鍋爐脫硫脫硝運行規程SNCR
各位高人啊,有燈泡貫流式機組的運行規程嗎?有急用啊,謝謝!!我的郵箱為:qiangbinke@yahoo.com
變壓器運行規程,希望有用
安徽電網行波測距裝置運行規程
由于工作需要,急需《配電變壓器運行規程》,有哪位恩人提供幫助,不勝感激。
推薦:wzh6710配電線路及設備現場運行規程
中華人民共和國電力行業標準風力發電場運行規程 DL/T 666-1999Code on operation of wind power plant1 范圍本規程給出了對風力發電場設備和運行人員的要求,規定了正常運行、維護的內容和方法及事故處理的原則和方法等。 本規程適用于并網風力發電機組(以下簡稱風電機組)組成的總容量在1000KW及以上的、單機容量為100KW及以上定槳距或變槳距水平軸風電機組組成的風力發電場(以下簡稱風電場)。 垂直軸式風電機組組成的風電場或總容量在1000kw以下的風電場可參照執行。 2 引用標準下列標準所包含的條文,通過在本標準中引用而構成為本標準的條文。本標準出版時,所示版本均為有效。所有標準都會被修訂,使用本標準的各方應探討使用下列標準最新版本的可能性。 GB14285-1993 繼電保護和安全自動裝置技術規程DL408-1991 電業安全工作規程(發電廠和變電所電氣部分)DL409-1991 電業安全工作規程(電力線路部分)DL/T572-1995 電力變壓器運行規程D
1、熱水鍋爐投入運行時,應先開動循環泵,等供熱系統循環水循環后才能提高爐溫。 2、熱水鍋爐在運行中應保持工作壓力的穩定,嚴禁超過允許的壓力。壓力表存水彎管每月至少進行一次沖洗檢查。 3、運用中的鍋爐安全閥,為防止閥芯和鍋座粘住,應每周對安全閥進行一次手動或自動的排放試驗。 4、經常檢查鍋爐出、回水溫度,不得超過規定溫度。 5、排污應在低負荷工況下進行,每班至少一次。每個排污點都應進行,不可只排某一處,而長期不排另一處。 6、鍋爐運行時,值班人員應認真執行崗位責任制,嚴格遵守勞動紀律,不得擅自離開崗位,不得做與崗位無關的事。 7、鍋擰壓火以后,應保證鍋爐水溫不回升。如產生汽化現象時,應迅速開啟泄放閥,同時開啟緊急補水管,向爐內補水。 8、應經常清理各風室的漏煤、漏灰、以免影響通風,燒壞爐排。 9、熱水鍋爐運行中,嚴禁在有壓力或爐水溫度較高的情況下,修理鍋爐受壓元件,以防止熱水噴出傷人。
DL/T 741-2001 架空送電線路運行規程哪位大俠有的,請幫小弟一把,非常感謝!!!!!!!!!!!!
張渚熱電有限公司部分運行規程(網上找的)!
哪位有《電力電纜運行規程》提供,謝謝了!
電氣運行規程及設備技術參數
工作中搜集的,對搞運行的可能有幫助。
我們廠是新建的,現在要求寫 大壩觀測的運行規程和檢修規程,請有這方面資料的師傅能給我傳幾個 樣本過來參考一下。不勝感激啊!!
220kV綜合自動化變電站運行規程
電力變壓器運行規程 (DL-T572-95)
華電佳木斯發電廠300MW集控運行規程
第七章 直流系統運行規程7.1 直流系統概況7.1.1 我廠兩臺集控機組均設有獨立的110V和220V直流系統。110V和220V直流系統都采用單母線接線方式,均設有三套硅整流充電裝置,其中兩套分別接于兩臺機組的直流系統,另一套作備用。7.1.2 110V和220V直流系統各接有一組蓄電池,#1機組110V直流系統的蓄電池型號規格為:TFM-300,共53只,是一種裝有安全閥的氣體再化合鉛酸蓄電池。#2機組110V直流系統的蓄電池型號規格為:GF-300,共53只。#1、2機組220V直流系統的蓄電池型號規格均為:GF-800,共107只。110V和220V直流系統均不設端電池。7.1.3 110V和220V直流母線上均裝設一套 ZYJ-1 型直流絕緣監察裝置,110V直流母線上還裝有一套閃光裝置。7.2 直流系統設備規范7.2.1 110V直流系統硅整流充電裝置規范:帖子相關圖片:7.2.2 220V直流系統硅整流充電裝置規范:帖子相關圖片:<