  • 關于通風排煙的消防配電

    有一個疑問,看空調的圖紙實在是看不懂哪些是防火閥,哪些閥門需要控制。請問這個怎么看呢,怎么知道哪些是需要配電的,怎么配電。

  • 消防設備配電你用什么管?

    民規8.3.2 明敷于潮濕場所或埋地敷設的金屬導管,應采用管壁厚度不小于2.Omm的鋼導管。明敷或暗敷于干燥場所的金屬導管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的電線管。民規中只是按敷設環境來區分管壁厚度。高規9.1.4.1 暗敷設時,應穿管并應敷設在不燃燒體結構內且保護層厚度不應小于30mm;明敷設時,應穿有防火保護的金屬管或有防火保護的封閉式金屬線槽;沒說明要用厚壁鋼管我在設計院時,老總要求,消防設備配電回路要穿SC管。我在地產公司時,各地設計單位也是要求用SC管。SC管,水煤氣管,熱鍍鋅鋼管。我想知道是否我漏看了那條規范有這個要求?

  • 關于消防配電用斷路器的問題

    消防小動力的末端一般是用單磁的微斷(例如施耐德的 C65H ICB),配合只報警不跳閘的熱繼來實現保護;但是應急照明為什么都是用普通的微斷呢?應急照明也是消防負荷啊 過載也不能動作啊?求大俠解釋。

  • 關于屋頂消防負何配電問題

    公共建筑物頂層,除消防電梯外的其他消防設備,可采用一組消防雙電源供電。 純住宅建筑的消防電梯,天面配電箱,是否可以與其他消防負何共用末端雙切配電箱呢?

  • 配電室消防如何設計,如何要求

    請大家討論一下,關于配電室消防設計,配電室消防是只設計手提滅火器就可以,還是要設置氣體滅火器。配電室的消防是否納入到小區內整個消防體系

  • 與消防配電干線共井可否?

    剛想到這個問題,消防配電線路做了一個專用豎井,那消防報警線路及電視電信安防等可以跟這個豎井放在一起么? 似乎規范里沒有明確說不行。。

  • 初級問題-消防配電電纜??

    消防泵房里有2臺75千瓦消火栓泵(一用一備),2臺55千瓦噴淋泵(一用一備),和17千瓦泵房內配套設備。設備總容量?77kW,計算電流524A 采用低壓220/380V進線請問選用什么樣的進線電纜呀,電纜截面多大?謝謝

  • 關于消防控制室配電有關問題

    像住宅小區,消防控制室與弱電控制室一般為合用一個控制室控制室內設雙電源箱末端切換像弱電的監控、背景音樂以及機房空調插座等其它弱電系統電源也從雙電源箱內接出這樣是乎與《高層民用建筑設計防火規范》GB50054-95第9.1.3條“消防用電設備應采用專用的供電回路”有矛盾樣的。請問這樣合理嗎?我看大多數設計院都是這樣的

  • 關于消防設備供配電問題

    在高層建筑地下一般均設有消防水泵房,消防水泵負荷等級多為一級或二級負荷,消防電源為雙電源自動切換。由于消防水泵房內常設有生活水泵類及其它用電設備,故設計中常將如變頻生活給水泵、軸流送風機等回路接在消防水泵的電源母線上,是否不符合《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95)第9.1.3條及條文說明中關于“消防用電設備應采用專用的供電回路”的要求?類似情況,如消控中心的配電箱既要為消防報警及聯動主機供電,同時又為其它插座系統供電;又如應急照明與一般照明等混接在同一配電箱內,是否也不符合《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95)第9.1.3條的規定?

  • 討論!消防負荷配電相關問題

    1.建筑設計防火規范上提到,消防設備在末端設置自動切換裝置,但消防負荷又分為一級負荷、二級負荷、三級負荷。當消防負荷為一、二級負荷時,需要用雙電源、雙回路供電,這是消防負荷末端設計自動切換裝置是沒問題的。但當消防負荷為三級負荷時,供電只需要一個回路,那末端設置自動切換裝置,那如何使用。末端自動切換裝置應該是有兩個進線供電的,但我現在只有一個進線,那如何處理。2.防爆風機是二級非消防設備還是消防設備還是二級消防設備?

  • 請教關于消防泵配電的問題

    我是一個菜鳥,剛剛入這行,現在要設計一個消防泵房,消防泵功率在90kw,一用一備,1:請問大家開關選擇多少?及開關額定電流一般都怎么選,大于計算電流就可以了?需要乘以什么系數嗎?2: 自復自投開關又選多少呢?與配電開關一樣的電流就可以嗎?3:電纜一般都選什么規格及型號,截面積,謝謝!因為不是很清楚，所以問了這么多,謝謝大家!!

  • 配電室的消防問題求助~急~!

    最近在做一個廠房的消防,廠房內部有一個配電室,長為108.8米,寬為9米,高度為8米。要設計氣體滅火系統,但它的面積體積和高度全部都不符合規范,應該怎么辦呢?第一次做氣體滅火系統,以前沒接觸過~~~請高人指點啊~~

  • 某某醫院消防報警、配電電氣圖

    圖紙簡介: 某某醫院消防報警、配電電氣圖某某醫院消防報警、配電電氣圖 投稿網友: askyan 上傳時間: 2013-09-20 圖紙省

  • 各位師傅有消防用的配電箱照片嗎,

    各位師傅有消防用的配電箱照片嗎,

    各位有各類消防配電箱的圖片嗎,我最近有一些要做,自己的技術自己知道,想學習一個各位師傅的工藝,希望大家幫幫忙！?/p>

  • 消防安監中心供配電問題

    消防控制中心(兼監控中心)時,火災自動報警系統和安監系統是否應分別獨立引雙電源回路(一級負荷時)或雙回路(二級負荷時)供電,還是共用一個雙電源或雙回路電源在控制中心末端自動切換,分別設置UPS即可。見《民規》(JGJ16-2008)第13.9.6條、14.9.6條。

  • 市政泵站消防部分如何配電

    本帖最后由 a396673967 于 2017-1-11 23:36 編輯 建筑內消防供水和生活供水是分開的,水泵及其供電也分開,但是市政管網消防供水和生活供水是共用的,水專業的說市政加壓泵站水泵也是共用的,沒有單獨給消防設水泵的,現在新的泵房設計規范要求生活供水變頻控制,但是消防規范要求消防的水泵不應變頻控制,那電氣這塊怎么辦?

  • 關于消防控制室的配電問題

    一、比如消控室設置有雙切箱,那么消控室內的照明、插座和空調用電是否可取自該雙切箱?各位實際設計當中是如何做的? 二、如何消控室和監控室合并,那么是否要設兩個雙切箱?其內部的照明、插座和空調用電取自那個配電箱? 三、根據民規23.4.1 5)款的要求:照明電源不應引自電子信息設備配電盤。根據該條要求,對于消控和監控合用的機房,是否需要設置三個雙切箱?比如應急照明雙切箱、消防控制系統雙切箱、監控系統雙切箱。 歡迎各位積極發言,發表你的高見。 謝謝!

  • 消防配電線路能否穿PVC管?

    今天去現場交底碰到一個較勁的甲方,要求我把疏散應急照明回路的焊接管改為穿PVC管暗敷。《建筑防火設計規范》2001版中10.1.4條規定這樣寫到“消防用電設備的配電線路應穿管保護。當暗敷時應敷設在非燃燒體結構內,其保護層厚度不應小于3cm,明敷時必須穿金屬管,并采取防火保護措施”;這條規范中只強調了明覆要穿金屬管,而暗敷時,且保護層厚度滿足3cm,就沒有明確說明穿什么管材。甲方憑此條認定規范允許穿PVC管。但我又翻了一下此條文說明,其這樣寫:“在設計中,消防用電設備配電線一般是金屬管埋設在非燃燒體結構內。這是一種比較經濟、安全的敷設方法。對穿金屬管保護厚度不小于3cm,主要是參考火災實例和實驗數據確定的”。我又翻了《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T16-92中第24.8.5條明確規定“應急照明等消防線路,應采取穿金屬管保護,并宜暗敷在非燃燒體結構內,其保護層厚度不應小于3cm。當必須明覆時,應在金屬管上采取防火保護措施”。更郁悶的是,這個甲方老總的女婿號稱認識的設計院朋友和他說的,消防線路暗敷穿PVC,明覆穿鋼管。現在甲方一口認定我們設計院設計中存在浪費,要求我們變更。請問在其它條件滿

  • 消防電梯和客梯配電問題

    消防電梯應該自己單獨走回路非消防電梯著火的時候要降到一樓,然后停電,而消防電梯不停電這是高規里有說明的但我又看到一個規范說二類住宅(前提是消防電梯和客梯共用一個前室)消防電梯和客梯可以在末端共用一個ATS,但ATS必須放在消防電梯室請問這有矛盾嗎?把我弄昏了,有知道的能幫我解釋下,謝謝

  • 一個消防配電問題的疑惑

    對于二級消防負荷的配電,規范要求應在最末一級配電箱處設置自動切換裝置.如果在只有一路市電電源的情況下,且不設置柴油發電機,是否可以用一路380V低壓電源末端配EPS的方式給消防負荷配電?

點擊加載更多

消防配電

消防配電專題,為您提供消防配電相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防配電 相關的專業交流討論,更多消防配電相關內容請訪問