在PKPM弄了個簡單框架,布了梁的預應力筋,對比預應力和非預應力兩種結構的計算結果,發現布置預應力筋后,柱配筋增大了,柱配筋從201增到264。這個問題我咨詢了PKPM公司,對方答復,布置預應力筋后,考慮梁軸向收縮引起的次內力對柱配筋的影響,不考慮梁次彎矩對柱子的影響。那么,如果綜合考慮梁軸向收縮的次內力與梁預應力筋等效彎矩作用,柱配筋是增大還是減少?
公路橋梁工程T梁張拉計算
該橋為獨柱墩,蓋梁后張。共有10孔,設計說要對稱張拉,是不是必須要對稱張拉?能否一孔一孔張拉?
房子是六層樓高的,買六樓送的七樓坡頂,可以做個復式。七月份做的現澆樓板,但是樓梯口的位子開得不理想。現在想換個位子重新開樓梯口,理想樓梯口的方位,北面和東面是房屋外墻,西面和南面是之前現澆做的梁,現在想挨著西面和南面的梁重新開一個樓梯口,面積就是拐角樓梯的面積,大概寬1.9米、長3.5左右。不知道是否可行?切割現澆樓板會不會影響整個樓板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接鋼筋來保證樓板的的承重和安全性?造價大概是多少?現在家人最擔心影響整個樓板的安全性,故在此請教各位大神,煩請詳細解答,謝謝!!!
三級10MM鋼 間距150 425水泥 雙層雙面植筋 樓板12CM厚度 此房間尺寸為4.5*7.1 跨度比較大 建造師說不需要加梁 不知道合理不 求各位老師幫忙看看
本帖最后由 講不出再見1986 于 2017-5-16 11:25 編輯 家里裝修,水電工裝燈的時候,發現客廳天花板中間有一條長裂縫,裂縫貫穿了整個房子的南北,有12米長,直線的,確定是現澆板裂縫,問了開發商說是后澆帶,幫我貼繃帶重新油漆什么的,我沒同意,請問這是正常的嗎,該怎么辦,不敢入住啊。
各位專家,本人非土木專業。目前有復式樓需要現澆,現澆的控件有二樓客廳和二樓陽臺,這兩個地方有一道梁,還有主臥外側的陽臺。一樓的陽臺是毛坯房原來就有的,二樓的陽臺都沒有,需要現澆。我們咨詢了專業的建造師(網上找的,收費哪種),他說要植筋,就是打掉批灰層,然后打孔植筋。我們找了好幾個施工隊,就是干體力活的人組織起來了,他們說不需要那樣做,他們經常的做法是開槽把圈梁的鋼筋露出來,然后把雙向雙層的鋼筋勾在露出來的鋼筋上,我猜是箍筋,陽臺區域現澆再加下反梁和柱子就可以了。這兩種方案網上查了好多,遲遲不敢動工,一方是專業學習過的建議,一方說我們都是這么干。自己感性的覺得植筋膠是有機的,對其拉力有懷疑,但是又想這是專業書上講的,應該沒有錯啊。但是大部分施工隊根本就沒有干過植筋的工藝,怕做不好出事情。拜托各位提出專業的建議啊。拜謝啊!
本人最近在進行預應力門機軌道梁的施工,前4榀梁施工非常順利,但從第5榀梁開始出現錨頭張拉時砼破碎現象。砼標號:c45,一級配,9-11cm 粗細骨料均采用人工加工錨索采用15.2mm鋼絞線,每束9根,共9束,采用兩端張拉法張拉,分5級張拉完成,超張拉5%。錨墊板采用ovm圓柱形+12螺旋筋
如圖一個躍層空間有A,B,C,D四個圈梁,其中A,B,C梁(梁高55公分)在同一平面上,D梁(梁高40公分)上抬了。D梁和A,C梁的重疊部分是15公分。請教高人這個要做現澆混凝土隔層該怎么做才好?
請高手指教,說出詳細的過程:lol
本帖最后由 reenoip 于 2013-12-27 15:39 編輯 1.很多院現澆板支座負筋取兩側板短跨凈跨較大值的1/4,兩側支座負筋是否可以不一樣即取各自板塊短跨1/4長度(如圖)?2.雙向板兩個方向的負筋怎么考慮?都是按相鄰兩板短跨的的較大值嗎?
pkpm小白,只會簡單的梁板柱建模。我看了一些文章,用工字梁代替空心樓蓋,但說的太籠統了,實在不明白。難道直接用工字梁就可以了,不用做別的處理?如果不麻煩,請大咖們簡要說下怎么用工字梁做。
在整體現澆女兒墻中,為了更好的防水是不是和地下室的防水做法一樣,在澆筑頂層的混凝土時,上翻30公分留水平施工縫(上人屋面),有沒有具體的規定?求助各位大神 謝謝
05SG343現澆混凝土空心樓蓋
填充墻砌體設計圖紙指使用西南15G701,但是我看了圖集后有個問題,圖集開頭說明中指出較大洞口頂部設置現澆帶。又寫了較大洞口的定義,為不小于1.2的為較大洞口。但是圖集26頁又寫的洞口大于1.2的頂部設現澆帶。現有洞口剛好1.2如果按說明就應該有現澆帶,不小于嘛。但是按26頁節點說明,大于1.2設現澆帶就沒不用設置了。請問是到底設不設現澆帶呢
有個6.5*5.8米的商鋪要加個二層,樓上和樓下都沒有建筑物。考慮到使用安全性和長久性,樓主準備選擇現澆。現有幾個問題,跟各位大神討論討論。1、四周有圈梁的話,現澆面墻壁開槽是在圈梁上面還是對著圈梁?有人提出在圈梁的上端開槽,把現澆面擺放在圈梁上面;也有人說吧現澆面的鋼筋插進圈梁里面。該怎么選?2、由于跨度較大,要不要加橫梁還是加立柱?如果加了立柱,室內就變的擁擠;但考慮到安全,如果加橫梁的話該怎么加?各位大神指點指點。3、鋼筋該怎么選?選10mm的還是12mm的還是多大的鋼筋?4、C30的混凝土可以用嗎?還是自己攪拌?5、以及還有沒有其他從安全角度出發需要考慮的
對于常用鋼材Q235,Q345鋼材的屈服強度就是對應的鋼號,抗拉強度會大于屈服強度,可以通過屈強比也能推算理論值。我想請問一下,鋼材的,屈服應變,極限應變是多少呢?查哪里呢
問題補充:現澆板/筏板基礎的頂標高是一樣的,但是在某一個范圍,板厚和周圍的板厚不一樣,在軟件中應該如何繪制這種現澆板/筏板基礎?