么看?歡迎補充不同意見,呵呵~:lol :lol :lol
這個問題一直困擾著我,看看大家有沒有什么好的辦法。 問題是這樣的,污水廠為二級負荷,兩路10kV進線,低壓兩臺變壓器,母線為單母線分段。我在兩段母線上分配負荷時發現如果把有備用的設備,如4臺潛水泵三用一備平均分配到兩段母線上也就是每段母線上各放兩臺潛水泵,那么每段母線的容量就都得按裝機容量來選擇,因為備用設備也可能成為使用設備,這樣就會造成單段母線上的變壓器就得按安裝容量來選,顯然容量也會比計算負荷要大很多。 如果把這類設備都放在同一段母線上就不會出現這樣的問題,但是審圖的總工說這樣可靠性不高建議要分別放在兩段母線上。 我個人的理解是都放在一段母線上應該是可以的,只要兩段母線所帶的總負荷大致相等就可以了,因?yàn)橐欢文妇€(xiàn)出現問題的時候還以切換的另一條母線上,在這期間所有的設備也都會停止一會兒以便切除非二級負荷設備,所以跟分別放在兩段母線上的情況是一樣的,不會降低了可靠性。 以上是這個問題的描述,請各位工程師討論一下,謝謝! 另外說明一下,柜子用的是MNS抽屜柜。
清潔生產把污染解決在生產工藝中,這才是從根本上解決先污染后治理的問題!污水廠同樣需要進行清潔生產,節約電耗、廢氣處理、沼氣利用等!誰有相關資料請上傳!!歡迎跟貼
已知污水廠各用電設備額定功率,臺數及運行時間如何估算出實際電耗量。比如水泵,鼓風機。。。.也就是實際運行功率和額定功率有無定量關系?謝了
兩個關于污水廠改造的文章,出自最新一期中國給排水。 很有指導意義
污水廠的設備更新管理(上) 近期國務院關于印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》的通知,這是國家對社會各個環節的大規模設備更新的通知,其中也包括了污水處理廠的設備。對于污水處理廠的設備更新其實從更早的階段就有相關
污水廠的設備更新管理(下) 污水廠在針對設備更新的時候,需要考慮的因素往往受到廠內實際的資金狀況的制約,特別
圖紙簡介: 該工程為某地污水廠綜合車間結構設計施工圖,圖紙包含柱平法施工圖,樁位圖,屋面板施工圖,屋面梁平法施工圖,設備基礎圖,電纜溝大樣等。 投稿網友: xiaoyanmou2008 上傳時間: 2014-06-11 <
圖紙簡介: 某污水廠高效沉淀池結構設計施工圖,包含說明,平面剖面模板圖,配筋剖面,配筋平面,設計詳圖等圖紙。 投稿網友: lzpouc2009 上傳時間: 2014-09-01
我在設計黃山市所轄的一個縣的污水廠.但對方不能提供水質監測報告.基本情況是這樣的,規模近期一萬噸,主要為生活污水.因其主要產業是農業.
工業廢水中,業主提供了近兩年的幾個排污口的水量水質表,請問各位污水廠設計進水水量、水質如何選取?若取最大水量和最差水質肯定不經濟,請賜教。
我這的污水廠將要調試,我是今年7月份畢業的環境工程本科生,關于污水廠調試方面的資料哪里有?哪位好心的大大發給我啊!tqf0409@yahoo.com.cn我 的郵箱或者tqf18@citiz.net 感激不盡!主體處理工藝為AAO氧化溝
謝謝,各位大哥們了!污水處理廠設計啊, 最大日最大流量540立方米/hour,總變化系數1.55,最小流量為日平均流量的50%,原期1080立方, 進水BOD5=200mg/ml,SS=200mg/ml.出水都小于20,等等,哈哈,有沒有幫忙的啊,給個范例,或是說說什么的,謝謝了!我用的工藝是典型工藝,就是二級處理活性污泥法啊!謝謝各位大哥!
我剛到一污水廠,廠子居民小區附近,露天的反應池,需要除臭!對于除臭我一點都不了解!聽說我們那里進口了一套韓國設備在污水進廠時加入含有芽孢桿菌的污泥,污泥就沒有味道了!有誰了解這方面的,解釋解釋原理!推薦一些書目!
最近面試公司,有兩家是做污水廠出水指標提升的。由于原來污水廠出水指標達不到要求,對污水廠進行考察后,提出一套整體改造方案,在不增加構筑物等的情況下,通過添加特定的一些微生物來提高污水廠的處理效率,提高污水廠處理出水指標。我對這個沒有概念,不知道有那位大俠做過這累工作,或者比較熟悉。請教一下,這是不是以后污水處理的一個趨勢,國外有沒有這中先例,還是中國的社會主義特色。