天天视频在线观看黄色,国产精品一区二区三区播放 ,AV午夜福利,亚洲欧美AV中文日韩二区,成年人黄色视频好看,国产三级精品一区二,国产毛片啊久久久久,久久99热只有频精品30,精品视频一区二区三区四区五区,国产在线精品一区二区不卡

首頁 課程 資料 論壇
  • 菜鳥求救電氣開關符號問題。

    圖紙上標住的是:63A/3P 50A,不知道什么意思?應該是三相63A吧,后面那個50A是什么意思?還有:Pe=6KW,KX=0.9,Pjs=5.4KW,這個是什么意思?本人剛接觸電氣,希望各位大哥不要笑。。。。

  • 這個電氣符號是什么意思

    這個電氣符號是什么意思

    請問右上角的 M 加框框是什么電氣符號啊,或者是什么意思?聽我們公司的一名技術員講,這應該是電壓監控的符號,是這樣子的嗎?先謝過大家了

  • 關于24KVSF6負荷開關絕緣

    我最近在了解24KV SF6負荷開關,發現了一個問題,不管是進口品牌還是自主品牌的產品,均找不到滿足國標及江蘇供電局標準要求的空氣絕緣距離不小于180mm,爬電距離不小于480mm的產品,不知哪家公司能夠提供達到絕緣距離及爬電距離要求的負荷開關。

  • 關于高壓負荷開關的選擇

    請問一下,高壓負荷開關的選型如何選?比如FLN36和FLRN36型,查看樣本的時候,這兩種高壓負荷開關FLN36-12型只有一種額定電流630A,FLRN-12型只有一種額定電流125A,是不是選這兩種開關的時候不需要選擇額定電流。另,是不是不管變壓器是多大的,都選這種。還有,如果我選擇負荷開關+熔斷器組合的時候,是不是先選FLRN-12,然后再選熔斷器啊。我現在在做一個800KVA的變壓器,進線是10KV的不知道怎么選高壓負荷開關及高壓負荷開關+熔斷器組和電氣。謝謝指教!

  • 電氣預埋管不理解什么意思,還有一個電氣開關符號

    電氣預埋管不理解什么意思,還有一個電氣開關符號

    請問4SC50是指4根 50的管子嗎,還有一個電源插座符號是什么插座

  • 電氣常用圖示(電器基本符號、電機、開關、變壓器。。。)

    電氣常用圖示(電器基本符號、電機、開關、變壓器。。。)里面是CAD圖

  • 高壓開關設備電氣圖形及文字符號

    高壓開關設備電氣圖形及文字符號國 家 機 械 工 業 局 發 布1991-10-24 發布 1992-10-01 實施

  • 斷路器+負荷開關如何選擇?

    斷路器+負荷開關,各設備型號規格如何選擇? 和斷路器+斷路器組合一樣嗎?額定電流的選擇,過電流的選擇??

  • 求助!這個電氣符號誰認識?(附圖)

    求助!這個電氣符號誰認識?(附圖)

    這個符號誰認識。我查不少圖集都沒查到。

  • 電氣負荷計算的具體過程

    最近在學習負荷計算,看規范手冊說明的都是工廠的例子多,看論壇也沒有一個較好的帖子可以解惑,再次,請有經驗的高人,給予指點,希望有詳細的計算步驟或范例。

  • 斷路器與負荷開關的區別

    1.高壓隔離開關 高壓隔離開關的結構比較簡單,可用來隔離高壓電源以保證其它設備的安全檢修。但他沒有專門的滅弧裝置,因此不允許帶負荷操作。 2.高壓負荷開關 高壓負荷開關具有簡單的滅弧裝置,因而能通斷一定的負荷電流和過負荷電流,但不能斷開短路電流,因而它必須與高壓熔斷器串聯使用,借助熔斷器來切除短路故障。3.高壓斷路器 高壓斷路器具有相當完善的滅弧裝置,因此它不僅能通斷正常負荷電流,而且能通斷一定的短路電流。他還能在繼電保護裝置作用下自動跳閘,切除短路故障。高壓斷路器按其采用的滅弧介質分,有油斷路器、SF6斷路器、真空斷路器等類型。

  • 為什么蓋負荷開關要接地刀?

    為什么蓋負荷開關要接地刀?

    為什么蓋負荷開關要接地刀?

  • 高壓負荷開關的工作原理

    高壓負荷開關的工作原理與斷路器相似。一般裝有簡單的滅弧裝置,但其結構比較簡單。 高壓負荷開關的工作過程是:分閘時,在分閘彈簧的作用下,主軸順時針旋轉,一方面通過曲柄滑塊機構使活塞向上移動,將氣體壓縮。 另一方面通過兩套四連桿機構組成的傳動系統,使主閘刀先打開,然后推動滅弧閘刀使弧觸頭打開,氣缸中的壓縮空氣通過噴口吹滅電弧。 合閘時,通過主軸及傳動系統,使主閘刀和滅弧閘刀同時順時針旋轉,弧觸頭先閉合;主軸繼續轉動,使主觸頭隨后閉合。 在合閘過程中,分閘彈簧同時貯能。由于負荷開關不能開斷短路電流,故常與限流式高壓熔斷器組合在一起使用。 高壓負荷開關利用限流熔斷器的限流功能,不僅完成開斷電路的任務并且可顯著減輕短路電流所引起的熱和電動力的作用。 以上就是高壓負荷開關的工作原理的相關知識的介紹,大家在理解的時候還要注意結合具體的產品,注意細節方面的差別。

  • 關于電氣消防負荷的問題。

    一、消防GB 50016-2014規范 10.1.2-5條 “ 座位數超過1500個的電影院、劇場,座位數超過3000個的體育館,任一層建筑面積大于3000m2的商店和展覽建筑,省(市)級及以上的廣播電視、電信和財貿金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑。 采用二級消防負荷。” 二、根據《消防給水及消火栓系統技術規范GB50974-2014》第6.1.10條當室內臨時高壓消防給水系統僅采用穩壓泵穩壓,且為室外消火栓設計流量大于 20L/s 的建筑,消防水泵應按一級負荷要求供電Q1: 這里兩條規范。 第二條相當嚴格啊。 大于20L/S的建筑基本已經確定 只要是用消防泵的工程就必須采用一二級消防負荷了么? Q2:僅采用穩壓泵穩壓 的室內臨時高壓消防給水系統, 那么如果沒有增壓穩壓設備的臨時消防系統 是不是可以忽略第二條了?

  • Revit電氣裝置開關的創建

    Revit電氣裝置開關的創建新建族,選擇基于面的公制常規模型進行創建,在族類別設置中修改為電氣裝置并將族參數中的零件類型修改為開關。做好族類型與族參數設置后,我們就可以開始繪制開關。先在參照標高中繪制4個參照平面用來定位開關的位置,為參照平面添加注釋并賦予參數。利用拉伸工具繪制開關并關聯材質。將開關寬度和長度修改合適大小,進入到前里面視圖,因為我們的開關是暗裝的,所以要在參照標高以下繪制一條參照平面,讓開端的底部鎖定該參照平面頂部鎖定參照標高。在參照標高中利用拉伸工具并進行偏移,繪制開關的面板并關聯材質,因為開關面板是暴露在墻外部,所以進入到前立面在參照標高以上繪制一條參照平面,使開關面板底部鎖定在參照標高上,頂部鎖定在該參照平面上。利用空心放樣工具,繪制出開關面板的倒角。進入左立面視圖,利用拉伸工具繪制開關按鈕。繪制參照平面并用拉伸工具進行創建。進入到參照標高,繪制參照線定位開關按鈕的寬度。選擇創建選項卡中的電氣鏈接鍵為開關添加一個電

  • 電氣負荷計算常見的誤區

    收錄于話題 配電房或者供配電的設

  • 電纜與負荷開關的聯接方式

    現在城網上用負荷開關較多,我們這用的多是垂直型的,動觸頭在下面.現在用負荷開關作為一分段裝置,分開電纜與架空線,有人非要將電纜作為進線,裝在開關上樁頭,而將下樁頭通過跳線翻上架空線路,這樣做出來不美觀.不知道安裝上有沒有具體要求?我本人查了相關安裝要求,只看到過這樣一條要求"水平安裝的隔離刀刃,分閘時,宜使靜觸頭帶電",而我們的實際情況與這樣的條文規定根本對不上號.

  • 求助-幫忙認下電氣符號

    我有一橋上照明燈具的控制圖,請大家幫忙看看那個MT是什么東西.有什么作用,在這謝過了!

點擊加載更多