  • [一個關于消力池的問題]

    剛剛看到有寫消力池的EXCEL,突然想到一個有關消力池的問題:擋潮閘或者攔河閘在上下游水頭較大的時候,開閘放水,此時的閘前行進流速水頭=流量/過流斷面,而開閘前水位是靜止的,是否這個靜止的水位就是開閘運行過程中的水勢能與水動能之和呢?

  • 一個不怕大家發笑的問題

    我的一個全熱交換機,要放在室外的走廊的吊頂里面,房子內找不到地方放。因為,一,風量大,噪聲大,二,周邊沒有小房間和走廊。這個是一層,是人人都能進來的,我擔心,我設置在這個地方會被人扒開吊頂偷走。這個審圖的會不會說不要放這里,偷了怎么辦!?指點啊,朋友們。

  • 這里搭建一個陽臺可以嗎

    這里搭建一個陽臺可以嗎

    兩根梁之間間隔為150cm,兩根梁長都是180cm,我在兩根梁之間道一個陽臺,橫向鋪設18的鋼筋,間隔15cm(縱向就不鋪了,感覺只能加重負擔),挑出去70cm, 不知道可行不, 請看圖

  • 一個關于《噴規》的問題

    9.1.6建筑內設有不同類型的系統或有不同危險等級的場所時,系統的設計流量,應按其設計流量的最大值確定。怎么理解設計流量的最大值?比如一個工程地下一層的火災危險等級為中危Ⅱ級,噴水強度大于8L/mm2,作用面積大于160m2:一層會所為中危Ⅰ級,噴水強度大于6L/mm2,作用面積大于160m2.系統設計用水量為:25L/S還是40L/S.另高層居住建筑有必要每個消火栓下都設兩具MF/ABC3磷酸胺鹽干粉手提式滅火器(消防前室的消火栓除外),查《建筑滅火器配置設計規范》好像沒這個要求。希望各位同行能指點迷津。謝謝。

  • 關于弧形坡道的一些問題

    關于弧形坡道的一些問題

    這邊是做一個弧形梁好,還是做成平的在上面找做法

  • 一個賓館的問題,大家請進~!

    放長假,先住大家節日快樂~!請問大家做賓館客房設計時那個房卡插座是怎么處理的,就是進去插上卡才有電的東西,這個在平面圖和系統圖上是怎么表示的呢?

  • 請教各位師傅一個小問題

    我是剛進設計院的一名畢業生,想請大家介紹本書,有關空調方面的,里面有空調設計用到的基本知識,還要講解是如何設計一個建筑內空調的步奏,越詳細越好,正在做空調的設計,不知從何入手,請大家幫幫忙!!!

  • 一個小庭院設計-----回復!!

    在前面的帖子里已經貼出一個小庭院的設計景觀,以梅蘭竹菊刻畫景觀的意境,真是精品!!!! 但是我有個疑問,梅蘭竹菊意境深遠,沁人心脾,可以從鋪裝材質上點入主題,也可以在景墻上通過石材來點入主題,但是我沒有看到設計者在植物上做文章,切入主題!這是不是一個缺憾????我不知道說的是否恰當?請大家點評。當然,這樣好的作品真是難得,我更希望錦上添花! 希望大家來回復!!!給些意見,讓大家的設計理念更加提高!!

  • 關于廠房設計的一個實例

    這是本人設計的一個小廠房,我傳上來,希望大家可以下載后看看,然后發表一點自己的看法,大家相互學習和提高。廠房層高是4.5米。用的是150W的金鹵燈。只設計了照明,用電負荷是按60W/平方米計算的。希望大家多提寶貴意見

  • 關于一個市政設計的疑惑

    我最近接到一個工程,別人要求將d800污水管3公里全線貫通,我起點覆土按1.2米考慮(要不然支管的污誰可能接不近來)坡度按小坡度0.2%考慮這樣子如果到了終點覆土應該是7。2mi左右,可是在2公里處是一個大上坡,在這里污水管覆土達到了12米深(這不是在打井嗎)這能施工嗎?請各位前輩指教

  • 問大家一個關于管徑的問題

    在施工當中,我們會用到很多種管子!什么ppr,pvc,鍍鋅鋼管等等,管經有25,50等,我真的搞不清楚說管經時哪種類型的管指的是它的公稱直徑,哪種有是說的他的外經.還有哪些又是工地上的習慣叫法?謝謝大家指教!!

  • [求助]請教大家一個問題

    我們的加工中心剛剛到了一個變壓器,就是普通的三相變壓器,進線是三角形接法的,出線是星形接法的,現在我想要驗證一下廠方所標注的變壓器容量是否正確該如何測量驗證?

  • 多棟樓怎么用一個“消控室”?

    多棟樓怎么用一個“消控室”?

    多棟樓合用一個消防控制室時,是不是在每棟樓里都設置區域報警控制器、聯動控制器、電源盤,然后再引到消防控制室里面的主報警控制器、電話系統、廣播系統、總電源盤等?還是在每棟樓里只設置接線箱就可以了?請大蝦指教,謝謝!

  • 關于消火栓布置的一個問題

    假設消火栓保護半徑為25m,一個需要保護的空間正好是半徑25m……這樣說來豈不是只要在該空間的中間點設置兩個消火栓就可以起到讓該空間內任何著火點都有兩支水槍到達。但總覺得這樣設置不妥當,不知各位同行以為如何?

  • 問問有關excel的一個問題

    EXCEL可不可以在一張圖上畫上一個坐標系(三個坐標軸)呀?一個X坐標,左邊一個Y坐標,右邊另外一個坐標!兩個坐標的單位不同!盼各位大俠賜教!

  • 再發一個banner送給各位

    送給水工網Flash格式

  • 如何讓一個風機轉得慢點?

    如果在一個中效增壓箱里有一個20000m3/h風量的風機但是我只需17400m3/h風量樣本中沒有這種風量的風機除了用改變電阻的方法讓風機轉得慢點之外?還有沒其它的方法?

  • 關于注冊考試的一個消息

    前幾天,某廠家給我講--工作8年就可以免考基礎,我一笑置之--報考條件很清楚嘛。昨天,某設計院一個哥們打電話,說有的院工作8年,就不考基礎了。我覺得很嚴重,這是肯定是真的,沒有不透風的墻。想想,報考全在本地建設廳,很容易作弊。現在社會真黑暗。

  • 一個關于強柱弱梁的討論

    在多層級高層框架結構設計中,一直有一條概念性要求就是“強柱弱梁”。那么什么是強柱弱梁呢??是單純的用梁、柱線剛度比值確定的強柱弱梁嗎??答案當然是否定的!! 對于這個問題想必很多人是只知其然,不知其所以然,現在開這個帖子希望大家參與討論。

  • 與警鈴有關的一個奇怪問題

    一次擴初會有位“專家”提了一個關于火災報警警鈴的問題:警鈴的設置位置是教學樓,但是教學樓里有打鈴系統(上課打鈴的鈴),那么怎么區別上課打鈴和火災鈴聲呢?