  • 現澆空心樓蓋的設計和應用(附有實例)

    有廠家來推銷他們的產品,給了我們一些設計資料和實例,不敢獨享。請大家共同來看

  • 空心樓蓋在地庫頂板中的應用

    由于工程中,最近空心樓蓋的地庫出了好幾起工程事故,大家是如何看待這些事情的?其主要原因是由于外部荷載比原設計荷載高出了好幾倍

  • LPM現澆空心樓蓋的應用范圍與經濟指標

    LPM現澆空心樓蓋的應用范圍與經濟指標 000011 使用概況 現澆空心板是從上世紀末本世紀初開始興起的一種結構形式,其主要應用于大跨度結構中。“LPM輕質材料填充空心樓蓋結構技術”則是眾多的空心樓蓋中的一朵奇葩,因其良好的技術、經濟性能, LPM 空心樓蓋被廣泛應用于國內一些具有影響力的工程(如 2008 年奧運會國家體育場、 2008 年奧運會射擊館、北京萬達廣場、主語城等)。 LPM空

  • 現澆空心樓蓋的技術原理和應用領域

    現澆混凝土空心樓蓋技術是“建設部推廣應用技術”和“建設部科技推廣項目”。該技術是在現澆樓板中埋入空心模盒,以一定規則排列并替代實心樓蓋一部分混凝土而形成空腔,使之形成空腔與暗肋組合而成的空間蜂窩狀受力結構。

  • 現澆空心樓蓋用pkpm建模

    pkpm小白,只會簡單的梁板柱建模。我看了一些文章,用工字梁代替空心樓蓋,但說的太籠統了,實在不明白。難道直接用工字梁就可以了,不用做別的處理?如果不麻煩,請大咖們簡要說下怎么用工字梁做。

  • 竹芯空心樓蓋的設計要點

    摘要:竹芯是屬于內置模,其規格為1000x500xh(mm),它是相當于把兩個500x500xh規格的薄璧方箱合在一起,同時也把,減少了安裝數量,加快了施工速度。鑒于以前對有梁空心板和無梁空心板的設計具有較詳細的論述,本文針對設計細節與要點對薄璧方箱空心板給予說明。 一、    熟悉建筑圖:熟悉最長跨度,層高和凈高要求,荷載情況,判斷樓蓋板厚度和柱帽取決于那塊板格,可稱之為控制板格。 二、    初步估算樓板板厚、柱帽寬度、薄璧方箱高度及肋寬。對于空心無梁板時,按《混凝土結構設計規范》GB50010-2002(以下簡稱《砼規范》)第7.7.1條抗沖切驗算,當層高方面較寬松時,滿足不需設置抗沖切箍筋的要求為好;設置合理的柱帽可改善樓蓋受力從而節省造價,對于不同的跨度可以采用不同的柱帽寬度,但也不要相差太大,因為暗梁的布置統一。 三、    如果板上要立構造柱,則周圍必須做實心區域,應驗算沖切,一般好滿足,對于軸力較大的構造柱,可做擴底或者拉梁處理。無梁板的板厚還

  • 05SG343現澆混凝土空心樓蓋

    05SG343現澆混凝土空心樓蓋

  • 現澆混凝土空心樓蓋簡介

    現澆混凝土空心樓蓋簡介1

  • 關于現澆空心樓蓋的計算資料

    收集了下有關現澆空心板的計算方法 以及一些圖紙 相信對有些朋友很有用,呵呵 !大家可以一起討論下軟件計算!

  • 現澆混凝土空心樓蓋在地下車庫工程中的應用

    論文簡介:現澆混凝土空心樓蓋在地下車庫工程中的應用。。。。。。。。。。。。 投稿網友:jssed 上傳時間: 2013-10-11

  • 求助大神空心樓蓋懸挑部分

    求助大神空心樓蓋懸挑部分

    這個是布置空心樓蓋的 那個長條是一塊懸挑板 比較長 兩跨加起來有22米7 空心樓蓋設計方要求那兩段紅色的梁按框架梁配置 配置的時候出現的這個問題 不管這兩邊的兩條看、梁怎么設置都會紅 我試過加到1米高也會紅 不知道怎么回事 請大神賜教 結構新手 求大神能比較清楚的說明下

  • 裝配箱混凝土空心樓蓋結構

    裝配箱混凝土空心樓蓋結構的一些論文,和大家分享,如涉及版權問題,請及時通知我!

  • 關于gen對現澆空心樓蓋的建模

    關于gen對現澆空心樓蓋的建模

    各位大神,請問現澆雙向密肋空心樓蓋的空心箱體在gen里怎么建模?求指點

  • 蜂巢芯空心樓蓋的設計要點

    引言 蜂巢芯空心板空心率比較大,抗震性能優良,適用于多高層框架廠房、商場,還適合多高層商住樓,具有隨意分割房間的特點,也適用于抗震區的教學樓,因此應用非常廣泛。蜂巢芯空心板的空腔較大,空腔的影響已經比較明顯,因此其配筋構造與內置模的有較大的區別。其計算方法視有梁板與無梁板有一定差別。本文分別針對有梁與無梁的設計要點進行較詳細的說明。 一、蜂巢芯空心板的荷載 當前的結構計算軟件均能計算梁的自重,而樓板的尺寸通長都是軸線到軸線,這就是說程序在計算結構自重的時候,梁板重疊的部分計算了2次自重,一次是梁的,一次是板的,蜂巢芯常常采用梁式輸入,其梁占的比例相當大,因此重復荷載比較多,而且梁相交重復的部分也很多,這項也是比較可觀的,應在荷載中給予扣除,下面舉例說明蜂巢芯空心板梁式輸入的樓板荷載計算法。400mm蜂巢芯板,密肋200x400,900x900x350規格蜂巢芯,重量為0.9kN,則每個密肋間距的總自重為:(1.1x1.1x0.4-0.9x0.9x0.35)x25+0.9=5.91kN,PKPM考慮程序自動計算密肋重為0

  • 空心樓蓋芯模需要承壓試驗嗎

    空心樓蓋芯模需要承壓試驗嗎?求大神告知,最好告知相關規范

  • 05SG343 現澆混凝土空心樓蓋

    05SG343 現澆混凝土空心樓蓋

  • 混凝土空心樓蓋的直接設計法

    現澆混凝土空心樓蓋的直接設計法。共同學習下!

  • 關于空心樓蓋計算結果的一些問題(附圖)

    關于空心樓蓋計算結果的一些問題(附圖)

    下面是我在做無梁空心樓蓋遇到的問題,希望能得到大大們的精彩評論。軸網布局:X向跨度為7200,Y向跨度為8000。使用等帶框架法建模,用SATWE有限元分析。對板的分析建模步驟如下:板厚為270,擬采用箱型內膜。等帶框架梁h=270,寬度按空心樓蓋剛度與實心樓蓋的的剛度比較取了一定的折減,板恒荷0.24*25+1.5,活載取的4.5,等帶框架梁輸入負荷載減去重復混凝土重量。分了三個模型對等帶框架梁進行分析,分別為X向Y向和雙向板進行結構計算。雙向板分析結果中梁負彎矩比單向板減少,正彎矩增大較多。總彎矩按兩個單向配筋的情況下,會比雙向板增加10%。也咨詢了行業內的一些設計人員,對這兩種算法說法不一。在咱論壇也看到有人說新規程提供了雙向板的方法,但是沒翻到規程上這點內容,使用的是CECS 175:2004,希望有豐富經驗的大大們提供下理論解釋,另外感覺下我算出來的彎矩合理不。附分析結果如下圖: