各位大師你們好,請問各地電力局對于諧波治理有什么要求, 說說我們這里,現在我們電力局在有兩種方案一種在電容柜中裝了一臺諧波顯示表就可以了(補償器帶諧波顯示的不行和電力局溝通方案否定了),對治理不于干涉,一種裝在計量室(以美變為烙?00KVA美變中我的計量室寬度為700寬高度為500,其中裝設3塊電度表,每塊表按200考慮,就只要100了,其中考慮到中間間隙,就沒有位置裝設諧波表了,)在不考慮增寬計量室的情況下,怎么能實現計量室裝設諧波表的實際問題,另外這塊諧波表(只需要顯示諧波),在哪里能買到,如果各位知道,能告訴我。 也許在美變這個問題上,有矛盾,根本沒有距離了,還要裝設諧波表,不可能實現,但也許有高人能想出辦法來的:
最近有一個工程,標書的技術說明要求電容補償柜的電抗率為7%諧振點為189Hz, 讓我們根據施耐德的元件做方案,我選的方案是13.7%諧振點為135Hz的方案是否可行?第二:據說電抗率為7%主要是消除5次諧波及以上,14%是消除3次諧波及以上,是否有這樣的說法?按這樣說能消除3次諧波也就能消除5次諧波,我想請教的是電抗率的大小與諧波的次數是什么關系,怎樣來確定電抗率的大小來消除一定次的諧波?請高手賜教,謝謝!
在實際中是一臺35KV變10KV的變壓器,調試時就高壓側二尺諧波制動正常,低壓側二次諧波制動無法實現。我的理解是低壓側可以不需要二尺諧波制動了。變壓器只是一臺降壓變,我看看下 有的人說減壓變也可以做升壓變,當我們高壓側短路,低壓側會放松點至高壓側吧?也會有勵磁電流會產生二次諧波吧?我就想問:減壓變在這種情況下會有我說的情況發生嗎?還有就是到底在事故狀態會有減壓變轉換為升壓變嗎?:):):):):):):):):)
當同一個配電盤里面有很多設備回路時,用儀器測量其中一臺設備的電流諧波,測量值是否是該設備本身產生的諧波?如果不是,還請大俠指教怎么怎么計算?比如:電盤總電流I=3.5A,電流諧波=11.7% 其中一回電流I=0.08A,電流諧波=18.7%,則該回路電流諧波是多少?
大家幫幫忙！諧波污染負荷大概有哪些啊?有諧波污染負荷方面的資料的能不能提供一點啊?請發到郵箱zhourana@tom.com,謝謝各位了!
摘要: 電力系統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意。當時在德國,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓、電流波形的畸變。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文…… 關鍵詞: 電力系統 電網污染 諧波電力系統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意。當時在德國,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓、電流波形的畸變。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文。到了50年代和60年代,由于高壓直流輸電技術的發展,發表了有關變流器引起電力系統諧波問題的大量論文。70年代以來,由于電力電子技術的飛速發展,各種電力電子裝置在電力系統、工業、交通及家庭中的應用日益廣泛,諧波所造成的危害也日趨嚴重。世界各國都對諧波問題予以充分和關注。國際上召開了多次有關諧波問題的學術會議,不少國家和國際學術組織都制定了限制電力系統諧波和用電設備諧波的標準和規定。 供電系統諧波的定義是對周期性非正弦電量進行
我單位有兩臺山西出的中頻電爐,一個是2.5T,一個是1.5T的,近兩個月,因為計劃再上一臺3T的電爐,現增加了一個1600kva的變壓器,可是,負荷沒增加,功率因數上不去了。是什么原因呢,我們知道,中頻爐諧波非常厲害,用平常無功補償的方法是沒有辦法補上的,有什么好辦法能把功率因數提上去呢,請各位高手幫忙解釋一下
諧波的計算 1.諧波階次的計算: n=k×p±1 式中n為諧波次數,k為常數(1,2,3……),p為脈動數。2.諧波量的計算: In=I1/n 式中In為基波電流值,I1為諧波電流值,n為諧波次數。3.諧波含有率和總諧波畸變率諧波含有率是周期性交流量中含有的第h次諧波分量的方均根值與基波分量的方均根值之比(用百分數表示)。第h次諧波電流的含有率HRIh為:HRIh=Ih/I1*100% 總諧波畸變率是周期性交流量中的方均根值與其基波分量的方均根值之比(用百分數表示)。 用THD表示www.szfilter.com.cn
我們這邊的有些配網工程,有些單只低壓的無功電容器的無功電流奇大,導致無功回路跳閘或者燒毀,經師傅現場勘察,得出結論是,該用戶有產生諧波的大功率設備,請問大家這種分析對不對呢,諧波真的能讓我配電室處的電容器無功電流變大么,那應該怎么解決呢,謝謝了!
一是發電源質量不高產生諧波: 發電機由于三相繞組在制作上很難做到絕對對稱,鐵心也很難做到絕對均勻一致和其他一些原因,發電源多少也會產生一些諧波,但一般來說很少。 二是輸配電系統產生諧波: 輸配電系統中主要是電力變壓器產生諧波,由于變壓器鐵心的飽和,磁化曲線的非線性,加上設計變壓器時考慮經濟性,其工作磁密選擇在磁化曲線的近飽和段上,這樣就使得磁化電流呈尖頂波形,因而含有奇次諧波。它的大小與磁路的結構形式、鐵心的飽和程度有關。鐵心的飽和程度越高,變壓器工作點偏離線性越遠,諧波電流也就越大,其中3次諧波電流可達額定電流的0.5%。 三是用電設備產生的諧波: 晶閘管整流設備。由于晶閘管整流在電力機車、鋁電解槽、充電裝置、開關電源等許多方面得到了越來越廣泛的應用,給電網造成了大量的諧波。我們知道,晶閘管整流裝置采用移相控制,從電網吸收的是缺角的正弦波,從而給電網留下的也是另一部分缺角的正弦波,從而給電網留下的也是另一部分缺角的正弦波,顯然在留下部分中含有大量的諧波。如果整流裝置為單相整流電路,在接
我正在做一個低壓無功補償諧波濾除裝置,通過看資料,發現該裝置還得在頂端加裝風機散熱,現在我就有個疑問,用什么型號的溫控開關好一些,溫度范圍是多少?采集點在什么位置,風機一般采用什么型號的呢?因本人對此是菜鳥一個,所以請教各位高手,說得越詳細越好,我在此先行謝過了!
關于電網各級電壓的諧波限值
求高手解答,1.在低壓主配電系統中加入6%電抗+電容的組合對諧波有多少抑制。 2.UPS自帶濾波裝置和設備自帶隔離變壓器的諧波需治理么。 3.大約多少功率的設備需諧波抑制。
怎樣測量電網中的諧波呢???請教各位大蝦們
問個問題,諧波污染主要是指三階以上的高次諧波對電網的污染,一般常用電抗器來對諧波進行治理。我的問題是,電抗器其本質其實就是電感線圈,我的理解是在諧波進入的初期電感線圈對諧波是有阻礙限制作用的,但是在諧波由峰值轉為谷值的階段,由于電感特性將反向增加電動勢,這樣一來的話,不就是等于使得原本被限制的諧波又得到了助長嘛!?
水處理技術:醫院污水的性質指醫院產生的含有病原體、重金屬、消毒劑、有機溶劑、酸、堿以及放射性等的污水。醫院產生污水的主要部門和設施有:診療室、化驗室、病房、洗衣房、X光照醫院污水來源及成分復雜,含有病原性微生物、有毒、有害的物理化學污染物和放射性污染等,具有空間污染、急性傳染和潛伏性傳染等特征,不經有效處理會成為一條疫病擴散的重要途徑和嚴重污染環境。1)醫院污水受到糞便、傳染性細菌和病毒等病原性微生物污染,具有傳染性,可以誘發疾病或造成傷害;2)醫院污水中含有酸、堿、懸浮固體、BOD、COD和動植物油等有毒、有害物質;3)牙科治療、洗印和化驗等過程產生污水含有重金屬、消毒劑、有機溶劑等,部分具有致癌、致畸或致突變性,危害人體并對環境有長遠影響;4)同位素治療和診斷產生放射性污水。放射性同位素在衰變過程中產生a-、β-和γ-放射性,在人體內積累而危害人體。
本帖最后由 駿本科技 于 2014-6-16 16:24 編輯 一、產品特點: 有機防火堵料形態似泥狀口語叫“防火泥”也稱為柔性或塑性防火堵料是我公司在常規有機防火堵料基礎上又經科學的配方開發出的新一代電纜防火堵料。其主要特點是具有常期的可塑性、柔韌性,長久不固化,耐火極限高,耐油,耐水,耐熱,耐寒,耐腐蝕,耐老化。與金屬、橡膠、塑料、油漆、木材、陶瓷等有良好的粘合性,施工維修時比較方便能防鼠咬,有良好的阻火堵煙性能,可以任意地進行封堵,并具有可拆性、重復施工性等特點。可與WFD型無機防火堵料、PFB型系列阻火包、WNB型無機電纜耐火隔板配合使用。經國家公安部防火建筑材料質量監督檢驗中心按GA161-1997標準檢驗,其防火性能達到并超過國家一級耐火標準。 二、應用范圍: 有機防火堵料,廣泛應用于電廠、冶煉業,工礦企業、地鐵、醫院、高層建筑、通迅、船舶、核電站等重要場所的各種發電設備系統中,及通風氣管、油管、防火墻板和門窗的密封材料,有顯著的阻止火勢和煙氣蔓延的功能。用于電線、電纜通迅光纜的
今天和設計院商量諧波的問題,部分小的變頻設備無需增加濾波器,原因是功率小對變壓器的影響小可以忽略不計,請問國家在這方面有何標準?是諧波電流不得超過變壓器額定電流的5%嗎?
