前提:變壓器制造廠在新產品試制時,用電阻法測變壓器繞組溫升。請教:對于干式變壓器和油浸式變壓器,應分別施加多大電流及施加多長時間其溫升可以達到穩態?
絕緣油(變壓器油)進行過濾的目的是除去油中的水分和雜質,提高油的絕緣強度,保護油中的紙絕緣,也可以在一定程度上提高油的物理、化學性能。 配電變壓器大都安裝在露天環境中,絕緣油(變壓器油)受外界雜質、和空氣接觸以及設備本身運行溫度較高的影響,使油的質量逐漸變壞。變質后的絕緣油(變壓器油)就不會起到應有的絕緣、冷卻作用。為防止因油質變壞而致使的安全運行受到影響,應對正常運行的配電定期采油樣進行化驗分析,并根據分析結果對油進行相應的處理。配電運行油化學監督的檢驗周期規定為至少每3年一次。 常規檢驗項目包括:酸值、水溶性酸、閃點、擊穿電壓、外狀。應注意的是:若設備經常帶負荷比較高,應在規定試驗周期的基礎上,增加檢驗次數;若經檢驗的項目某些指標明顯接近所控制的極限值時,也應增加檢驗次數;由于運行油的質量隨老化程度和所含雜質等條件的不同變化很大,通常不能單憑一種試驗項目作為評價油質狀態的依據。應根據所測定的幾項主要特征指標進行
摘要:預防性試驗是保證電力變壓器安全運行的重要措施, 對變壓器故障診斷具有確定性影響, 通過各種試驗項目, 獲取準確可靠的試驗結果是正確診斷變壓器故障的基本前提。 前言:根據《電力設備交接和預防性試驗規程》規定的試驗項目及試驗順序, 主要包括油中溶解氣體分析、繞組絕緣電阻的測量、繞組直流電阻的測量、介質損耗因數tgD檢測、交流耐壓試驗、線圈變形試驗、局部放電測量等。 1.油中溶解氣體分析 在變壓器診斷中, 單靠電氣試驗方法往往很難發現某些局部故障和發熱缺陷, 而通過變壓器油中氣體的色譜分析這種化學檢測的方法, 對發現變壓器內部的某些潛伏性故障及其發展程度的早期診斷非常靈敏而有效, 這已為大量故障診斷的實踐所證明。油色譜分析的原理是基于任何一種特定的烴類氣體的產生速率隨溫度而變化, 在特定溫度下, 往往有某一種氣體的產氣率會出現最大值; 隨著溫度升高, 產氣率
干式試驗變壓器溫升試驗主要是為了驗證變壓器的設計是否合理,以及冷卻系統是否正常發揮了作用。配電變壓器溫升試驗主要是為了檢測頂層油溫和高低壓繞組的溫升是否符合相關標準和技術協議書的要求。其在試驗過程中,主要分為兩個階段,施加總耗階段和額定電流階段。在施加總耗損階段,主要是為了測量油頂層溫升。 在第二個階段,當頂層溫升測定完成后,可以施加額定電流一個小時,然后迅速切斷電源,并打開短路接線,對高低壓的電阻值進行測量。然后基于上述的測量數據,有效計算出變壓器額定頻率、額定電壓和額定電流、低壓繞組的平均溫升等。在本文中,主要介紹干式變壓器兩種常用的溫升試驗方法,及模擬負載法和相互負載法。 在變壓器試驗過程中,溫升試驗是所需工作量最大且最為費時的一項試驗。通過該試驗的驗證,能夠有效衡量變壓器的設計質量,檢測變壓器各部分的溫升是否可以滿足變壓器的實際使用要求,為變壓器的進一步設計優化,可以打下一個良好的基礎。由于變壓器的類型種類較大,需要選用針對性的溫升試驗方法,這樣才能保證試驗的效率和結果的準確性。 模擬負載法進行干式變壓器的
外觀與水分檢測 通過目測觀察油樣是否渾濁、有雜質或乳化;使用微量水分測定儀測量含水量。水分超標會降低絕緣強度,易引發內部放電,是判斷油是否受潮的重要指標。 介電強度(擊穿電壓)試驗 使用油介電強度測試儀對油樣施加高壓直至擊穿,記錄擊穿電壓值。該指標直接反映變壓器油的絕緣性能,數值過低說明油質劣化或受污染,威脅設備絕緣安全。 酸值測定 采用酸值測試儀檢測油的酸性物質含量。酸值過高表明油已氧化老化,會腐蝕繞組絕緣和金屬部件,是判斷油使用壽命的關鍵項目。 閉
本書比較系統地介紹了變壓器試驗的程序、方法、線路、設備以及近年來變壓器最新試驗技術,提出了試驗過程中應注意的問題和故障診斷分析方法。本書內容充實、全面、先進、實用,可供變壓器設計、制造、試驗、使用及維修部門從事變壓器試驗工作的人員閱讀。 目錄前言第1章 變壓器試驗基礎第2章 電壓比測量及聯結組標號檢定第3章 繞組直流電阻測量第4章 變壓器損耗測量及誤差第5章 空載試驗第6章 負載損耗和短路阻抗測量第7章 絕緣特性測量第8章 變壓器的絕緣結構第9章 外施耐壓試驗 第10章 感應耐壓試驗第11章 局部放電測量第12章 雷電沖擊電壓試驗及低電壓沖擊測量第13章 操作沖擊電壓試驗第14章 無線電干擾測量第15章 變壓器油試驗第16章 溫升試驗第17章 變壓器聲級測定第18章 短路試驗第19章 油流帶電測量第20章 冷卻裝置試驗第21章 分接開關試驗
本人剛剛開始接觸專業,還請各位多多指教,前些天我們安裝了一臺1600KVA的變壓器有些問題一直不明白:規范中的各相的直流電阻是指的次級直流電阻嗎?線間的直流電阻是指的初級各個分接位置直流電阻嗎?還有一點就是廠家提供的檢驗報告中的百分比值為最大值減去最小值再除以最小值,為什么和規范要求的計算方法不一致呢?相關規范:《電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準GB 50150-91》第6.0.2 條 測量繞組連同套管的直流電阻,應符合下列規定:一、測量應在各分接頭的所有位置上進行;二、1600kVA 及以下三相變壓器,各相測得值的相互差值應小于平均值的4%,線間測得值的相互差值應小于平均值的2%;1600kVA 以上三相變壓器,各相測得值的相互差值應小于平均值的2%;線間測得值的相互差值應小于平均值的1%;
燃燒、耐熱、環境適應試驗
請問10/0.4KV變壓器出廠實驗時,耐壓值應該是多少伏啊?變壓器出廠要做那些項目實驗???做耐壓實驗時,高壓側用鐵絲將三相短接起來,低壓需要短接嗎?變壓器癡癡的聲音是什么原因產生的啊?
發一篇防雷變的文章,對專業人士可能有用
變壓器檢修與高電壓試驗
本人新人,弱弱的問下 一個新建電房,安裝一套高壓柜、一臺SGB10-1000/10變壓器、一套低壓柜。那么關于變壓器試驗,我該套什么定額?電力變壓器系統調試(容量kV·A以下) 2000么?需要在乘以什么系數不?因為有人和我說是一次設備本體試驗,要乘以系數0.3。(關于變壓器系統有個表:一次設備本體調試——30,附屬高壓二次設備試驗——30,一次電流及回路檢查——20,繼電器及儀表試驗——20)另外密集母線及高壓電纜需要單獨套試驗的清單不?
應要更換電鍍用軟熔設備,現我廠要安裝單相變壓器和3-1變壓器,我找不到相關的交接試驗規范,所以請大俠們幫幫忙!!!謝謝!!!
高導銅材項目干式變壓器招標所屬行業:能源化工標訊類別: 國內招標資源來源: 其他所屬地區:安徽省銅陵有色金屬集團股份有限公司高導銅材項目干式變壓器日期:2013年1月14日招標編號:JCH20130352376銅陵有色金屬集團股份有限公司高導銅材項目系經過項目審批部門備案的企業投資項目,歡迎滿足資格條件的潛在投標人索取招標文件投標。1、招標內容:干式變壓器 數量:6臺,清單如下:設備名稱 規格型號 數量干式變壓器 SCB11-2000/10,2000kVA10±2×2.5%/0.4kV;Dyn11;Uk=6% 1干式變壓器 SCB11-2500/10,2500kVA10±2×2.5%/0.69kV;Dyn11;Uk=8% 1干式變壓器 SCB11-1250/10,1250kVA10±2×2.5%/0.4kV;Dyn11;Uk=6% 1干式變壓器 SCB11-2500/10,2500kVA
六氟化硫sf6變壓器南京首次耐壓試驗成功 紐瑞德氣體訊:因為硫氣體具有較強的滅弧性能,是很好的絕緣氣體,日前六氟化硫氣體被廣泛運用于高壓變壓器等輸電設
近期我司收到徐大堡核電站一條關于串級試驗變壓器的詢價信息,協議中的技術要求如下: 那么這個技術參數我們看出三臺試驗變壓器的是同電壓等級不同容量的。那么問題是這三臺串級試驗變壓器的總電壓能升多高,操作臺總容量應該配多大? 關于串級變壓器的相關問題 串級試驗變壓器有什么好處? 串級試驗變壓器,體積小,重量輕,易于搬運及運輸。對于高電壓等級下的試驗變壓器,更經濟結構更簡單。由于串級由多個單
MLZHT-III變壓器綜合試驗臺 | 產品簡介 |用途: MLZHT-Ⅲ變壓器綜合試驗臺適用于供配電系統,變壓器制造廠,工礦等企業等單位。該試驗臺集變壓器多項試驗功能于一體,具有變壓器各項試驗控制、監視、測量、保護等多種功能。該系統具有操作簡單直觀、性能可靠、測量數據準確等特點。能準確測量變壓器的空載損耗、空載電流、負載損耗、阻抗電壓、變比組別、繞組直流電阻;并自動換算到額定電壓下的空載損耗、額定電流下和溫度下負載損耗和阻抗電壓百分比。另外該系統還可安全可靠完成變壓器工頻耐壓試驗、感應耐壓試驗以及變壓器溫升試驗。為檢測或修造變壓器提供了可靠的數據。 MLZHT-Ⅲ變壓器綜合試驗臺是在MLZHT-II的基礎上增加其部分功能,使得該系統更智能化、現代化、操
變壓器試驗項目
變壓器試驗項目專題,為您提供變壓器試驗項目相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變壓器試驗項目 相關的專業交流討論,更多變壓器試驗項目相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題