圖紙簡介: 圖為二沉池加中心傳動刮泥機單體設計圖紙,希望對您有所幫助 投稿網友: njywthb 上傳時間: 2013-09-10 圖紙
本人最近經常瀏覽咱們的鋼結構論壇;并看了一些鋼結構方面的圖紙;發現怎么咱們的鋼結構設計圖紙都沒有區別設計圖與施工圖呢?好像大部分都不是很正規;總是介于設計圖與施工圖之間!能不能將用于下載的圖紙正規一下呢?
有一個污水廠的設計,設計水量為100000立方米每天,污泥回流比為100%, 這些東西最終都是要進入二沉池的啊,那二沉池的水量豈不是變成了原來的兩倍了,請問這樣考慮對嗎? 求高手指點!!
圖紙簡介: 本圖紙包含:輻流式二沉池平面圖和2張剖面圖。中心進水周邊出水輻流式二沉池。 投稿網友: cryolite1985 上傳時間: 2014-07-23
我設計的地暖圖紙,沒有用軟件的,大家多多請教.
圖紙簡介: 本圖紙為簡單的二沉池外形圖紙,包含二沉池剖面圖,二沉池平面圖,二沉池材料一覽表。 投稿網友: feiyugb 上傳時間: 2014-05-26
大家一起討論討論
圖紙簡介: 泄水陡坡1#消力池在0+135--0+150樁號段,矩形斷面,下部換填20c 投稿網友: sunflowerjmc9527 上傳時間: 2013-07-21
圖紙簡介: 某療養院設計圖--中式各種圖紙全某療養院設計圖--中式各種圖紙全 投稿網友: ctleiting1987 上傳時間: 2013-07-24
同上
某污水處理廠最大小時設計水量Q,回流比R,問,曝氣池和二沉池的設計水量各為:()()A. Q,QB. (1+R)Q,(1+R)QC. Q,與曝氣池相同D. 最大連續小時平均流量,Q正確答案是D,按現有的教材(第四版)該答案沒問題,但我從流量平衡的角度來看應該為B,請大家發表意見指正。
請教各位高手:設計周進周出二沉池應該重點注意那些參數。我根據書上的計算方法:取流速梯度值、停留時間計算出池面積,配水槽寬度,配水管流速、管徑,導流槽寬等參數值。核算下來流速梯度老是不合格,請問我的計算方法是不是有問題?或者各位高手有沒有別的計算方法?謝謝
別墅花園設計圖``大家批批 2萬平的面積
你是否距搬進自己的新家每進一步都有一種幸福喜悅感,當我們拿到了新房裝修設計圖是否也感到過疑惑,實物我們能看得見,但圖紙上的東西怎樣辨別他的好壞,俗話說“外行看熱鬧,內行看門道”,我們以專業的方式方法教你如何辨別裝修設計圖紙的好壞: 一、辨別前準備1.首先要做到對自己房子的詳細了解,比如房屋戶型,房間布局、尺寸等;2.對自己新居有明確的裝修理念,比如預算多少,需要做幾組衣柜,主體風格是什么等;二、看圖辨別1.設計圖的真實度比如:開發商給我們展示的樣板房,通常感覺比我們自己的房屋要大上一些,如果你把樣板間感覺很舒服的沙發搬回自己加可能就會感覺到局促,這是設計師故意修改了部分尺寸以適用設計的要求,這是我們就要看設計圖與我們自己的房屋是否有差異。2.可操作性比如:一名設計師將房屋設計成傘的形狀,看似美好,其實施工與建筑力學上根本達不到,所以一名負責人的設計師會結合實
圖紙簡介: 鋼龍骨設計安裝,立面,節點圖,一應俱全,歡迎各位朋友下載學習 投稿網友: pyd198910 上傳時間: 2013-10-23
剛碰到的工程,設計院出了工程施工圖,要求鋼結構施工單位拿深化后詳圖到設計院去蓋章、存檔。大家認為合理嗎?套圖框、簽字、蓋章都需要產生費用,費用應該誰承擔?土建可以拿著工程施工圖去施工,水、暖、電各專業都是拿施工圖去施工,不用深化蓋章,鋼結構施工單位是不是也應該只是拿施工圖去施工,不應該再有其它要求?如果要求施工單位再畫一套圖紙去設計院去蓋章,是不是證明設計院沒有完成設計任務?設計深度不夠?不能夠指導施工?還是說設計院想在施工單位身上再掙一份設計費?
某二沉池結構設計圖內容介紹某二沉池結構設計圖本次設計為:某二沉池結構設計圖圖紙包括:構筑物結構設計總說明、二沉池抗拔樁基礎平面布置圖、二沉池底板配筋圖、二沉池底板結構模板圖、二沉池池頂結構模板圖共5張圖紙
有一屠宰污水處理項目,需要厭氧折流板池(ABR)的設計圖,由于經驗不足,煩請個位同行不吝賜教,不勝感謝!!!!!! trtwater@163.com 如中標,必重謝!處理水量1000立方米/天.厭氧折流板池(ABR)HRT12h
對截留井的設計計算我大概搞清楚了,但這方面的設計見的少,還是有點不放心,誰有設計過的截留井圖紙嘛,上傳一下,借鑒一下,謝謝了!另外對于正堰式截留井的堰長用設計手冊第五冊32頁側堰式的計算,是不是不正確?還有截留管的管頂標高必須和堰高相同嘛?
這是本人根據現場施工進行的經驗總結,使用良好,供大家參考。對于不同的載荷和起升高度,可根據下列表格內容修訂桅桿及其附件的參數,結構不變,計算過程不再上傳,大家可以翻閱有關書籍。