我校一公寓經常發生總漏電保護開關跳閘,故障時,N線電流大于任一相線電流,判斷為諧波較大,但不好確定跳閘是否由于諧波引起,特求助。
隨著我國工業的迅速發展,
有個用戶,就是石英拉管廠,里面有熔煉爐,正常時變壓器基本滿載,可是最近老是跳閘,電氣工人說是諧波太大造成的。可是諧波怎么測量,另外就是這個長都運行1年多了,怎么現在才出現這個問題。繼電保護上怎么調整才能躲過諧波干擾啊?
今天在調試過程發現主變差動保護高壓側可以二次諧波制動,低壓側無法二次諧波制動了。保護裝置是南至的PST系列的,小型號我忘記了。 問題,是不是二次諧波只會在主變高壓側才會產生還是其保護裝置的問題。不曉得我表達清楚沒。
產品說明: 電網中鐵磁負荷(變壓器、旋轉電機等)、電弧設備(電弧爐、電弧焊、放電型照明設備等)和電力電子設備(家用電器及計算機的電源、變頻器、直流開關電源及其他整流逆變設備)的大量應用,會產生有害的諧波污染,進而產生附加諧波損耗,降低設備使用效率,產生額外熱效應,引起保護裝置誤動作,導致計量不準確,增加系統諧振的可能性,干擾通訊等一系列問題。應用BSAPF有源電力濾波器,可以動態抑制電網電流諧波,補償無功功率,消除電壓閃變,平衡電網電壓,避免因諧波導致的一系列電能質量問題,有效保證被補償用電設備的經濟,安全運行。 產品功能: * 動態抑制流入電網的諧波電流,以此降低電流的THD含量 * 補償無功功率,提高功率因數、節省能源 * 可同時動態抑制諧波和補償無功功率 &n
產品概述 BS系列諧波保護器是為用電設備提供多功能諧波保護。該諧波保護器采用了超微晶合金材料,內部采用獨一無二化學封裝專利技術,保障器件持久的可靠性能。對用電設備產生的隨機高次諧波和高頻噪聲、脈沖尖峰、電涌等干擾具有抑制和吸收作用;隨時跟蹤電壓波形,瞬時濾電源中的尖峰、浪涌(雷電)、雜波,矯正因諧波影響而產生畸變的電壓波形;對噪聲進行消化吸收,使電網電源波形變得光滑清潔,既提了電網質量,又保證了用電的正常運行。BS系列諧波保護器本身幾乎不耗電,而且采用諧波保護減少了用電設備的故障率和機器誤操作,全面克服了由于諧波污染引起的設備誤動作。具有正弦波跟蹤能力和限壓限幅功能,消解部分內部浪涌,抑制高次諧波,降低能耗,潔凈用電環境,提高用電設備壽命與安全。 產品功能 BSXBQ多功能諧波保護器是為用電設備提供多功能諧波保護。該諧波保護器采用了超微晶合金材料,內部采用獨一無二化學封裝專利技術,保障器件持久的可靠性能。對用電
各位高手求助:諧波保護器與電涌保護器的區別?二者可以共用嗎,現在有個項目圖紙上用的是HPD1000的諧波保護器(負荷為空調)但是價格太貴,用戶要求用個便宜的,請問能用常用的浪涌保護器代替嗎,如果不能的話有什么比較便宜的諧波保護器嗎、具體型號是什么?謝謝!
1)產品功能: 智能型諧波保護器BSZQN-1000是為用電設備提供多功能諧波保護。該諧波保護器采用了超微晶合金材料,內部采用獨一無二化學封裝專利技術,保障器件持久的可靠性能。對用電設備產生的隨機高次諧波和高頻噪聲、脈沖尖峰、電涌等干擾具有抑制和吸收作用;隨時跟蹤電壓波形,瞬時濾除電源中的尖峰、浪涌(雷電)、雜波,矯正因諧波影響而產生畸變的電壓波形;對噪聲進行消化吸收,使電網電源波形變得光滑清潔,既提高了電網質量,又保證了用電設備的正常運行。 智能型諧波保護器BSZQN-1000本身幾乎不耗電,而且采用諧波保護減少了用電設備的故障率和機器誤操作,全面克服了由于諧波污染引起的設備誤動作。具有正弦波跟蹤能力和限壓限幅功能,消解部分內部浪涌,抑制高次諧波,降低能耗,潔凈用電環境,提高用電設備壽命與安全。 2)技術參數:
微機消諧裝置(全稱為:微機電力諧振診斷消除裝置)是指放在PT的二次側(所以也被叫做二次消諧)消除鐵磁諧振的儀器。微機消諧裝置與一次消諧器的區別就在于微機消諧裝置是一個消諧儀器,具有分析、記錄、打印、上傳等諸多的優勢,但也有一般只能適用于室內,消諧范圍比較窄(只能消除工頻、三倍頻、二分頻、三分頻等等指定頻率諧振)這些缺點。 諧波保護器是專門為用電設備提供多功能的諧波保護,對用電設備產生的隨機的高次諧波和高頻噪聲,脈沖尖峰,電涌等諸多的干擾具有抑制和吸收的作用,隨時跟蹤電壓波形,瞬時濾除電源中的尖峰,浪涌,雜波,矯正因諧波影響而產生畸變的電壓波形,對噪聲進行消化與吸收,使電網電源波形變得光滑清潔,既提高了電網的質量,又保證了用電設備的正常運行。
勵磁涌流是電力系統中常見的現象,尤其是在變壓器或換流站的聯絡變壓器在空載充電時。產生的瞬時性大電流會導致電壓和電流波形的畸變,進而產生諧波可能對電力系統造成影響。而換流站寬頻諧波保護是一種用于檢測和防止電力系統諧波影響的保護機制,通過監測電網中的諧波水平來預防對電力系統造成損害。 下面,一起來了解勵磁涌流導致換流站寬頻諧波保護誤動的五大具體原因:
當勵磁電路中的電流突然發生變化時,會在電路中產生突然的大電流,造成設備中的部件受到較大的沖擊。 瞬時的勵磁涌流可能會導致電
一、概述 隨著我國工業技術的飛速發展,新型用電設備不斷涌現,“非正弦波用電設備”(如硅整流用電設備、中頻用電設備、變頻用電設備等)日益增多。目前,DW45型低壓斷路器''>低壓斷路器的不對稱接地(接零)故障保護大部分采用三相電流矢量和值進行保護,而該三相電流矢量和值是A、B、C三相電流信號矢量和電路求出模擬量再經模數轉換后得到的(簡稱三相模擬電流矢量和值)。 眾所周知,三相50Hz的對稱正弦波其三相矢量和為零;而三次諧波的三相矢量和值是其各相絕對值的疊加。也就是說,在諧波成分較高的電網中工作,用三相模擬電流矢量和值作為不對稱接地(接零)故障保護
今天在現場,測試電機保護接地的接地電阻,所用儀器是類似于鉗形表。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼。當測試零線時,為0.0000*,當測試銅編織帶時,為200,總之遠遠大于4歐姆。當,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,就是說,此時電機外殼上連著兩條接地線,那再次測試之前的那條銅編織帶時,為0.00000*。鋼管有無接地,還沒有查清。麻煩大家分析一下。
請問中性點不接地系統(如35kV變電站)主變保護投不投間隙保護(或零序過電壓保護)?如果要投,那么間隙保護要不要切小電源,為什么要切?PS:看了很多資料,110kV及以上的中性點不直接接地系統的變壓器是要投的,就不知道35kV的站有沒有必要投?其實弄懂了間隙保護為什么要聯切小電源應該就明白了。
在實際中是一臺35KV變10KV的變壓器,調試時就高壓側二尺諧波制動正常,低壓側二次諧波制動無法實現。我的理解是低壓側可以不需要二尺諧波制動了。變壓器只是一臺降壓變,我看看下 有的人說減壓變也可以做升壓變,當我們高壓側短路,低壓側會放松點至高壓側吧?也會有勵磁電流會產生二次諧波吧?我就想問:減壓變在這種情況下會有我說的情況發生嗎?還有就是到底在事故狀態會有減壓變轉換為升壓變嗎?:):):):):):):):):)
20多年沒有在國內做水電安裝了,我想問問,國內現在照明用的線是2.5的情況下,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的?能不能用1.5平方的?
當同一個配電盤里面有很多設備回路時,用儀器測量其中一臺設備的電流諧波,測量值是否是該設備本身產生的諧波?如果不是,還請大俠指教怎么怎么計算?比如:電盤總電流I=3.5A,電流諧波=11.7% 其中一回電流I=0.08A,電流諧波=18.7%,則該回路電流諧波是多少?
1、地埋非鎧裝電纜,如何選擇保護管,是選擇PVC管還是 鍍鋅管?2、地埋穿保護管后,是否還需要鋪砂和鋪磚?3、電纜分支處,能用三通鍍鋅管嗎?不用三通鍍鋅管,怎么處理?4、使用鍍鋅管作為保護管,是否必須做防腐處理?5、這種非鎧裝電纜地埋時,是否必須全線穿保護管?6、電纜引出地面,如何處理,必須穿鍍鋅管到墻面嗎?7、電纜加鍍鋅管后,埋地深度是否可以降低為50cm,甚至30cm?(施工地點凍土層深度為15cm)
今天在校核消火栓保護距離,突然想到一個問題……我校核的時候用PL線拉來來去,看長度滿足即可。突然發現穿了甲級、乙級防火門……按理防火門是常閉的吧?我看消防規范7.5.2,就算平時常開的防火門著火時候也應該自閉,那么滅火時,防火門一邊的消火栓能去滅另一邊的火嗎?一般平時校核消火栓時不是只要看不穿防火分區就好了嗎?就算甲級防火門耐火極限也就1.2h(消防卷簾有3h呢),所以防火門兩側不會防火分區有應該是能穿的。可……這門不是關著呢嗎?手動打開?有點小疑惑……求指教!