為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
為什么TT系統的接地故障阻抗比TN系統的大,哪位大神能畫個示意圖標示一下就好啦
請教:變壓器高、低壓線圈間所加接地屏,對阻抗應該沒有影響吧?! 現有一臺100kVA,10/0.4kV,Dyn11配電變壓器,高低壓線圈間加有接地屏,設計阻抗4%,試驗時施加一半左右電流測阻抗6.7%;施加全電流測阻抗反而變小,為5.7%,其它空載、負載試驗數據與設計值相符,感應、工頻試驗也正常,是接地屏引起阻抗變大的嗎?阻抗隨電流變大反而變小又是什么原因呢?
低阻抗接地網的設計與施工 文中介紹了接地系統的作用,分析了獨立接地系統和共用接地系統的性能和特點,闡述了接地電阻的構成及施工和降阻方法。簡介了接地裝置的施工接地電阻測量方法及測量注意事項。[ 本帖最后由 xxggff 于 2011-3-25 13:43 編輯 ]
在IT系統中相導體通過阻抗接地,而在我的理解中相導體如接地那是發生了接地故障的異常情況,但這里顯然不是這種情況?為什么會出現這種情況?提前感謝回復
1測量要求 醫用電氣設備的接地要求直接或間接地涉及患者的安全,因此,很多國家標準和行業標準對醫用電氣設備的接地都有著嚴格的要求,GB9706.118f)就對保護接地阻抗就有著具體要求,比如對不用電源軟電線的醫用電氣設備和帶有電源輸入插口的醫用電氣設備以及帶有不可拆卸電源軟電線的醫用電氣設備都有著不同的要求。 2檢測設備 醫用保護接地電阻測試儀。 3檢測步驟 (1)按保護接地阻抗測試儀器的使用說明書要求,調整儀器處于保護接地阻抗待測狀態。(2)將儀器測量線牢固接入儀器的測量端口。(3)將儀器的測試夾或測試頭
給了配66/11KV電網接地布置圖,包括埋件規格型號長度,計算參數,3層土壤電阻率,層高,短路電流2700A,假設計算短路電流通過時間1秒,50KG的人。如何求該接地網的阻抗?我只知道求電阻[ 本帖最后由 the2 于 2011-4-4 04:42 編輯 ]
IT接地接地系統中性點接1000歐姆阻抗的原理,是什么?接此阻抗后,當發生單相接地時,流過故障點的電流增加,使故障點的電壓升高可能大于安全電壓,人員遭受電擊的可能性增加。是這樣嗎?
我在做一個220kV變電站的接地網,土壤電阻率挺高的,我大致計算了一下單相接地短路電流,總的短路接地電流為13kA(穩態值),主變中性點入地電流為10.68kA(起始周期有效值),請問我這個計算結果偏差大不?一般的220kV變電站高壓側中性點入地電流大概為多少呢?(穩態值)希望搞這行的朋友能幫助一下我。
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
容量不一樣,一個是300,一個500,它們的零序阻抗能量同樣為100Ω/ph嗎?接地變壓器規格 500KVA 300KVA應用區域Application 戶外 戶外應用標準standard application IEC/VDE IEC/VDE額定一次電壓rated primary voltage 33KV 33KV額定地次電壓rated secondary voltage 0.415KV 0.415KV額定頻率rated frequency 50Hz 50HZ一次聯結primary connection Zig-Zag Zig-Zag二次聯結secondary connection Star啟動? Star啟動?聯結方式Vector group Znyn1 Znyn1額定功率Rated power 500KVA 300KVA高壓分級(分-合)Taps(off-load)high voltage side ±2 x 2.5 ±2 x 2.5
容量不一樣,一個是300,一個500,它們的零序阻抗能量同樣為100Ω/ph嗎? 接地變壓器 規格 500KVA 300KVA 應用區域 戶外 戶外 應用標準 IEC/VDE IEC/VDE 額定一次電壓 33KV 33KV 額定地次電壓 0.415KV 0.415KV 額定頻率 50Hz 50HZ 聯結方式 Znyn1 Znyn1 額定功率 500KVA 300KVA 冷卻方式 ONAN ONAN 零序阻抗 100Ω/ph 100Ω/ph 10秒額定電流 1100A 525A
我們做了一個別墅的項目,現在原有配電系統從變壓器引到室內配電柜的電纜是4芯的,帶鎧,沒有地線,只是把鎧接在PE母排上,我們不放心,又在這個建筑外砸了一組地線,與這個PE排想連,問題一:這樣做合理么?問題二:現在一有點問題,尤其是用電動工具,或用電較少的時候,我這一路共3級配電箱都不跳閘,只有變壓器底下那個漏電跳,請問是什么原因,和我砸的那根地線有關系么? 請教專家,不吝賜教!!!
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
請教:在TN-C-S接地系統中,電源要在進線處做重復接地,進線箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的銅芯線,而進線箱(柜)出去的PE線往往大于25mm2,這是為什么?求解!先謝啦!
今天在現場,測試電機保護接地的接地電阻,所用儀器是類似于鉗形表。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼。當測試零線時,為0.0000*,當測試銅編織帶時,為200,總之遠遠大于4歐姆。當,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,就是說,此時電機外殼上連著兩條接地線,那再次測試之前的那條銅編織帶時,為0.00000*。鋼管有無接地,還沒有查清。麻煩大家分析一下。
GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,并應在消防控制室設置專用接地板。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,其線芯截面面積不應小于25mm2。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體。,消防控制室用銅線做接地,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,怎么防止電化學腐蝕?各位都是怎么做的
20多年沒有在國內做水電安裝了,我想問問,國內現在照明用的線是2.5的情況下,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的?能不能用1.5平方的?
高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?