地暖管路的鋪設可以有多種形式,但是它既要保證向房間提供足夠的熱量,又要滿足人們對于舒適感的要求,所以在選擇布管形式以及管路間距時根據具體情況而定,不能千篇一律。 螺旋形布管:這種方式通??梢援a(chǎn)生均勻的地面溫度,并可通過調整管間距來滿足局部區域特殊要求,由于采用螺旋形布管時管路只彎曲了90°,材料所受彎曲應力較小,所以我們推薦這種方式。 迂回形布管:這種方式通常產生的溫度一端高一端低,而且布管時管路要彎曲180°,材料所受應力較大,所以我們只推薦在較狹小空間內采用。 混合形布管:由于房間結構復雜多樣,除上述典型布管方式外,混合形布管方式也經常被采用。
我現在做一個小區住宅,餐廳如果單獨布地暖管,長度只有20米,其它房間都是50米~70米,阻力不平衡,如果不單獨布管,又不滿足規范要求的分室調節,不知哪位高手能指教一、二?
眾所周知,家里裝修的電氣布管需要沿地面走管,但是又準備安裝地暖。這樣以來便出現了矛盾,該如何處理電氣布管的安裝位置呢?難度布置在地板或瓷磚的下面(地暖管道的上面)這樣以來豈不是導致電氣導線的溫度過高,影響電氣絕緣?。。⊥瑫r,由于地暖管道間距較小,又是暗敷,具體位置很難把握,如輻射實木地板萬一被釘子打到豈不是遭殃!請熟悉施工的朋友指點一二??![ 本帖最后由 guolei2002 于 2008-11-23 20:45 編輯 ]
本人做市政排水已經有1年了,但覺得雨污平面布管有些單調,沒有新意。根據本人的經驗,雨水主要是以結合道路縱坡和路幅寬度進行布置,污水則主要根據預留管位進行布置。請問各位師傅有沒有新鮮點的觀念啊或者思路想法什么的啊?現在做投標什么的 覺得畫來畫去老是這樣沒什么創意。
我設計的地暖圖紙,沒有用軟件的,大家多多請教.
派克地暖這個公司怎么樣?
目前 我手上有個單子 客戶要求他們家的取暖,地暖跟散熱器混裝?我所知道的 就是散熱器的供水在地暖之前,而地暖的供水則是回水去供水的混合水,從而以達到地暖的低溫供水溫度..而現在很郁悶的是::在地暖的供水與回水之間 要裝一個什么樣子的恒溫混水閥?具體要裝一些什么東西,有些什么要求?大家都用什么牌子的??? 那位兄臺有照片的話 給個照片說明 謝謝了!!!
為什么?工程上,一般地暖主管立管已經做好,地暖施工方只做管井以后的工作。設計院要求做水力計算,但是地暖支管及加熱管管徑甲方都已經定了(通常加熱管20,支管25或32)。那我們做水力計算還有什么意義?:L 而且地暖至今我也沒見到個正確的水力計算方法!!:(誰有正確的給咱一個趙 13124701337 北京[ 本帖最后由 zyfjyt 于 2009-3-4 14:12 編輯 ]
地暖的來源及地暖的發展 什么是地暖?
家用壁掛鍋爐獨戶地暖,主管流速一般控制在多少,盤管流速在多少?16*2的管子,分9路的情況下~~支管用de25 立管用de32
使用地暖的家庭是越來越多了,如何使用地暖更節能成為很多人關注的一個問題?,F(xiàn)在地暖的使用中于很多的誤區,和大家分享,同時讓自己避地暖現在基本都是配有溫控系統的,特別是電地暖,每個房間都是一個單獨的控制器。誤區一:即用即開會節能?有的消費者會在需要的時候打開溫控,出門的時候關閉溫控,以為這樣會省電(省燃氣ｄ實這樣不但不節能反而會更耗能。地暖系統是一個低溫運行的系統,通常地暖的發熱電纜或者是熱水盤管都是鋪設在混凝土里面,所以地面輻射供暖系統具有良好的蓄熱性,在這種情況下地暖系統的使用效果就具有了滯后性。也就是說開啟系統后需要一定的時間才能使房間的溫度達到設定的溫度,而關閉系統后室內溫度不會迅速下降,需要很長的時間溫度才能降低。頻繁的開關不但起不到地暖系統的節能效果,反而還增加了采暖系統的運行費用,同時頻繁的開啟或關閉采暖系統還會降低地暖系統的使用壽命。正確做法:不常用的房間可以把溫度調低幾度,在較長時間離開屋子的時候只需將溫控器溫度下調幾度,在長時間不住人或者長時間離開的情況下可以選擇關系系統,但是需要注意的是如果房間有設備或者管道怕凍壞
家里準備裝修,,想用大金的中央空調及地暖,,但對地暖的了解比較少,不知道如何選擇?朋友們能否給些建議我,,不甚感謝!!有些單位和我講用什么大金的地暖,,我不大清楚!!急.
問:水地暖需要清洗嗎? 答:需要,由于地熱管內常年積水,水里有微生物和雜質,在一定的條件下會產生大量的生物粘泥和污垢,覆蓋在地熱管內,地熱發生溫度變化,就是這生物粘泥和污垢覆蓋在管壁內壁所造成的。同時也生存了大量的細菌,對用戶的健康也造成了危害。 問:地暖使用多久需要維護一次? 答:地熱使用年限砠二個采暖期就需要進行定期維護及保養,因為地熱管在使用后就曅娠粘泥及雜質、細菌的產生,為保證地熱管內壁的清潔。延長地熱管的使用壽?,所以地熱管路系統的定期維護和保養是必然的。 問:為什么現在的室內溫度明顯比以前下降了? 答:這是因為地熱管內壁產生了大量生物粘泥,據有關資料統計,在采暖過程中,地熱管內壁每增加1mm水垢,就會使環境溫度降低6度,不僅影響了正常溫度,也造成了能源浪費。 問:為什么地熱管的通丝明顯感覺今年小于往年? 答:這就有可能是地熱管內的生物粘泥過多,已對地熱管造成了局部堵?,繼續使用就會造成管內堵死。只有破壞地面,拆除或更換管路系統方法可解決,給你
在安裝了地暖的客戶中,由于很多客戶對地暖的認識度還不夠,所以他們往往會認為把房間的溫度調節得越高越好。其實,這部分客戶還沒有完全理解地暖及其使用方式。 人體感受的舒適溫度是在18---26度,人體對空氣濕度的舒適要求是45%----65%,還有0.3m/s的空氣流動,也就是說,人在這樣的環境中生活是最舒適的。那么很多地暖客戶把房間的空氣溫度調節到25度,甚至還高,他們認為這樣的高溫就很好了。但是,他們忽略了一些問題。溫度調節的越高,能源消耗量就越大,根據地暖客戶在實際使用中的信息反饋來看,只要溫度在25度以上的話,所需要消耗的能源就比溫度在21以下所需要消耗的能源多20%---50% 左右。其次。一般安裝了地暖的客戶在使用地暖的過程中,都是不需要開窗的,也就是在封閉的環境中使用。那么溫度達到22以上的話,人體就會明顯感覺到頭昏、胸悶(在我們的地暖客戶的使用過程中,有很多都反映過這個問題),還有,在這樣的環境中,室內的空氣就比較混濁,怎么解決這個問題呢?那就只有新風系統來解決了。 新風系統最簡單的原理就是在封閉不開窗的環境中,把室內混濁的空氣排放出去,把室外的新鮮的
我是新接觸這方面的新人,但想要學習畫地暖盤管圖,可我有不知道怎樣來畫,按什么要求和標準來畫。求你們會的給小弟傳授技術及經驗,這關乎小弟的工作前景~~ 拜托了 ~!我QQ260505034 有意教的我定當虛心求教~!
1. 25.4平米負荷算下1416W, 用天正算盤管間距是盡然說大于400, 我這才50多瓦/平米, 還有40多的了, 那都局部采暖? 我看別人的圖上都滿鋪的,而且還有250 200 240的了,我就碉堡了, 這TM怎么算的啊, 水溫是55-45,平均溫度是50吧,PERT管,在室內18情況下,查表是散熱量147.4,熱損失39.2 那向室內的散熱量是哪個?147.4還是147.4-39.2.這J8處規范的小學沒畢業吧,間距怎么算呢? 2. 地暖負荷計算時算地面嗎?地面時熱的怎么會有負荷呢?按對流換熱的90%算,那就是按暖氣片算在*90%嗎?
向各位大蝦請教一個問題,一個大約100M2的地暖設計,最不利點的長度約100M,它的水泵揚程應該如何選取呢,是經過水力計算還是估算?如果估算,那它的揚程一般取多大值呢?
1、與設計回路相符合 2、管道鋪設間距與設計相符合 3、如管道回路之間實際鋪設長度差距大于30米,則需重新調整及時通知公司 4、管道與冷墻墻體之間距離在100—150MM 5、堅決杜絕出現管道交叉現象 6、與分水器連接的地面部分管道必須加保溫套管 地暖回填層的鋪設 1、細石混凝土保護層鋪設,鋪設前先檢查壓力表,如壓力表壓力低于4MPA,則禁止施工 2、混泥土攪拌:嚴禁直接在地暖管上進行混泥土攪拌??稍诘嘏苌箱亯|木板或者是塑料板。施工時不得出現地暖盤管外露現象,如墻邊保溫條脫落,需將邊界保溫條復位 3、混凝土找平后地面高差不得大于5mm。 4、鋪設混凝土時,在門口、過道、地漏等位置必須做好記號,防止后期施工中不當行為破壞地暖管道。 綜上,消費者在選擇地暖安裝時,一定要根據自身情況綜合考慮,選擇正規地暖公司,規范施工,為自己營造一個舒適、溫暖的新
1、單位地面面積所需的散熱量qx =Q/F,其中Q房間所需的地面散熱量,如何理解,與房間負荷有何關系?這個qx與耗熱指標的關系如何?2、單位地面面積散熱量是什么?與單位地面面積所需的散熱量到底如何區分?3、附錄單位地面面積散熱量與向下傳熱損失表,在選擇盤管間距的時候如何用?是散熱量減去熱損失大于采暖熱指標就可以,還是如何?看了很多次,還是不懂,求教各位,望不吝指導!