  • 常見接地種類:重復接地、保護接地、工作接地、防雷接地、屏蔽接地

    常見接地種類:重復接地、保護接地、工作接地、防雷接地、屏蔽接地

    常見的接地種類有以下幾項:重復接地、保護接地、工作接地、防雷接地、屏蔽接地、防靜電接地等。重復接地重復接地就是在中性點直接接地的系統中,在零干線的一處或多處用金屬導線連接接地裝置。在低壓三相四線制中性點直接接地線路中,施工單位在安裝時,應將配電線路的零干線和分支線的終端接地,零干線上每隔1千米做一次接地。對于距接地點超過50米的配電線路,接入用戶處的零線仍應重復接地,重復接地電阻應不大于10歐。保護接地電氣設備在正常情況下不帶電的金屬外殼及金屬支架與大地作電氣連接,稱為保護接地。保護接地主要應用在中性點不接地的供電系統中。倘若不采用保護接地措施,那么人體觸及帶電外殼時,由于輸電線和大地之間存在分布電容而構成回路,使人體有電流通過而發生觸電事故。倘若電氣設

  • 電氣接地、防雷接地、信號接地可以共用接地極嗎?

    共用等電位體?防雷接地是不是主要防直擊雷?如果是的話,真的遇到直擊雷的話信號接地也是接在同一等電位體(接地極)上,豈不是會損壞電子設備?加了浪涌保護器會不會好一些?浪涌保護器好像是防感應雷的吧?

  • 關于接地開關的雙接地還是單接地問題

    請教大家,110kv系統,為什么母線側隔離開關要設置成單接地,線路側隔離開關要設置成雙接地呢?@紅蘋果 @ccc___

  • 屏蔽接地是屬于保護接地還是工作接地?

    屏蔽接地的要求是不是單獨增設一個接地體,單獨敷設扁鋼到地下?是不是要求達4歐姆?。靠刹豢梢越拥轿覀內辔寰€制的PE保護接地上?那這個靜電接地與屏蔽接地就不是一個相同的概念了,今天查了一下相關資料,如果是靜電接地則可以單獨做一個接地體,防靜電接地電阻一般要求小于等于100歐。 如果靜電與屏蔽接地電阻只有這樣的要求,要達100歐姆是很容易的,像隨便在地下單獨敷設幾塊角鋼就行了,我們的微機系統屏蔽線接地都接到這個防靜電地上就行了?這樣理解是對的么?

  • 電機保護接地需要另配接地扁鋼么

    關于工廠內電氣設備的保護接地有一個疑問,在有些車間內看到電機附近均敷設有專門的接地扁鋼,請問此接地扁鋼起什么作用,如果是保護接地,那么電機電纜一般為4芯電纜,已經還有接地線,為什么還要再次敷設,這不屬于浪費么?

  • 什么是工作接地,保護接地,防雷接地及阻值

    一、工作接地的作用是保持系統電位的穩定性,即減輕低壓系統由高壓竄入低壓系統所產生過電壓的危險性。如沒有工作接地則當10kV的高壓竄入低壓時,低壓系統的對地電壓上升為5800V左右。當配電網一相故障接地時,工作接地也有抑制電壓升高的作用。如沒有工作接地,發生一相接地故障時,中性點對地電壓可上升到接近相電壓,另兩相對地電壓可上升到接近線電壓。如有工作接地,由于接地故障電流經工作接地成回路,對地電壓的“漂移”受到抑制,在線電壓0.4kV的配電網中。中性點對地電壓一般不超過50V,另外兩相對地電壓一般不超過250V。 二、保護接地,是為防止電氣裝置的金屬外殼、配電裝置的構架和線路桿塔等帶電危及人身和設備安全而進行的接地。所謂保護接地就是將正常情況下不帶電,而在絕緣材料損壞后或其他情況下可能帶電的電器金屬部分(即與帶電部

  • 直流系統接地:正接地、負接地的講解

    一、關于直流系統接地   1 、什么叫直流系統接地?由于直流電源為帶極性的電源,即電源正極和電源負極。交流電源是無極性電源,電力系統交流電源有一個真正的 “ 地 ” ,這個地也是電力系統安全的一個重要概念。為了系統安全,變電站、發電廠所有設備的外殼都會牢牢的接在這個 “ 地 ” ,而且希望其阻抗越低越好。直流電源的 “ 地 ” 對直流電路來講僅僅是個中性點的概念,這個地與交流的 “ 大地 ” 是截然不同的。如果直流電源系統正極或負極對地間的絕緣電阻值降低至某一整定值,或者低于某一規定值,這時我們稱該直流系統有正接地故障或負接地故障。 2 、直流系統為什么會接地? 發電廠、變電站直流系統所接設備多、回路復雜,在長期運行過程中會由于環境的改變、氣候的變化、電纜以及接頭的老化,設備本身的問題等等,而不可避免的發生直流系統接地。特別在發電廠、變電站建

  • 防雷接地與保護接地是同一個接地嗎?

    建筑物頂的避雷帶要通過引下線接地——防雷接地。房間的三孔插座也有個接地孔,這是保護接地。那他們是不是接的同一個接地網呢?如果是同一個接地網,假設雷擊發生,雷電流沿引下線導入大地,.地電位升高。那插座的接地孔不也會竄入高壓,對人和設備構成威脅了嗎?

  • 關于防雷接地接地極,接地干線,接地支線材料選擇

    現場為沿海地區,地下鹵度較高,腐蝕性強,該選擇何種接地材料比較合適。以下有地下水分析報告。

  • 保護接地與防雷接地共用接地裝置問題

    請教一下,保護接地與防雷接地能共用接地裝置?若能,雷電流會不會通過接地裝置打到設備外殼上保護接地電阻是不大于4歐姆嗎,有人說新規范是1歐姆,我沒找到是哪個新規范,有人知道嗎?

  • 配電箱接地線如何接地以及其防雷接地的測試

    在電氣安裝工程中,配電箱的接地不僅是保障設備安全運行的基礎,更是防雷系統中不可或缺的一環。正確的接地方法能夠有效引導雷電流安全泄放,減少雷電危害,而準確的測試則確保了接地系統的可靠性和有效性。本文將深入探討配電箱接地線的接地技巧,并介紹防雷接地的測試方法。 一、配電箱接地線如何接地? 1.配電箱接地體的選擇與布置 首先,選擇合適的接地體至關重要。常見的接地體包括鍍鋅鋼材、銅棒或銅包鋼復合材料,根據土壤電阻率的不同,選擇合適的材料和尺寸。接地體應垂直打入地下,深度

  • 關于接地的接地極間距、接地測試版等問題

    1,接地極是什么?接地極間距5米,在圖中用表示出來嗎?2,補打接地極多遠畫一個?是不是畫幾個無所謂???怎么有的要求1歐姆,有的要求4歐姆3,接地測試板一般畫幾個?我現在在畫一個230米*48米的廠房

  • 防雷接地與電氣接地的區別

    防雷顧名思義就是防止雷電直擊或側擊,接地就是將雷電流引入大地。電氣接地分為保護接地和工作接地。保護接地是防止設備漏電引發外殼帶電發生觸電事故,將漏電電流引入大地。工作接地是為了設備的正常運行,將中性點直接與大地連接,形成0電位點(比如變壓器)。 一、接地 接地(earthing)接地指電力系統和電氣裝置的中性點、電氣設備的外露導電部分和裝置外導電部分經由導體與大地相連。可以分為工作接地、防雷接地和保護接地。 二、工作接地 工作接地就是由電力系統運行需要而設置的(如中性點接地),因此在正常情況下就會有電流長期流過接地電極,但是只是幾安培到幾十安培的不平衡電流。在系統發生接地故障時,會有上千安培的工作電流流過接地電極,然而該電流會被繼電保護裝置在0.05~0.1s內切除,即使是后備保護,動作一般也在1s以內。 三、防雷接地 防雷接地是為了消除過電壓危險影響而設的接地,如避雷針、避雷線和避雷器的接地。防雷接地只是在雷電沖擊的作用下才會有電流流過,流過防雷接地電極的雷電流幅值可達數十至上百千安

點擊加載更多

電機接地

電機接地專題,為您提供電機接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電機接地 相關的專業交流討論,更多電機接地相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

接地故障保護

接地環