天天视频在线观看黄色,国产精品一区二区三区播放 ,AV午夜福利,亚洲欧美AV中文日韩二区,成年人黄色视频好看,国产三级精品一区二,国产毛片啊久久久久,久久99热只有频精品30,精品视频一区二区三区四区五区,国产在线精品一区二区不卡

首頁 課程 資料 論壇
  • 集水坑、潛污泵設計流量的探討

    人防地下室,平時為車庫,戰時二等人員隱蔽所,設有自動噴淋滅火系統、消火栓消防系統。設置集水坑時,集水坑容積如何計算,潛污泵的排水流量要怎么計算,望大家來共同討論

  • 請教:地下室生活排水是否要設集水坑、潛污泵

    別墅群,3層,有半地下室,地下室低于室外地坪1-2m,現在甲方想在地下室加工人房衛生間。請問要不要設集水坑、潛污泵。室外管網深度不限,在不出堵塞等 故障的情況下,可重力排出。請各位高手指點迷津!!

  • 積水坑潛污泵的管道該如何安裝

    地下室車庫積水坑和電梯積水坑都有2個潛污泵,請教下2個潛污泵就用2跟排水管排出,還是將2個排水管并聯由一根水管排出。圖紙上沒有標注,如果并聯用什么管件連接。。

  • 集水坑潛污泵是一個還是一用一備

    如題,我見過有做一個的,也有一用一備的,比如消防電梯下面的集水坑,水泵房的集水坑,以及熱交換站等等,請教各位,到底是一個,還是一用一備。

  • 集水坑潛污泵壓力表量程選擇

    集水坑排水管上需設置多大量程的壓力表,壓力表量程選擇依據什么呢?壓力表選擇過大時,潛污泵運行時壓力表不顯示壓力,壓力表量程選擇過小時,壓力表會損壞。目前現場實際發現潛污泵運行時壓力表(1-1.6Mpa)不顯示壓力。

  • 消防電梯集水坑內潛污泵的負荷等級

    消防電梯集水坑內潛污泵的負荷等級:請教各位大俠,你們怎么去認定,以前一直認為是二級負荷,這兩天老總說可以作為三級負荷,因為沒有明文規定為二級以上,你們怎么認為呢?

  • 潛污泵流量選擇及集水坑容積 計算表格

    這是我自己做的 關于潛污泵流量計算和集水坑容積確定的計算表格,希望對大家有用。

  • 泵房在首層,是否要做集水坑?

    泵房在首層的時候,是否一定要做集水坑,用排污泵排水?可不可以將水泵房的水直接排到污水管網里面?本人新手,對這些的關系不是太清楚,請各位高手指點。謝謝!:)

  • 請教:人防洗消排水的集水坑的設置

    人防口部洗消間 擴散室 密閉通道設置地漏 。請問積水坑可否設在密閉門外(就是人防圍護結構外面,有的防護單元口部有樓梯,該樓梯是在人防單元外面,我見有的工程 人防洗消排水的集水坑就設在該樓梯平臺下,這樣做可以么?

  • 【討論】高層電梯井集水坑施工1

    【討論】高層電梯井集水坑施工1

    場地平整調整標高電梯井集水坑開挖工人細部處理

  • 大家探討一個問題(關于機后泵系統集水坑的)

    大家誰能舉個例子講解一下,游泳池機后泵水處理系統設備間集水坑的設計,尤其是排污泵的選型,希望大家一起來討論下,看哪種方式最好,我確定排污泵是用泳池循環流量乘1.2求的排污泵的流量,但我老覺得很不準確,所以想請各位行家一起討論下,非常感謝各位的參與,希望大家多提自己的意見!~

  • 請教:集水坑是否需要做排風

    由于集水坑、污水泵房是封閉的,是否會由于某種污染物的密度增大,室內壓力隨之增大,導致泵房爆炸事故發生?為了防止此類事故發生所以要做通風嗎?謝謝指導!

  • 潛污泵噪音如何界定超標?

    珠海某公司購買的凱泉的(負一層地下室內的塔樓內)潛水泵啟動后,發出較大噪音,在二樓電梯間前室也聽得到,特別夜深時很刻骨銘心。凱泉拿了個手持型分貝測試儀,站在集水井的鋼板上開啟一臺泵測得72-76分貝,說沒有超標。請問(除了 《住宅規》503687.1. 1 住宅應在平面布置和建筑構造上采取防噪聲措施。臥室、起居室在關窗狀態下的白天允許噪聲級為50dB(A聲級),夜間允許噪聲級為40dB(A聲級)。外)還有沒有噪音是否超標的規定,什么規定。是否超標?如何解決,謝謝。

  • 潛污泵的型號參數和選型

    潛污泵具有占地面積小、安裝維修方便、連續工作時間長等優點。因此,潛水排污泵越來越得到人們的重視和運用。潛污泵由以前的單純輸送清水,到現在可以輸送各種生活污水、工業廢水、建筑工地排水等。今天要說的就是一款適合家用的潛污泵——澤德E-ZW65A。這款設備是德國生產的產品,相比較市場上的同類產品,它有著自己獨特的優勢。 1、這款設備采用業界領先的德國博格曼機械密封技術。它具有密封效果好、使用壽命長、產品結合面精度高的優點。德國FAG不銹鋼軸承,運行效率高。 2、IP68的高防護等級,機器可以全部沉入水中,帶雙重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大揚程(9.5m3/h),自帶浮子開關,通電即可實現自動抽水。水位達到20cm時,設備自動啟動,低于5cm時會自動停止。 4、不銹鋼潛水泵,高端大氣,耐腐蝕且經久耐用。電機熱過載保護,有效保護電機過熱的情況。<

  • 急~關于消防電梯集水坑的深度問題~

    請各位高手幫幫忙啊~我現在做的樓,消防電梯基坑-1.5m,我最開始設置的集水坑是2000*1400*1600,基坑底標高之比電梯基坑低100,這樣會不會有什么問題?按照要求來說,集水坑的坑底標高應該比電梯基坑低多少啊?各位大俠幫幫忙啊!!!!

  • 消防電梯集水坑與普通集水坑合用

    消防電梯集水坑與普通集水坑合用

    我有個疑問,我的一個項目,十八層,無地下車庫,只有普通的地下儲藏室,地下室層高3.8米,消防電梯僅降至一層,不下地下室,我把消防電梯集水坑和地下室普通污水集水坑合二為一,并且該集水坑消防電梯集水坑的正下方,(消防電梯緩沖平臺深度1.5米,平臺下設集水坑檢修門),這種做法是否合適?為什么審圖公司說這樣做有安全隱患?

  • 關于各種集水坑容積的討論

    我們建筑給排水設計人員遇見最多的幾種排水集水坑是下列幾種:1.地下車庫坡道口集水坑2.地下車庫內部排廢水集水坑.3.為地下室廁所等用水點設置的污水集水坑.4.水泵房內設置的集水坑.5.消防電梯基坑集水坑.請問大家那些是按照有效容積來設置的呢??希望就此能和大家討論一下..

  • 什么原因連續燒毀潛污泵電機

    近來遇到一個現場情況如下:5。5KW電機,額定電流11-14A左右,配備了如下保護:D25A的空開(帶漏電保護),25A的交流接觸器,14-18A的熱繼電器,還有斷相保護器(具體型號不清楚了,是那種類似電機保護器的),近來連續燒毀兩臺電機,一臺是三相全部燒毀,另一臺是一相燒毀,控制柜到現場大概有7-8米,電纜是4平方的,經過測量電纜沒有問題,絕緣良好,連接也正常,現在有點奇怪,是什么原因連續燒毀的兩臺電機呢,并且保護沒有啟到保護作用,現場還進行了電器測量,先斷電測量空開,接觸器,熱計都沒有發現有接觸不良,斷相等問題,在通電測量發現也基本正常,測量熱繼電器下口電壓在400V左右,現場我懷疑可能是虛接但是沒有發現有這種情況,現在我只能懷疑是水泵和電纜的接線虛接(電纜是硬銅線,水泵電纜是軟銅線),水泵電機質量不合格。另外現場用戶的工程師也沒有找到問題,請大家多加研究,解決這個問題啊?謝謝了,

  • 關于地下車庫的排水潛污泵!!

    地下車庫如果有衛生間的話,就必須采用潛污泵進行提升,請問大家的是:污水坑一般在大便器下,那么,污水坑與大便器之間是怎么連接的呢?總不可能是直接通入坑中的吧?請指點,謝謝

點擊加載更多

集水坑潛污泵

集水坑潛污泵專題,為您提供集水坑潛污泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與集水坑潛污泵 相關的專業交流討論,更多集水坑潛污泵相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度