本帖最后由 yinhuixiayan2004 于 2015-5-23 10:14 編輯 火規報警形式分為三種系統形式:區域報警,集中報警,控制中心報警。 14X505-1P16 集中報警系統圖中區域報警主機接入E2設備
如題,何種情況設置區域火災報警系統?設置區域火災報警系統時是否需要切非消防電源?是否需要強亮應急照明?提前謝謝您的解答。
火規圖集P15提示第4條:消火栓按鈕用于報警及聯動自動消防設備,因此不包括在區域報警系統。這意思是如果設報警,并且有消火栓就要上集中報警系統嗎?但是建規也沒有吧消火栓列入需聯動的范圍之內啊,看看水規范,不能絕對呀
一棟三層丙類廠房(紙加工),每層面積2800平米,根據《火災自動報警規范》見49面,設了自動噴淋系統的可不設探測器,請問要不要設區域報警系統呢?有噴淋泵
每個單體高層住宅建筑內設置掛墻式的小點數報警控制器,現在需要把這若干個報警控制器與消防控制室的中心機聯網,但是,設置在消防控制室的中心機,需要多大的點數?難道要大于所設置的各個小點數的報警控制器的點數之和?另外,中心機與各個聯網的報警控制器的關系如何?消防聯動信號應該主要由各個分控制器控制,然后報告給中心機?
1.有2個小的單體建筑,只需上探頭 手報 聲光就可以了,無排煙風機等聯動。。。能不能在室外值班室設一個區報主機,引至這兩個單體?2.消防電話的主機有沒有壁掛的,我看樣本只有廣播和消防電話主機沒有壁掛的,小區值班室只有做柜子了,這樣面積要加大了。我說的工程是個很小的丙類廠房,小區就這2個單體,門口一個值班室。
今天看規范,突然有點問題想不開,來請教下各位。以溫感為例,地下室的溫感,保護面積只有20,然后附錄說一個溫感只能保護一個大于12㎡的的梁區域。我再想,這個探測器保護了這個梁區域以后,他得保護半徑內覆蓋的其他梁區域的部分地方還能不能保護到。還有就是說,大于12的梁區域是否一定要布置一個探測器,可以靠其他梁區域的幾個探測器保護嗎?
區域報警系統也要設置消防控制室嗎?《火災自動報警系統設計規范》GB 50116-98 “5.2.2.2 區域火災報警控制器或火災報警控制器應設置在有人值班的房間或場所。”“5.2.2.3 系統中可設置消防聯動控制設備。”我的理解是掛墻安裝在門衛或值班室就可以了,不需要專用的消防控制室。《建筑設計防火規范》GB50016-2006 “11.4.3 設有火災自動報警系統和自動滅火系統或設有火災自動報警系統和機械防(排)煙設施的建筑,應設置消防控制室。”這一條的意思是不是如果只是設置火災自動報警系統,而沒有設置聯動自動滅火系統或機械防(排)煙設施,就可以不設置消防控制室。反過來,也就是說如果區域報警系統設置了消防聯動控制設備,就應設置消防控制室。是這樣嗎?
規范對于二類的說明中,24米以下單層大于2000小于3000的公共建筑需要設,如果小于2000的是不是不用設了呢?對于空氣調節系統是什么概念,該怎么理解?
區域報警系統中,區域報警控制器不應超過幾臺?
三層建筑占地2100 一樓食堂,二樓和三樓是會議室,配電室放在一樓食堂了門朝向食堂內部開的,甲方不想在加房間了也就是沒有弱電間,現在考慮把消防和弱電放在配電室不知道穩妥不電磁干擾什么的,要是在加房間只放弱電和消防這樣可以不,房間多大合適。謝謝
規范中的“報警區域”有什么意義呢?對業主來說,自動報警系統會詳細的報告哪個探測器報警發出信號,對應探測器的編碼可以繪制出具體位置詳圖,然后由LED燈在詳圖上閃亮顯示,我想這樣對發生險情位置的體現基本到位了,是不是有的自動報警控制器報警時提示業主“報警區域A區發生險情”呢?我只知道多數是前者后者還沒見過。對設計者來說,“報警區域”不等于系統圖中的一個回路,以現在的二總線技術,只要不超過單回路的節點數,一棟建筑用一個回路都可以,不管這個建筑有多少“報警區域”,難道由編程人員再利用程序去劃分這樣一個區域嗎?如果用程序去劃分,我覺得也是以“探測區域”或“防火分區”為單位更好,那么這個“報警區域”的說法究竟有什么意義呢?本人做的消防設計不多,對“報警區域”這個說法總想不清,另外對一個建筑究竟分多少回路總也把握不好,是不是真如我說的只要數量不超,一個樓一個回路都可以呢?怎么劃分回路才最合理呢?希望有人解答我的疑惑,不勝感激。
火災自動報警系統的設計火災是發生頻率較高的災害,無論電氣設備、專修材料、內部陳設都能引發樓宇的火災,導致人員傷亡和財產損失。而火災最容易發生在人群周密和物資集中的地方損失尤以高層和超高層建筑最大。所以,智能建筑的防火系統技術,火災自動報警系統是智能建筑中建筑設備自動化系統的重要組成部分。智能建筑中的火災自動報警系統設計首先必須符合GB50116-98《火災自動報警系統設計規范》的要求,同時也要適應智能建筑的特點,合理選配產品,做到安全適用、技術先進、經濟合理。首先讓我們來看一下智能建筑中火災自動報警系統的設計形式以及它的劃分和設置。從設計而言一般分為三種:區域火災自動報警系統,集中火災自動報警系統和控制中心報警系統。就從現在的智能建筑基本特點來看,最適用的方式還是控制中心報警系統。劃分和設置方面:探測區域的劃分與探測器的設置,報警區域的劃分和報警控制器的設置,消防聯動設備及其控制,當然提出火災自動報警系統設計時一定要考慮它在聯接界面上與智能建筑的適應性。接下來介紹智能建筑中火災自動報警系統
4幢小高層,設一個消控室,由此消控室中的消控主機JB-3102(三節臺式,帶聯動,廣播,電話)引出數個回路進行保護。這種形式應該屬于區域報警呢還是集中報警或控制中心報警?這三種形式應該如何區分呢?
地鐵的運營涉及眾多人員和先進的設備。車輛因素、線路問題、信號標志等設備都直接關聯到列車的安全運行。車輛所使用的阻燃材料是否合格,安全裝置是否充足有效,車輛是否符合運行要求,車輛技術狀況的好與壞,都會直接影響到地鐵的運行安全。 地鐵發生意外導致緊急斷電,在突如其來得黑暗狀態下人員極易發生混亂,造成傷亡。在斷電情況下能持續提高光源十分關鍵。自發光疏散指示系統完全解決了這個問題。這些安全標志在完全失去光源的情況下仍然能夠利用自身的蓄能發光,以便乘客在漆黑一片中找到逃生的方向。 北京地鐵設有雙組變電站供電、緊急照明和應急通風設施,即使在出現兩個主變電站同時停電,列車失去牽引力最終停車時,也不會導致出現地鐵“失控”現象。地鐵的指揮系統,如調度電話、通訊系統等,在失電情況下仍能正常使用,它們瓤由蓄電池供電?上海地鐵有兩套自動防火設施,兩級自動監控系統,一級設在車站,一級設在中央控制室。自動滅火噴淋系統,有水噴和氣體噴兩種,可以針對不同的火災原因進行調控。地鐵隧道里還設有專門的排煙裝置,一旦發生火災,隧道內的事故風機系統就會啟動,在最短時間內排出有毒煙霧,防止窒息
本單位最近做的幾個工程都碰到了施工圖審查的意見,感覺很是難處理,上網來問問大家的意見。舉三個例子:一、11層的小高層住宅,沒有電梯前室,也沒有防煙樓梯,樓梯間自帶窗戶,沒有正壓送風系統,說白了就是一個普通樓梯加一個電梯。按照《火規》表3.1.1二類高層屬二級保護對象,再看附錄D3.12、D3.18條,樓梯間不用設探測器,好像只有電梯機房要設探測器,可是難道就只在頂層的電梯機房設一個探測器?是不是有點太夸張了?到底要不要設報警系統?審查意見只說了一句話“按《火規》附錄D3.18條電梯機房要設探測器”,可真不知道這一個探測器怎么設法?二、丙類生產廠房,按《火規》表3.1.1屬二級保護對象,按附錄D要設探測器,可是看到的工程有很多不設。到底怎么回事?三、一個三層學校食堂,一層面積為3300平方米,2、3層面積均小于3000平方米,沒有集中空調,按《火規》表3.1.1只有一層要設報警,按《火規》附錄D3.15條用燃氣的公共廚房要設報警。可是審核的說不用設,于是不設,結果施工圖審查、消防建審全部通過。可我很疑惑,到底要不要設。
火災自動報警系統(講義),對做電氣設計的人員很有幫助。
工程概況:主機3102柜機,總共21個回路,3塊回路板。故障現象:6回路開關量信號正常,模擬量故障; 12回路報“開路” 13回路開關量、模擬量報故障。檢查經過:各回路在回路線連接后接線端子處電壓25v,在斷開回路線后回路板端子處和回路線上都沒有電壓,控制器柜機外殼接地0.1V電壓。 將6回路線接到5回路口上,信號正常;將5回路線接到6號回路板口上,5回路開關量、模擬量均報故障。 將6、7回路在回路板上的接口對調后,6、7回路模擬量均報故障; 將6、8回路在回路板上的接口對調后,6、8回路模擬量均報故障; 將12回路連接到回路板20號接口后,12回路信號正常;20號回路線連接到12號接口后報故障。 13回路接到20號口后煙感溫感故障。請問以上問題的原因和檢查處理方法
大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎