  • 怎樣學習水暖電安裝預算

    本帖最后由 shuzhi0 于 2013-4-23 12:51 編輯 第一章 管道施工圖識讀1. 設計規范要求,暖氣支管不得小于DN20。2. 保溫常規做法――給水:防結露保溫,熱水:保溫,消防:不保溫,冷凍水:連閥門都需保溫,冷卻水:按設計要求,未要求可以不作。一般吊頂里的管道均需保溫。給水:暗敷防結露保溫;明敷穿越門廳、臥室和客廳過門處必須做防結露保溫。排水:暗敷做防結露保溫;明敷公共廁所座便上反水彎必須做。管井里除消防、噴灑管道管道外均做保溫。3. 鍍鋅鋼管連接方式:《DN100絲接,>

  • 水暖型“地暖安裝”的分類和比較

    目前市場上的水暖型“地暖安裝”主要分為干式地暖安裝和濕式地暖安裝兩種。 干式地暖安裝和濕式地暖安裝有什么區別呢,為寫此文,筆者走訪了北京數家地暖公司,并通過打電話等了解關于地暖安裝方面的知識。下邊主要介紹“蘋果暖通”北京地暖公司的李總設計師的談話內容摘要。1、濕式地暖安裝 濕式地暖安裝應該說是地暖最為成熟的安裝工藝,濕式地暖先在

  • 全面學習水暖電安裝預算

    第一章 管道施工圖識讀1. 設計規范要求,暖氣支管不得小于DN20。2. 保溫常規做法――給水:防結露保溫,熱水:保溫,消防:不保溫,冷凍水:連閥門都需保溫,冷卻水:按設計要求,未要求可以不作。一般吊頂里的管道均需保溫。給水:暗敷防結露保溫;明敷穿越門廳、臥室和客廳過門處必須做防結露保溫。排水:暗敷做防結露保溫;明敷公共廁所座便上反水彎必須做。管井里除消防、噴灑管道管道外均做保溫。3. 鍍鋅鋼管連接方式:《DN100絲接,>DN100可焊接(需防腐),可法蘭焊接(需二次鍍鋅),少量可絲扣法蘭連接。4. 管道外皮距墻距離為25-50mm。5.采暖干管接立管時,當立管直線管段<15m時,采用2個90。彎頭,當直線管段>15m時采用3個90。彎頭。6. 施工時,排水管寧高勿低,地漏寧低勿高。7. 標高規定:室內管道一般為管中,室外管道排水為管內底,給水為管頂。8. 暖氣片中應與窗同軸。9. 閘閥:開關作用,阻力系數0.5;截止閥:調

  • 住宅工程水暖安裝質量問題及防治

    摘要:介紹了住宅工程水暖安裝過程中存在的質量問題,分析了管道滲漏水及安裝、尺寸方面存在問題的原因,并針對性地提出了預防措施,使工程質量符合設計、使用要求。 關鍵詞:住宅工程水暖安裝質量 水暖工程的施工,幾乎觸及到建筑物的每一個角落,眾多的管道安裝在墻壁、管井和吊頂內,如果工程在實施過程中疏忽大意,不進行全程監控,將會影響后來的裝修工序,甚至會在工程交付使用后，造成建筑物的“泡、冒、漏、滴”現象,影響整個工程的質量,損害建筑公司的形象。為了讓我們施工的建筑物的質量更好,用戶使用起來更滿意,本人將水暖工程施中常常會出現的問題一一列出,并提出自已的解決方案。 一、給排水管道、閥門、管件滲漏水原因分析及預防措施 1、原因分析 (1)排水管與衛生器具連接口及排水管道插口不密實,有縫隙。 (2)地基不均勻沉降,造成給排水管道破裂。 (3)材料質量不合格,有砂眼、裂縫,管道、管件的管壁薄厚不均勻,安裝前沒有被發現。 2、預防措施 (1)無論業主方還是承包商在購買建材時,都要貨比三家,選擇質優價廉的產品。材料進場

  • 關于GIS安裝、試驗及設計的思考--轉發論文

    關于GIS安裝、試驗及設計的思考 作者:李萍 摘要:GIS與傳統敞開式電器相比有 很明顯的優越性。本文從安裝、試驗、外殼接地等幾個方面闡述了GIS在現場運用中應該注 意的幾個方面,并提出了幾個有待完善及解決的問題。 關鍵詞:GIS 安裝 試驗 外殼接地 標準化 1 GIS概述 GIS的定義為:全部或部分采用氣體而不采用處于大氣壓下的空氣作為絕緣介質的金屬封閉開關設備。它是由短路器、母線、隔離開關、電壓互感器、電流互感器、避雷器、套管7 種高壓電器組合而成的高壓配電裝置,全稱為gas insulated substation。GIS采用的是絕緣性能和滅弧性能優異的六氟化硫(SF6)氣體作為絕緣和滅弧介質,并將所有的高壓電器元件密封在接地金屬筒中,因此與傳統敞開式配電裝置相比,GIS具有占地面積小、元件全部密封不受環境干擾、運行可靠性高、運行方便、檢修周期長、維護工作量小、安裝迅速、運行費用低、無電磁干擾等優點。經過30多年的研制開發,GIS技術發展很快并迅速被應用于全世界范

  • 暖通空調工程論文安裝質量問題

    1、風管制作與安裝 1.1薄鋼板矩形風管的剛度不夠 1.1.1表現形式風管的大邊上下有不同程度的下沉,兩側面小邊稍向外凸出,有明顯的變形。 1.1.2危害性系統運轉時,風管表面顫動產生噪聲,除造成環境噪聲污染外,還降低風管的使用壽命。 1.1.3產生的原因分析 ①制作風管的鋼板厚度不符合施工及驗收規范的要求; ②咬口的形式選擇不當; ③沒有按照《施工及驗收規范》要求,對于邊長≥630mm或保溫風管≥800mm,其管長在1200mm以上,均應采取加固措施。 1.2薄鋼板矩形風管扭曲、翹角 1.2.1表現形式風管表面不平;對角線不相等;相鄰表面互不垂

  • 裝修心得之水暖安裝全流程

    在北方,安裝水暖是很多家庭的選擇,也是比較流行的一種供暖方式。那么怎么安裝水暖呢?下面小編為大家介紹水暖安裝全流程,大家跟著小編一起來看看吧。 水暖安裝步驟一:前期安裝 在正式鋪裝地面設施之前,應該先確認設計圖紙,并清理現場等,做好準備工作。 水暖安裝步驟二:安裝準備工作 進場后把施工現場清理干凈,并確定主機(壁掛爐)及分-集水器的安裝位置,為后面施工

  • 安裝預算知識與技巧——水暖篇

    安裝預算知識與技巧——水暖篇

    第一章管道施工圖識讀 1.設計規范要求,暖氣支管不得小于DN20。 2.保溫常規做法――給水:防結露保溫,熱水:保溫,消防:不保溫,冷凍水:連閥門都需保溫,冷卻水:按設計要求,未要求可以不作。一般吊頂里的管道均需保溫。 給水:暗敷防結露保溫;明敷穿越門廳、臥室和客廳過門處必須做防結露保溫。排水:暗敷做防結露保溫;明敷公共廁所座便上反水彎必須做。 管井里除消防、噴灑管道管道外均做保溫。 3.鍍鋅鋼管連接方式:《DN100絲接,>DN100可焊接(需防腐),可法蘭焊接(需二次鍍鋅),少量可絲扣法蘭連接。 4.管道外皮距墻距離為25-50mm。 5.采暖干管接立管時,當立管直線管段<15m時,采用2個90。彎頭,當直線管段>15m時采用3個90。彎頭。 6.施工時,排水管寧高勿低,地漏寧低勿高。

  • 熱水暖風機安裝方式有幾種?

    熱水暖風機安裝方式有幾種?

          熱水暖風機安裝需要結合采暖系統來定,常用的采暖系統有:車間廠房采暖;烘干房烘干;高大空間采暖;園藝大棚采暖;水產養殖場采暖等。雖說不同的系統暖風機的安裝位置會有所不同,但安裝方式是固定的,分直吹式、順吹式、斜吹式三種,但具體的安裝圖紙可以要求暖風機廠家提供。       直吹式。熱水暖風機安裝在內墻一側中軸線上,吹向外墻或外窗,因外窗有縫隙,室外冷空氣易滲入室內,此舉目的在于以強勢對流方式防止冷空氣進入室內,以降低溫保效果。常見的應用如烘房烘干

  • 出賣水暖方面的論文 (非誠勿擾)

    出賣水暖方面的論文 (非誠勿擾) 本人擅長水暖方面的論文寫作,有評職稱需要論文的請聯系.在國家正規刊物,如< >< > < >< >等等刊物發表,發表后付費,免去你的任何風險.(一般幾百元/篇) 非誠勿擾. sifakaoshi2007@126.com 即 (司法考試2007的漢語批音) 現已有部分論文可供選擇.

  • 工業管道安裝轉行做水暖有什么困難嗎

    本人一直從事工業管道安裝,但是大學時候學的專業和暖通也搭邊。。現在要是轉行做水暖會有什么困難嗎?做施工或者到企業里水暖主要的工作是什么??

  • 和城B-4號樓水暖安裝工作總結

    論文簡介:水暖安裝工作中出現的質量問題。類似后評估的PPT。因為轉化成PDF才能上傳。打開需調整PDF閱讀方向。因為轉化軟件不給力 投稿網友:ccweiyiming 上傳時間: 2013-07-04

  • 建筑水暖電安裝工程計價

    有關于建筑水暖電安裝工程計價的資料,有一定的參考性……

  • 塔吊軌道論文:塔吊軌道策劃及安裝技巧探析

    行走塔吊軌道設計思路(1)為最大限度減少施工過程中塔吊對砼結構(尤其是砼樓板)的影響,特在軌道梁下方設置若干支點,將軌道梁架空。其支點直接落于砼柱(或主梁)上,從而將上部施工荷載只傳遞到柱或梁,避免使承載力較弱的樓板受力。(2)考慮到軌道梁下方的支座間距不能太大(否則軌道梁的剛度不足),在行走塔吊作用下,撓度較大;基于大廳區域砼結構基本柱距為9m,為此,將軌道梁支座間距統一設定為9m。(3)在大廳的局部區域,其柱距為18m,因此部分軌道梁支座下方沒有砼柱,只能落在砼主梁或次梁上。注意到:當主梁下方無柱時,除了驗算主梁本身的承載力(抗剪、抗彎)外,還要校核主梁兩端的砼柱,因為此時主梁端部的砼柱已成為“壓彎構件”,不能只考慮行走塔吊輪壓傳來的軸力,還要考慮主梁對端柱產生的彎矩。當軌道梁支座落在主梁上時,鑒于主梁的截面較大(一般主梁高度為1200~1300mm),先考慮主梁(不加固)的可能性;若主梁本身或端柱承載力不足,則在主梁下方增設鋼柱。當軌道