動態無功補償兼諧波治理圖片
公司名稱:廣州托普電氣有限公司 公司簡介: 公司位于廣州增城新塘太平洋工業區,擁有5000平米標準廠房,專業從事動態無功功率補償及諧波濾波技術開發、設備制造;濾波電力電容器及吸收電容器的技術開發、制造;濾波電抗器、平波電抗器、進線電抗器、串聯電抗器及小容量特種變壓器的技術開發、制造.產品銷售:TSF型低壓動態無功功率補償裝置TCR型高壓動態無功功率補償裝置
介紹了靜止型無功補償及諧波濾波系統中的電力電子、集成電路芯片的技術特點、性能和主要定理圖及其 應用。
請問低壓抗諧波的無功動態補償電容柜怎么做? 是不是要加電抗器,請有經驗的老兄指點,有相關一次元件選型和二次原理資料請?zhí)峁┮稽c(diǎn)好嗎?否則小弟國慶就沒法過了
在目前國內高端市場應用后,效果還不錯。不是廣告,只是讓大家見識這個較新的產品......
現在電氣系統中使用大量非線性裝置,這對于有效、安全提供無功補償提出了挑戰,調諧補償非調諧補償中電抗參數的確定成為關鍵所在之一,但實際設計中又是一個電抗技術參數難以把握的事,希大家提出合理化建議。:time: :handshake
摘要: 電力系統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意。當時在德國,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓、電流波形的畸變。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文…… 關鍵詞: 電力系統 電網污染 諧波電力系統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意。當時在德國,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓、電流波形的畸變。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文。到了50年代和60年代,由于高壓直流輸電技術的發展,發表了有關變流器引起電力系統諧波問題的大量論文。70年代以來,由于電力電子技術的飛速發展,各種電力電子裝置在電力系統、工業、交通及家庭中的應用日益廣泛,諧波所造成的危害也日趨嚴重。世界各國都對諧波問題予以充分和關注。國際上召開了多次有關諧波問題的學術會議,不少國家和國際學術組織都制定了限制電力系統諧波和用電設備諧波的標準和規定。 供電系統諧波的定義是對周期性非正弦電量進行
我在做動態負荷方面的畢業論文,用了幾款負荷軟件,但都是以一個恒定的室內溫濕度值,然后直接根據軟件的各地區氣象數據就算出逐時負荷,不知有軟件能計算室內溫濕度數據不定,而是變化的情況下的負荷嗎?或者,簡單的,直接給一個室內的溫度、濕度值和時間值和室外的溫濕度值,然后計算負荷,我把全天離散成多個點,算出對應的負荷,全天的動態負荷就出來了,請大家指點一下
大家幫幫忙！諧波污染負荷大概有哪些啊?有諧波污染負荷方面的資料的能不能提供一點啊?請發到郵箱zhourana@tom.com,謝謝各位了!
我單位有兩臺山西出的中頻電爐,一個是2.5T,一個是1.5T的,近兩個月,因為計劃再上一臺3T的電爐,現增加了一個1600kva的變壓器,可是,負荷沒增加,功率因數上不去了。是什么原因呢,我們知道,中頻爐諧波非常厲害,用平常無功補償的方法是沒有辦法補上的,有什么好辦法能把功率因數提上去呢,請各位高手幫忙解釋一下
我在升級動態磁盤的時候失敗,不知是為什么,我的硬盤是邁拓15G,主板是梅捷6BA+IV的,DMA66是通過Highpoint實現的,有10M的空間未分區,不知道為什么由基本磁盤升級動態磁盤時失敗,哪位大哥大姐能幫幫我,感激不盡!
在實際中是一臺35KV變10KV的變壓器,調試時就高壓側二尺諧波制動正常,低壓側二次諧波制動無法實現。我的理解是低壓側可以不需要二尺諧波制動了。變壓器只是一臺降壓變,我看看下 有的人說減壓變也可以做升壓變,當我們高壓側短路,低壓側會放松點至高壓側吧?也會有勵磁電流會產生二次諧波吧?我就想問:減壓變在這種情況下會有我說的情況發生嗎?還有就是到底在事故狀態會有減壓變轉換為升壓變嗎?:):):):):):):):):)
當同一個配電盤里面有很多設備回路時,用儀器測量其中一臺設備的電流諧波,測量值是否是該設備本身產生的諧波?如果不是,還請大俠指教怎么怎么計算?比如:電盤總電流I=3.5A,電流諧波=11.7% 其中一回電流I=0.08A,電流諧波=18.7%,則該回路電流諧波是多少?
各位大師你們好,請問各地電力局對于諧波治理有什么要求, 說說我們這里,現在我們電力局在有兩種方案一種在電容柜中裝了一臺諧波顯示表就可以了(補償器帶諧波顯示的不行和電力局溝通方案否定了),對治理不于干涉,一種裝在計量室(以美變為烙?00KVA美變中我的計量室寬度為700寬高度為500,其中裝設3塊電度表,每塊表按200考慮,就只要100了,其中考慮到中間間隙,就沒有位置裝設諧波表了,)在不考慮增寬計量室的情況下,怎么能實現計量室裝設諧波表的實際問題,另外這塊諧波表(只需要顯示諧波),在哪里能買到,如果各位知道,能告訴我。 也許在美變這個問題上,有矛盾,根本沒有距離了,還要裝設諧波表,不可能實現,但也許有高人能想出辦法來的:
求助:關于行內的最新動態 各位大哥大姐們好!小弟今年做畢業設計搞建筑電氣設計,設計弄完了,但是要寫開題報告,里面需要本行業的國內和國外最新動態和研究方向。由于未入行,所以對這個不了解,另外我主要專業是不是這個。請知道的前輩們給我大致說一點點啊!或者給我指一個查找參考 的方向(上網搜了 N多也沒有)。先謝謝拉!(重點是照明這方面的的)
最近有一個工程,標書的技術說明要求電容補償柜的電抗率為7%諧振點為189Hz, 讓我們根據施耐德的元件做方案,我選的方案是13.7%諧振點為135Hz的方案是否可行?第二:據說電抗率為7%主要是消除5次諧波及以上,14%是消除3次諧波及以上,是否有這樣的說法?按這樣說能消除3次諧波也就能消除5次諧波,我想請教的是電抗率的大小與諧波的次數是什么關系,怎樣來確定電抗率的大小來消除一定次的諧波?請高手賜教,謝謝!
變頻器中要進行大功率二極管整流、大功率晶體管逆變,結果是在輸入輸出回路產生電流高次諧波,干擾供電系統、負載及其他鄰近電氣設備。在實際使用過程中,經常遇到變頻器諧波干擾問題,下面簡單介紹諧波產生的機理、傳播途徑及有效抑制干擾的方法。 1、 變頻器諧波產生機理 變頻器的主電路一般為交-直-交組成,外部輸入380V/50Hz的工頻電源經三相橋路不可控整流成直流電壓信號,經濾波電容濾波及大功率晶體管開關元件逆變為頻率可變的交流信號。在整流回路中,輸入電流的波形為不規則的矩形波,波形按傅立葉級數分解為基波和各次諧波,其中的高次諧波將干擾輸入供電系統。在逆變輸出回路中,輸出電流信號是受PWM載波信號調制的脈沖波形,對于GTR大功率逆變凿PWM的載波頻率為2~3kHz,而IGBT大功率逆變阅PWM最高載頻可達15kHz。同樣,輸出回路電流信號也可分解為只含正弦波的基波和其他各次諧波,而高次諧波電流對負載直接干擾。另外高次諧波電流還通過電纜向空間輻射,干擾鄰近電氣設備。 2、 抑制諧波干擾常用的方法 諧波的傳播途
現在生產動態調節器的廠家很多,其功率元器有的說用可控硅,有的說用兩個晶閘管反并聯實現雙向調節.請問各位大俠,可控硅和晶閘管有啥區別?
一般的三次諧波定子接地都是要在開機帶負荷下整定系數的,為了整定k值,需要在中性點處接地,我想請教若在帶負荷情況下用接地棒直接鉤上中性點是不是就可以了?還是有專門的操作規程?若中性點處接了地,會對發電機的運行有影響嗎?謝謝高手指教!
動態諧波
動態諧波專題,為您提供動態諧波相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與動態諧波 相關的專業交流討論,更多動態諧波相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題