請問構造柱的最大尺寸是多少? 當墻體抗震不夠時,構造柱要加大,加大到240X480,或者更大可以嗎? 哪些文獻上對構造柱最大尺寸有要求和說明呢?有人說 并非構造柱越大越好,有參與系數,具體可以看《砌體規范》中有構造柱的墻體計算。 在《北京細則》里面有介紹構造柱不大于240x300。不知道對不對
對于客戶那邊訂購二次構造柱泵,進行澆筑混凝土骨料,相信已經是建筑行業施工的普遍選擇了。但是對于這個二次構造柱泵輸送的骨料尺寸,也是有要求的,客戶在后期使用的時候,不能不做要求,否則會讓這個結構泵出現堵塞輸送管,或者是堵塞結構泵內部通道,都是有可能的,不僅耽誤施工時間,而且后期要是卡的太嚴實,想要處理這個故障問題,也是并不好處理的。 所以在使用這個二次構造柱泵輸送的時候,應該選擇什么樣尺寸的骨料呢?今天小編就來給大家說明一下,關于這個二次構造柱泵的輸送骨料尺寸情況,不過因為這個結構泵因為型號大小不一樣,其實這個輸送管道的直徑大小也是不一樣的,所以在確定這個輸送骨料的大小時,也是要根據這個輸送管道的具體尺寸而定的。有些網友可能會說,那么要是直接更換這個輸送管,換成大尺寸一些的,是否
怎樣估算柱子的截面尺寸? 最近在設計一棟城鎮的小型住宅,布置柱網時找了一位老工程師請教,他估算柱的截面好像是用一個經驗公式,但回家后就忘了。。。請各位多多指教。。。
我們院一般200*200 因為梯梁也是200的是不是偏小了鋼筋是按最小配筋率構造配筋
這個是什么?是構造柱嗎?不像呀。沒留槎字。
我是甲方代表 ,這個樓是33層的,陽臺后砌墻是10cm的砌塊墻。施工單位砌筑的構造柱都是10*10cm還是兩根鋼筋的,我查了查規范 構造柱最小截面要240*180各位前輩,到底對不對,
抗規7.3.1說較大洞口兩側設置構造柱,7.3.2說構造柱的截面及配筋要求,最小截面180X墻厚的。規范7.5.2條底框過渡層墻體較大洞口兩側構造柱截面構造柱最小截面120X墻厚的(規范僅這一條說了洞口兩側構造柱最小截面),既然過渡層尚可以用最小截面120X墻厚的構造柱,應該可以推廣下來,前面砌體洞口兩側構造柱就可以用最小截面120 X墻厚的構造柱,從構造概念上,洞口兩側的構造柱起的作用比墻體拉結普通構造柱作用稍小點應該。所以砌體較大洞口兩側構造柱最小截面用120 X墻厚的構造柱,這種推理沒問題吧。
砌體加固之新增構造柱基礎尺寸確定問題,如題,在規范03SG611《磚混結構加固與修復》F-17頁中L型矩形構造柱基礎外圍尺寸并未標注,應該是自己計算 這算可咋算?
120的墻 中間加構造柱的話怎么加?截面多大?謝謝...墻長7.6M,高3.0M,120厚,中間我覺得抗震需要應該要加構造柱吧,加的話截面不好取啊。我本來是想120X200的,但這樣的話,連4根12的鋼筋都放不下(120不能放二根鋼筋)。不知道截面怎么選?我就是設計院,不要施工單位,不要說去問設計院了...很多同志說不用做構造柱,加強就可以,但怎么加強呢。具體參照哪里呢?[ 本帖最后由 yjynma 于 2011-3-21 14:58 編輯 ]
請教如何處理,箍筋角處的主筋也不見了。
地下二層構造柱因為未采用蓋章的圖紙,把截面600的做成了300.地下一層還是截面600.到一層了就變小了!這個做小的柱子該怎么處理?
二次構造柱泵能打多大的骨料,這個還是要廠家直接回答才能有更好的答案。要知道廠家是直接生產的,沒有人比他們更了解自己的產品了,所以二次構造柱泵能打多大的骨料,你要想和你想選擇的廠家進行聯系,這樣能獲得需要的答案。當然了。小編也總結了一些關于骨料的問題,發現用的好的都是這樣的一個尺寸。 二次構造柱泵能打多大的骨料,用的好的都是2公分內的骨料,骨料粒徑是20mm,只要骨料不要超過這樣的一個尺寸,就能很好的開始泵送工作,而且在泵送的過程中也不會出現堵管或者漏漿的情況。要知道如果骨料尺寸過大的話,就會很容易的有堵管的情況,而且堵管也就對施工有更加不好的影響。所以還是要根據廠家對骨料尺寸的要求,來調整自己的施工用骨料,這樣才能有更好的施工效率。 現在知道二次構造柱泵能打多大的骨料,要是不合適的時候,可以和攪拌站協調,調整骨料的大小,這樣就能正常用二次構造柱泵了,任何事情都是可以改變的,只要你肯付出,肯做出改變,相信骨料合適后,所選擇的二次構造柱泵能幫你的施工得到更多的幫助。
240厚磚混教室,9米開間,6.3進深,教室內的大梁為250X600我才畢業,水平有限,現采取梁下設置300X300的構造柱的加強措施。梁在計算的時候用的是SAT-8模塊計算,梁設為兩端鉸接;柱沒有找到理論計算的模型,沒有計算就直接用4根16的2級鋼,施工圖已經發了出去。請問:1.以上的處理是否合理? 2.構造柱如何來計算配筋?手算如何確定計算模型,PKPM算的時候怎么做?請教各位大俠!!!謝謝賜教!!!
我朋友的工程最近因為施工管理不當,致使構造柱整層強度不足.(工程概況:六層磚混結構住宅工程,施工到第五層后,第三層的試壓塊強度達不到設計強度的75%,經質監現場回彈,強度仍達不到設計的75%.)朋友問我怎么處理,因為工作這么久,從來沒遇到過這樣的問題,一下不知道怎么處理好:一,我認為構造柱不是結構承重體系內的,強度低,但實際強度達到C15,比砌體強度高,可以不實施其他的處理方法.二,要是實施加固,是否可加墻柱或使用碳纖維布.希望各位提提建議,多多指教.謝謝
在結構設計說明中經常有這樣一句話“當磚砌體高度大于4米時,應設一道圈梁,當磚砌體長度大于5米時應增設構造柱。”如果有一面墻同時滿足了以上的兩個條件,應該怎樣做?圈梁,構造柱都設還是擇一即可。
曾看到有這樣的柱子截面尺寸估算公式:1、估算公式:Ac>=Nc/(a*fc) 其中:a----軸壓比(一級0.7、二級0.8、三級0.9,短柱減0.05) fc---砼軸心抗壓強度設計值 Nc---估算柱軸力設計值 2、柱軸力設計值:Nc=1.25CβN 其中:N---豎向荷載作用下柱軸力標準值(已包含活載) β---水平力作用對柱軸力的放大系數 七度抗震:β=1.05、八度抗震:β=1.10 C---中柱C=1、邊柱C=1.1、角柱C=1.2 3、豎向荷載作用下柱軸力標準值:N=nAq 其中:n---柱承受樓層數 A---柱子從屬面積 q---豎向荷載標準值(已包含活載) 框架結構:10~12(輕質磚)、12~14(機制磚) 框剪結構:12~14(輕質磚)、14~16(機制磚) 筒體、剪力墻結構:15~18 單位:K
92ZG001抗震構造柱及圈梁
1。混凝土結構可以按梁跨度、柱承載估計, 請問鋼結構梁、柱如何估計截面尺寸? 2。一般柱腳要設置一些小的加勁板 也有些節點也要設置一些 這些加勁板的尺寸是如何計算的 若是不計算,按什么要求選取呢? 初做鋼結構,請前輩們不吝指教 有什么經典的鋼結構教材也可能推薦一下。 多謝
在砌體結構的圈梁與構造柱連接處,圈梁的縱筋在構造柱的縱筋外邊還是里邊?最近做了一個工程,施工方提出來的,以前從來沒有注意過。