天天视频在线观看黄色,国产精品一区二区三区播放 ,AV午夜福利,亚洲欧美AV中文日韩二区,成年人黄色视频好看,国产三级精品一区二,国产毛片啊久久久久,久久99热只有频精品30,精品视频一区二区三区四区五区,国产在线精品一区二区不卡

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于獨立基礎防雷接地的一些疑問

    本人接觸建筑安裝不久,本身也不是電氣專業的,對與避雷接地這一方面的知識了解的不多,現在工程中遇到一些問題,請各位專家予以解答,不勝感激: 1.獨立接觸防雷接地中,獨立基礎墊層上的鋼筋網片四角需要焊接聯通后,再與梁柱鋼筋連接?還是直接用圓鋼把梁主筋和柱主筋連接? 2.環周基礎梁鋼筋在焊接做接地體時,焊接上層筋與下層筋有區別嗎?

  • 獨立基礎接地網,大家是怎樣做的呢?

    獨立基礎的基礎形式,在考慮接地網的時候,大家是怎樣做的呢?我的審圖說,要在所有的獨立基礎之間敷設2根12的鋼筋,作為接地網。由于地梁的埋設深度較高,故沒法利用。大家是怎么考慮的呢?

  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 求助如何對獨立基礎改造

    各位高手,我現正在做一個集貿市場,以前的基礎是按照單層門式鋼架計算的,現在甲方要求整個加二層,基礎都已經施工完了,請問如何對現有基礎改造以滿足現有要求?

  • 獨立基礎的鋼結構棚防雷接地做法

    一鋼結構棚,獨立基礎,每根鋼柱子下為獨立基礎,無地梁,原場地為混凝土鋪面,為了施工方便點,擬每根引下線(鋼柱)與獨立基礎連通接地,保證測試每根引下線的電阻不大于4歐姆(如達不到,就在獨立基礎這里加人工低極)。獨立基礎之間不再用扁鋼或圓鋼連通,避免在原混凝土鋪面上開挖。整個鋼結構棚的防雷接地就是:屋面鋼板接閃——各條鋼柱引下線——各個獨立基礎接地極請問以上的做法,是否會違反某條規范要求?請各位指教,謝謝!

  • 關于柱下獨立基礎的問題

    關于柱下獨立基礎的問題

    我是一個新手 想問下各位前輩柱下獨立基礎的問題 有些柱子相離很近 假如兩根柱共用一個獨立基礎 算法是怎么樣的 其底面積確定方法和配筋計算怎樣的 多謝了

  • 獨立基礎下CFG樁能否這樣布置?

    獨立基礎下CFG樁能否這樣布置?

    獨立基礎下CFG樁能否這樣布置?

  • 關于獨立基礎的剪切驗算

    《建筑地基基礎設計規范》中,關于擴展基礎的計算只有1.承載力驗算;2.沖切驗算;3.底板抗彎配筋計算;三種驗算。我現在疑惑的是:到底擴展基礎是否需要進行剪切驗算一般來說,獨立基礎在地基承載力不高的土質上時,根據地基承載力確定的基礎高度和基礎寬度,還有抗沖切驗算,一般能保證抗剪切驗算通過。但當獨立基礎位于巖石地基上時,因為地基承載力很大(砂巖),一般都滿足抗沖切的高寬比要求,而基礎底面積很小,這時抗剪切就不夠。這個情況還考慮不?(重慶地區經常遇到)

  • 獨立基礎處的拉梁如何設置

    我在做獨立基礎是考慮到地槽的不平整,決定采用拉梁來解決地槽的開挖高低問題,但是在做拉梁是發現PKPM是不能直接做出拉梁配筋的,我想到了用一層的框架梁,但是我又覺得太浪費了,所以我想請教一下各位老前輩你們又是如何處理的呢,謝!

  • 墩基礎和獨立基礎能同時使用嗎?

    一四層框架辦公樓。50m長未設縫。地基持力層埋深差異較大,最淺處1m,最深處7m。考慮造價,欲在淺處設獨基,在深處設墩基。二者同屬天然基礎,應該可以用于一棟建筑類。大家怎么看?有沒類似成功經驗?另,獨基的埋深最深可做多深?

  • 獨立基礎柱筋錨固的問題

    獨立基礎柱筋做彎鉤的話,水平段長度有沒有要求來著?以前似乎在哪里見到過,但是現在怎么也找不到了,規范、構造手冊翻了個遍,還是壓根就是我記錯了,沒有要求??

  • 請教雙柱的獨立基礎怎么計算?

    現在正在做鋼筋混凝土框架畢業設計柱是按內廊式布置邊柱用獨立基礎,中間兩柱由于太靠近了故采用雙柱的獨立基礎(只有一階)。這種情況應該怎么計算?做設計做到頭痛,望高手指點迷津。

  • 獨立基礎考慮抗剪的問題

    現在在手做一個中風化的高層獨立基礎,由于柱下荷載很大,用抗沖切確定的截面與按抗剪計算的截面相差差不多一倍。比如F=13500,AxB=3700x3700,沖切1100就夠了,用morgain算抗剪要2200,不知道各位同行們怎么考慮這個問題的。查廣東省規范,滿足抗沖切的同時前提下,在一定條件下也要考慮剪切驗算。郁悶~~

  • 獨立基礎+抗水板的一些資料

    詳附件一個caj、一個dhk格式,[ 本帖最后由 lei123003 于 2010-12-21 19:29 編輯 ]

  • 柱下獨立基礎拉梁的設計

    1.拉梁的計算可選下列兩種方法之一:(1)取拉梁所拉結的柱子中軸力較大值的1/10,作為拉梁軸心受拉的拉力或軸心受壓的壓力,進行承載能力的計算。按此法計算時,柱基礎按偏心受壓考慮。基礎土質較好時,用此法較為節約(2)以拉梁平衡柱底彎矩,柱基礎按中心受壓考慮。拉梁正彎矩鋼筋全部拉通,負彎矩鋼筋有1/2拉通。此時,梁的高度宜取第3款中的較高值。此時,梁的構造應滿足抗震要求。2.如拉梁承托隔墻或其他豎向荷載,則應大于L/15~L/20.如應將豎向荷載所產生的拉梁內力與上述兩種計算方法之一所得的內力組合計算。3.拉梁截面寬度宜大于等于L/25~L/35,高度大于等于L/15~L/20。如按0.1N方法計算,配筋應上下相通,總量不小于4Φ14,箍筋不應小于Φ6@200.按本條第1款第(1)條,拉梁截面可取下限(承托較重隔墻者除外)。4.凡框架層數不超過三層,基礎埋置較淺,各基礎埋置深度差別不大,地基土主要受力層范圍內不存在軟弱土層,液化土層和很不均勻土層的,可以不設置基礎拉梁。對于大型公共建筑,另行考慮。單層工業廠房一般皆可不設置基礎拉

  • 曬曬我們以前做的獨立基礎

    曬曬我們以前做的獨立基礎

    這是我上一個工地的獨立基礎照片。感覺是做的比較好的,無論是鋼筋綁扎,基坑清理,混凝土澆筑。一、基坑清理 基坑的浮土全部清理干凈,工人清理過程中管理人員就在上面不停的踩,只要是感覺稍微松軟的土全部挖掉。

  • 如何處理柱下獨立基礎短柱

    如何處理柱下獨立基礎短柱

    柱下獨立基礎,如果埋置較深,在設置拉梁以后就會有短柱。但是規范里沒有對這樣的短柱的計算和構造要求的明確提法。只有在《建筑地基基礎設計規范》(GB50007-2002)的8.2.6條中提了一下杯口基礎的短柱的剛度要求 E2I2/E1I1 不小于10。所以針對柱下獨立基礎,一般也就按照這個要求來計算其面積,然后按照框架柱的構造要求全長配筋,以保證該短柱的剛度,使底層柱與基礎的連接符合剛接,嵌固的模型。但是這樣算有沒有必要,而且是不是對的好像并沒有一個明確的說法。我曾經在某本規范或者技術手冊之類的書里面看到過一個更明確的關于短柱和普通柱子連接時候的截面積計算公式,但是今天怎么也找不到了。希望有知道那個公式的仁兄將公式發上來參考下。不知道有沒有別的更好的方式來處理柱下獨立基礎的短柱順便說下,附圖就是個示意性的,尺寸標注有問題,不想再改了補充說明:沒想到這個帖子能吸引這么多的人參與討論,看來這個問題還真是蠻多人在關注的。我想重新解釋一下我現在的觀點。希望各位批評指正。補充說明一下,其實在

  • 柱網過密如何布置獨立基礎

    3層樓的框架,8度一組,柱下荷載1000~3000,布置獨立基礎寬度都將近5m了,但由于柱網過密,就會產生很多雙柱基礎,這樣好像不太好吧?

  • 請教關于獨立基礎的問題

    我現在所在的工程基礎為獨立基礎,基礎開挖后發現有個別基礎的持力層的深度較大,達到-6米左右,而設計基礎底標高為-1.5米。我們總共告訴我說那個深度較大的基礎也要做獨立基礎,可是監理提醒我說:規范上有說兩個獨立基礎的水平距離要大于兩個獨立基礎的垂直距離。我想問的是是不是有這樣的一個規范?水平距離到底是要幾倍的垂直距離?以及像個別深度較大的基坑是否可以換成孔樁,如果否則如何解決?非常感謝土木在線,期待哥哥們的精彩點評

點擊加載更多