剛接觸小區換熱站的東西,通過西門子200PLC控制供熱溫度,不知道控制思路是怎么樣的,大概知道是PID控制一次側閥門開度來調節,或者通過調節循環泵流量來調節,如果哪位有這樣的PLC程序能讓小弟參考一下,不勝感激!
我用的是丹佛斯的電磁閥,換熱站在投入自動控制之后,出現了不穩定的狀況具體表現為:換熱后的二次供水溫度頻繁變化,給電磁閥傳導的信號也就跟著頻繁變化,導致電磁閥頻繁的開啟關閉,只是供熱不穩定初步估計:1/電磁閥延遲時間短,但試了所有的延遲之后并無明顯效果 2/換熱器有問題,內漏,蒸汽直接進入水中有沒有高人指點下急!!!1
附件是某換熱站的系統原理圖,冷熱水源來自能源中心,通過板換換熱為大樓提供冷熱循環水。請問圖中一次側電動調節閥(最左側黃色波浪線框內)的作用是什么,如何控制(控制策略)?一次側循環泵又如何控制?
系統概述 供熱系統是一個多參量、大滯后的復雜系統,供熱系統綜合節能控制技術,有針對性的解決供熱系統熱源、管網、終端用戶三個部分實際問題,提供三個主要環節的信息化管理平臺,實現了熱源控制一體化,管網智能化,終端用戶信息化;解決了系統整體過量供熱,管網存在水力失調,室溫存在冷熱不均及鍋爐冷凝水的問題,達到整個系統的節能目的;提高了供熱品質及舒適度,延長了設備的使用壽命。我公司研發的CGC-HESWCS換熱站無線監控系統及鍋爐監控系統是集現代計算機技術、自動控制技術和通訊技術為一體的,全面地監測熱網的運行參數,控制熱網的供熱溫度,為“按需供熱”提供有效技術保障。系統節能率10—30%,使用壽命在10年以上。 換熱站系統是為用戶采暖而設計的,它將鍋爐房供來的一次測高溫熱水,通過熱交換器換成二次測低溫熱水,再供往各個建筑物進行冬季采暖。目前換熱站大都采用人工監控,既浪費人力又存在事故隱患,并且各站之間難以統一調度,容易造成熱力失衡。 本系統是對熱交換系統的整體改造,將熱交換采用當今最先進的自動化控制系統。采用GPRS無線遠程監控系統進行監控。使用一臺計算機作為上
我們在建小區采用低溫低輻射采暖系統,如何實現自動控制才能達到節水節能,又操作運行穩定可靠?請各位高人指點迷津!!!!!!!
我們新接一個工程,四個小區,40萬平方米,四個換熱站,兩個波節管,兩個直混的,請問有沒有哪位大哥,有相關的信息和經驗給小弟介紹一下呀
各位專業大師:想請教一下冷凍站或換熱站自動控制原理,其中溫度和壓力控制站內和系統怎么聯動,請各位大師講解!謝謝!(供熱或制冷面積在10萬平米左右)
換熱站里的氣候補償器根據室外氣溫變化控制調節一次網上的電動閥,控制進入板換里的一次水流量,來控制二次網的水溫,問題是:具體控制二次網的供水溫度還是回水溫度,這兩者有什么具體區別,鍋爐房一般是根據回水溫度來燒的,換熱站有這方面的具體要求嗎?
圖紙簡介: 某換熱站循環泵二用一備變頻控制原理圖。面板布置圖、系統主回路圖、循環泵二用一備控制圖、端子圖。平時1、2#兩臺循環泵變頻啟動、變頻運行,3#備用。一臺故障后,3#循環泵投用。 投稿網友: as8088 上傳時間: 20
圖紙簡介: 某換熱站1拖3變頻運行電氣控制原理圖。采暖機組,循環泵二用一泵,補水泵一用一備;生活機組補水泵一用一備。循環泵采用1拖3變頻運行,每臺泵皆可工頻運行或變頻運行,節省成本、運行靈活。圖紙12張,設計說明、配電系統圖、設備布置圖、低壓接線圖、變頻器接線圖、端子圖等。 投稿網友: as8088
利用變頻器技術和自控技術對部分換熱站供暖換熱系統進行改造,新裝換熱站融入其技術,達到節能降耗改善系統性能,調節熱負荷的目的。 一、由于能源的緊張和科學技術的不斷進步,企業能源消耗的科學管理是衡量企業是否管理科學的一個明顯標志,特別是我們熱力行業這樣的耗能大戶,能源消耗的科學管理,節約能源,已是當前必須解決的問題。動力公司是秦皇島經濟技術開發區供暖服務單位,供暖面積逐年遞增,換熱站由過去的十幾座發展到現在四五十座,并還在增加。原來十幾座換熱站供暖設備采用的是傳統工頻啟動及運行(一種速度下運行),這種系統不僅對電網沖擊大、影響機械設備的壽命,且不能調節循環水量,耗能也大。新上換熱站供暖設備又如何節能?值得考慮。鑒于這種情況,公司領導班子研究決定,狠抓能耗管理,投入資金對老設備搞技改,對新上換熱站融入變頻技術和自控技術。使用之后,節能效果明顯改善。 二、換熱站供暖系統的構成及工作原理通常換熱站有一套或幾套供暖換熱機組。每套機組由換熱
這是引自國標圖集02X201-1中的兩個圖片,請教一下:1.TE203 和TE201是否重復 ,如僅設其中一個會產生什么問題。2TE203是AI 還是DI ,圖集中兩頁中有矛盾之處。
圖紙簡介: 這個是2000平方米的鍋爐房圖紙,3臺鍋爐,一個換熱站,生活水泵房,圖紙包括:設計說明,鍋爐房換熱站平面圖,冷卻塔基礎布置圖,換熱站剖面圖,設備基礎圖,除渣機,上煤系統詳圖,空調供冷熱原理圖,生活熱水原理圖,除氧間配管平面圖等,可供參考。 投稿網友: fshb22
大家好!我現在正在做的一個工程,因為建筑功能的局部變更,先前設在建筑地下一層內的鍋爐房取消了,改用換熱站代替。即在原鍋爐房的位置設置了六臺容積式水加熱器,熱水送進來后經過加熱器升高水溫后再送至用水點。在有鍋爐房的時候我采用了水噴霧進行保護,現在的換熱站還需要用水噴霧嗎?還是只用設置上幾個噴淋頭就可以了?謝謝!
小弟不才,想請問各位大哥,換熱站投資方面的問題,25萬㎡,地板采暖,總熱負荷11250KW,做一個換熱站的話,需要投資多少錢?謝謝
小弟目前有一四層酒店的采暖項目,一:2~4層房間為散熱器供暖,供水溫度為35度左右二:一層大廳為地暖供熱,供水溫度為60度左右現請教各位前輩有沒有什么辦法使用一套換熱系統同時滿足一、二供熱要求,如無法滿足,具體用倆套換熱系統該如何去做?小弟新手上路,望各位前輩能夠多多指教!
請教:最近做一個項目,一次網熱水供回水溫度120-60,我想采用梯級換熱的方式進行換熱,二次網需要的熱水溫度為95-70和60-50,不知道應該采用什么樣的控制方式?
請教各位前輩!現有3臺3噸的模塊鍋爐,其中一臺常年供給15萬㎡的小區生活熱水。現在想利用現有設備,在換熱站進行改造。改造目的: 使現有的三臺模塊鍋爐,能在熱力供暖開始前期,提前半個月供暖,以及在熱力供暖停止后延長供暖時間。因為只需要低溫供暖,可不可以用生活熱水的一次回水來帶采暖?再回鍋爐呢?還是需要另設一組板換來帶采暖呢?如果有能幫忙的,盡量多回帖啊~謝謝啦~!或者留個QQ能讓我請教下也成~
我有這樣的問題,當一接手一個項目,什么都沒有計算的情況下需要向建筑提供設備房所需要的面積。首先確定下來,這個面積要差不多才行。每次都很困難,各位有沒有好的估算辦法,比如說,市網的熱源溫度過高情況下(大于100度)需要的熱交換站面積,又或者說市網溫度剛好適合暖氣片(80度左右)時需要的泵房面積;再者就是采用地板輻射式采暖時需要的換熱站面積。分區與不分區情況下需要的換熱站面積。這些情況下如何確定換熱站面積很苦惱,各位高手誰能指點一二。在此謝謝了。:time: