97R403室外熱力管道支座.rar
新版圖集
也是在論壇里下載的,不過花了50土木幣。。?,F在免費提供
本帖最后由 旺王 于 2015-6-16 21:58 編輯 現提供 13SR425:室外熱力管道檢查井 圖集電子版,已撤銷
97R412 室外熱力管道支座
感謝版主加分,再發兩個!
現有一個工程,由于規劃給留的間距很小,有一斷熱力管道離地下車庫側墻(剪力墻)水平距離很近,不足一米,不知道有沒有這方面的要求,這樣敷設可不可以?
03R411-2 室外熱力管道地溝
最近搞了一個紡織廠,生活給排水到也沒什么難的。 末了,甲方讓我作車間里的蒸汽供應及熱力管道,以前沒有作過。 咨詢了幾個朋友,說是蒸汽管道由于有熱膨脹以及內部蒸汽流速很大(40~100M/S),所以荷載很大。 本工程車間內主管道DN200,需設分氣包,(可能要兩臺)分出8個出口,支管管徑125~80不等。支狀布置。另熱力管道為高溫熱油,溫度230度左右吧。 我查了些規范,請教各位大蝦: 1,蒸汽管道采用滑動支架、導向支架后,是否只需要考慮管道自重荷載?如此在使用過程中是否會產生震動? 2,整個車間如將分氣包設在中軸處,是否可以不設固定支座? 3,車間較長(100米吧)管道安裝在滑動支座上后是否要設伸縮補償器?還是不用設了? 4,熱力管道是否可以按照一般給水管道要求設計安裝?(焊接鋼管) 5,其它還有什么要注意的,謝謝
各位大哥幫幫忙,小弟求室外熱力管道支架圖集(圖集號”01R414“或其他的支架圖集),急用??!萬分感謝?。。。。。。。。。。。。?/p>
這個項目采暖管線是直埋敷設,在道路下方。室外管線有閥門或補償器的地方設檢查井,但由于道路狹窄,還要和電氣、給排水專業的管道一起排布,其他專業的管線要穿過我們專業的檢查井,我想問是不是可以,不違反規范么,電專業的管線也可以穿暖通的檢查井么?
不知道有沒有,先發了
聽說一般直管道超過50米就應該設補償器了,那么補償器應該設在這段管道的哪里?中間還是兩端?固定墩在什么情況下設,設在哪里?
在做一個別墅,有一根供暖立管設置在室外設備平臺(多聯機的室外機平臺),這樣如果別墅的供暖在冬季運行的時候應該不會凍。但如果這家人外出,把供暖總閥門關閉了,就會凍,但負責人說不需要設電伴熱。 所以請教北方的大神,這種情況你們設不設電伴熱。
各位高手: 在規范中對熱力管道和電纜管道的距離是怎么規定的,,,能共用一個檢查井嗎??能的話有什么要求和規定??
03R411-1 室外熱力管道安裝(地溝敷設)
自己在論壇里只找到03R411-1的老版本,希望同行們無私奉獻PDF版本?。ㄗⅲ何乙呀涃徺I了標準圖,但是由于經常出差在外,不可能背著他們滿世界跑,所以,不存在侵權問題)
室外熱力管道安裝(架空敷設)01R413圖集,說明此圖集適用范圍為DN300以下,無DN350管子的支架,我的設計里正好有一段2根DN350的架空管線,這個該怎么辦啊??????
室外熱力管道安裝地溝敷設標準03R411-1
目 錄 1 第一章 編制依據 3 第二章 工程概況和工程特點 3 第一節 工程概況 3 第二節 工程特點 4 第三章工程范圍和現行標準 5 第一節合同范圍 5 第二節工程量 5 第三節現行標準 8 第四章 施工組織機構與人員配置 15 第一節 施工組織機構 16 第二節 人員配備計劃 16 第五章 施工綜合進度 17 第一節 編制說明 17 第二節 施工進度計劃 17 第三節 技術準備計劃 18 第四節主要施工機具設備配置及進場計劃 19 第五節主要工程材料的供應計劃 21 第六節主要工程設備進場計劃 21 第七節 工期保證措施 21 第六章 施工總平面布置 23 第一節 施工總平面布置的原則 23 第二節施工總平面布置圖 24 第三節臨時設施規劃 24 第七章主要施工技術方案和措施 25 第一節大型設備吊裝方案 25 第二節鍋爐安裝主要施工方案 32 第三節汽機安裝主要施工方案 41 第四節電氣安裝主要施工方案 69 第五節儀控安裝主要施工方案 89 第六節焊接施工及金屬檢測方案 110 第七節T91馬氏體耐熱鋼的焊接方案 138 第八節典型分系統調試方案 140 第九節保溫、防腐