最近遇到一個困惑,就是與消防泵進水口、出水口直接連接的彎頭和偏心接頭,是否可以采用溝槽件?通常認為,這兩處的管件應該采用法蘭連接方式。但我查閱了很多規范和標準,沒有對這方面提出過明確的要求,不知道群里是否有高人可以指點一二?
我是按1個三通3個卡箍,1個彎頭2個卡箍來計算卡箍數的,然后套溝槽管件安裝。然后我認為溝槽三通和彎頭都是應該需要計取主材費用的,那么請問溝槽三通和彎頭是否需要和卡箍一樣,按數量套取溝槽管件子目,還有三通,彎頭,卡箍是否需要單獨列項來計取主材費用,還是按定額里面的管件表按系數調整主材價?
管件上的字表示什么 管子上的字表示什么
PPR內絲直接20*1/2“和20*3/4的區別,25*1/2”和25*3/4“,32*3/4”和32*1“的區別分別是什么,絲口怎么換算成DN,怎么換算的請大家幫幫?'(
這個與噴頭連接的管件叫什么,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎
請問各位,上海定額中,溝槽管的鋼性接頭是不是不套用定額,只算在溝槽直管的主材中,那溝槽件,如溝槽彎頭,溝槽三通等套那個子目?如果套管件(焊接)子目對不對,謝謝各位!!
一類高層建筑標準層面積大于2000平方米(如2400平方米)分為2個防火分區,每個分區設一個安全出口(疏散距離滿足要求),防火墻設防火門連通,能符合高規6.1.1.3條嗎?是否可以按設有自噴系統后,相鄰分區面積之和擴大為2800平方米?根據條文說明似乎不可以,請問大家是怎么設計的。
這個問題一直困擾著我,風機出口余壓到底是全壓、動壓或是靜壓,我的理解是:靜壓是因為有高差才會有靜壓,在風機送風的過程中很多時候是在同一高度,因此看風能送多遠是看動壓或是全壓的大小,這樣看來我們通常所說的高靜壓型風機盤管說的應該也是動壓,不知道是大家通常的叫法有我問題還是我推斷有問題?
麻煩問下:1。同規格的涂塑鋼管和襯塑鋼管哪個貴,貴大約多少? 2。涂塑復合鋼管所配套管件,大部分自來水公司為涂塑管件。但前一段看一篇文章介紹,應使用襯塑管件, 對管端口起到保護,另施工規范也這樣要求用襯塑管件,哪個是正確的?
各位,什么時候要使用雙出口消火栓呀。我只是模糊記得好象是一般不要使用的。今天在整理公司里上半年的圖紙的時候發現了有一棟高檔住宅用的是雙出口消火栓。麻煩各位指教。
請問,雙出口消火栓一般用在什么場合啊,?(我在小高層很短的走廊里用過)是不是一般以單栓的優先選用啊?有沒有規范明確規定的啊?雙出口是不是可以當作2股水槍的啊?謝謝了,回答對的獎勵!
假設泵出口管道上有如下管件: 閘閥,止回閥,流量計 請問順索方向的安裝順序: 個人認為,先流量計,再閘閥,后止回閥。閘閥和流量計可以互換位置,但是止回閥要安裝在流量計的后面《,以免水倒流時損壞流量計,你們認為呢?
最近設計中,甲方要求小弟提供各種管材及管件的制造標準,常用的低壓流體輸送鋼管等都可以查到,但是pvc排水管,鑄鐵管件的標準等等不常用的,卻沒有,請大家幫幫小弟?/p>
因為不是學給水排水的,不懂的太多請教:在閥門、止回閥、管件的壓力選擇?例如水頭有100m,選1Mpa的還是要考慮水錘壓力選取更大的?讓大家見笑了,太基礎
是一本管件的開發及生產的標準
各位,對俄建材出口是一塊肥肉啊!大家可以上網查查有關資料!不過順利運出去可是困難的,因為清關問題嘛。不過各位在這方面有什么信息想交流的,可以給我來信阿,比如說俄羅斯建材市場,建材出口運輸之類的。大家交流探討一下。我從事多年對俄運輸,對此感受頗深啊!
我們經常使用PVC管道輸送廢水,通常壓力在5mH2O以下,大口徑(200mm以上)的三通價格昂貴,不知有無專用機械開孔、粘合,以降低工程造價?謝謝!
請問各位:在水泵的出口閥門的加設方式有:1)水泵+止回閥+閘閥(蝶閥) 2)水泵+閘閥(蝶閥)+止回閥。 請問何時用1)、何時用2),這兩種有什么不同?有那種規范有說明?求救!
中外合資寧波金帆管件有限公司創建于1997年,占地面積50畝,建筑面積3.8萬平方米,總資產5000多萬,員工600余名。 公司屬水暖管道及配件制造專業生產企業,容設計、制造為一體,生產規模大、科研能力強,生產及檢測設備完善,設有"慈溪市管件閥門工程技術創新中心"。已通過ISO9001:2000國際質量體系認證和俄羅斯GOST-R國際質量體系認證。公司產品獲國家注冊商標,并已形成管材、管件、閥門、分水器、潔具等產品系列,各種規格及型號1500余種。主要產品被列為2000年國家建設部科技成果推廣轉化指南項目,2001年中國工程建設標準化協會工程建設推薦產品,2002年中國建材工程建設協會工程建設推薦產品。 公司系列產品已廣泛用于工業與民用工程建筑業中冷熱給水管路系統、純凈水管路系統、地板輻射管路系統和太陽能管路系統等工程,在全國各地均有銷售,部分產品直接銷往國外。 如是江蘇地區客商加我QQ:8394790
各位兄弟大家好,我一個菜菜的問題請教:假設我有一個水槍,進水口壓力6MPa, 水槍有4個小的出水口,每個小出水口截面都是進水口截面的1/100倍,請問1.出水口的流速是進水口流速的多少倍?2.出水口的壓力是多少?