天天视频在线观看黄色,国产精品一区二区三区播放 ,AV午夜福利,亚洲欧美AV中文日韩二区,成年人黄色视频好看,国产三级精品一区二,国产毛片啊久久久久,久久99热只有频精品30,精品视频一区二区三区四区五区,国产在线精品一区二区不卡

首頁 課程 資料 論壇
  • 10Kv線路保護為什么一三段同時動作

    春季預防性試驗保護器為什么做速斷 速斷  過流同時動作  ,壓板就投了速斷與延時速斷  延時速斷大部分為0.5秒

  • 10KV線路,單相斷線,保護不動作

    10KV架空線路,中性點不接地,發生單相斷線故障,兩端導線均接地,為什么保護沒有動作,設置的有過流保護、速斷保護、零序電流保護。各位大俠,請告之一二。

  • 10KV線路與變壓器的保護怎么配合?

    10KV變電室設備順序為高壓斷路?高壓電纜-變壓器,高壓斷路器既保護線路又保護變壓器。線路、與變壓器的電流保護計算公式不同計算出來的值不同,請問以哪個為準?是以數值較小的嗎?

  • 10kV線路保護監測接線圖

    10kV線路保護監測接線圖

  • 10KV配電線路有關保護的疑惑

    各位電氣專家,看到一個配電線路保護定值,有些疑問,請幫忙解答:定值單: CT變比 600/5,電流I段 24A 0s,電流II段 6.5A 0.5s,電流加速段 6A 0.3s,過負荷電流 4.5A 過負荷告警時間6s。請問各個保護的含義,互相保護的模式是怎樣的?記得《繼電保護》書籍里面有保護I II段,起到相互補充的作用,不知道跟定值單中的保護I II段是否同一含義?“電流I段動作表示線路前一部分出現問題,II段動作表示線路后一部分出現問題”這一說法是否正確,求解不勝感激!

  • 10kv線路雷擊閃絡保護器為什么不接地

    在安裝閃路保護器的時候,當遭雷擊時,絕緣子發生閃路造成工頻短路引起跳閘或斷線,說明至少有1相短路。說明在不安裝閃保護器時就在泄露通道。 裝閃絡保護器后,當遭雷擊時,只是閃絡保護在絕緣子沒有閃絡前先動作了,防止發生絕緣子閃絡引起跳閘或斷線。 10kv桿塔絕緣子的耐雷電沖擊電壓為100kv左右,而閃絡保護器的耐雷電沖擊電壓是80kv左右,明顯小于10kv桿塔絕緣子的耐雷電沖電壓。 當閃絡保護器動作后,氧化鋅本體用來切斷工頻電壓。空氣間隙用來滅弧。從而保證電網正常運行。

  • 10KV線路微機保護整定值計算

    10KV線路微機保護整定值計算

    供電局提供的10KV母線歸算阻抗(標幺值):10KV正序大方式:0.19996410KV正序小方式:0.37648310KV出線保護整定值:1、電流速斷(一次值)7200A,時限0秒。2、過電流定值(一次值)1200A,時限0.6秒。我的接線圖如下:

  • 220線路微機主保護動作原理

    220線路微機主保護動作原理

  • 關于10KV主線路接線圖的幾個問題

    關于10KV主線路接線圖的幾個問題

    本帖最后由 a1624156178 于 2015-1-10 19:35 編輯 1、第一張圖中紅色圈的部分是什么東西,有什么用?母線下兩個箭頭是什么意思(不懂怎么描述別見怪)2、第二張圖中那個是電壓互感器嗎?為什么要接地,右邊哪個是避雷器嗎?3、第三張圖兩邊各接兩臺內燃發電機(10.5kV),那么這個圖時畫的是什么,有什么作用,謝謝了?

  • 關于10kV線路壓降的問題

    例如:1條變電站10kV饋線,出線電纜為銅芯鎧裝300mm2共200m;架空線路為鋁芯絕緣240mm2共5km,在5km處有1臺400kVA桿上變;后端線路為鋁芯絕緣架空線95mm2共7km,末端安裝1臺2000kVA變壓器;那5km處壓降和12km處(末端)壓降怎么求?求大神們指導 T.T

  • [討論]關于10KV線路防雷?

    10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,經常由于雷擊造成線路跳閘,請問各位有什么好的避雷方法嗎??我覺得最好是加裝線路避雷器,因為加裝避雷線不經濟,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙???謝謝

  • 關于10KV線路初設和施設

    請大家談?0KV線路的初設和施設出圖,都出哪些圖,有沒有什么規范?我剛做這方面,初設時出設計說明書、路徑走向圖、桿塔一覽圖、基礎一覽圖、導線曲線安裝圖、配件加工圖,如果是山區,還出個斷面圖。然后施設時,根據實際情況對初設做一下修改。我們初設時就用經緯儀、花桿進行了測量定樁。我聽有的同行說,初設沒有這么復雜,用GPS定幾個轉角,然后按規律檔距排桿。等到施工設計時,再測量定樁。可我們沒有GPS設備,是不是就只能在初設時就現場測量定樁。請問大家是怎么搞的?

  • 求教,關于10KV線路的問題

    從10KV分支桿通過一組跌落保險(以下稱A號跌落)下一條電纜接入配電房(新增配電房有高低壓柜和630KVA的變壓器)此臺區附近原有兩臺變壓器(兩臺變壓器容量約630KVA),我想通過A號跌落把這里兩臺變壓器也連接上(同桿)1.如何選擇這組跌落保險的容量?(有朋友說應該每個變壓器都連一組跌落保險,原有變壓器上已有跌落,新增配電房高壓柜也帶跌落保險,我只是向通過A號跌落把這幾個臺區全連接上) 2.請問接入配電房的電纜應該如何選擇? 小弟剛剛開始工作,以上問題可能說的不是很清楚,希望各位老大能多多指導(希望能給出各位的意見,詳細計算公式和計算步驟)。

  • 請教關于線路保護管的問題.

    請問:一般多層,從一樓一直敷設到六樓的照明干線,墻內暗敷時,保護管采用金屬管好呢還是采用PC管好?請給點意見,平時沒少被此類倒痛不癢的問題騷擾。謝謝~另外,在某些地方是否有特殊情況?

  • 線路的主保護動作和后備保護的電纜選擇

    c線路所設的主保護動作時間和后備保護時間分別為0.2s和0.5s,當主保護裝置為速動時,短路電流持續時間為0.2s,饋電線路為10KV交聯聚乙烯鋁芯電纜,敷設在電纜溝中的線路計算負荷電流45A,通過電纜回路最大電流為5160A,按電纜熱穩定條件,電纜截面應選擇哪項: A25 B35 C50 D70

  • 請教高手,10kV的線路保護與變壓器保護能夠合并嗎?

    小型的用戶工程中,因為簡單回路簡單,就是進線一條直接供給一臺油變,一般來說,應該要配一臺線路保護裝置,再加一臺變壓器保護裝置,可不可以簡化成進線開關也作為變壓器開關,保護只配一臺變壓器保護啊?

  • 關于電力設備和線路應有主保護、后備保護

    請教諸位一個問題,因剛入行對一些專業術語理解不透徹,還請指教啊關于電力設備和線路應有主保護、后備保護,如何定義?能否舉出一些例子。例如主保護通常如何實現?通過什么實現?謝謝!

  • PAS2912D線路保護原理圖

    圖紙簡介: 110KV以下帶方向保護的線路保護原理圖,可作為發電廠的聯絡線保護 投稿網友: qhhk-zhijunjie 上傳時間: 2013-08-03

  • PAS2913D線路保護原理圖

    圖紙簡介: 110KV以下線路帶備用自投功能的保護原理圖,適用于運行模式固定,確需增設備自投 投稿網友: qhhk-zhijunjie 上傳時間: 2013-08-03

  • 關于10Kv線路材料表的問題

    在10Kv線路中,像短路故障指示器,避雷器,避雷器壓板,驗電接電環,都是怎么分配的?例如,避雷器多少米一組?另外,短路故障指示器是和什么配合使用的?一般用在何處?材料統計表中列有這些,也不知道如何統計的~~哪位能說說~~~

點擊加載更多

10kv線路主保護

10kv線路主保護專題,為您提供10kv線路主保護相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv線路主保護 相關的專業交流討論,更多10kv線路主保護相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

10kv架空線路施工方案

10kv線路交叉跨越