本人所設計的一個項目,在檢查抽屜柜時,發現開關出線為銅芯線不是小銅排,而且電流互感器直接絞在銅線上沒固定.請問大家,國家規范或標準是怎么安裝. 此柜為貼牌的,他常在哪些地方偷工減料?我想找出依據.謝謝
王俊峰等編著. 學習電路圖的方法與技巧. 機械工業出版社, 2007 pdg格式
我是新人,也是剛會修空調機的,我現要酒店有一臺開利30AQA240空調機有問題,報的是007故障,請問一下各位師父能教我一下嗎?
想問下抽屜柜里,一般有哪些東西的啊?起的作用是什么呢,剛入門不是很多,希望各位大蝦能夠指點指點
現在布置一變配電房高壓柜、低壓柜面對面布置,均采用抽屜柜查了規范,不知道高壓柜、低壓柜手車的長度,無法確定兩則的最小距離在網上找,找不到相關的詳細樣本哪位高人知道?指點一下,在此感激不盡
請教大家,通常抽屜柜里用固定式的斷路器,一二次插件加斷路器操作機構組成,固定分隔柜里斷路器采用插拔式或抽出式斷路器,現在不知道,固定分隔柜里插拔式斷路器還需不需要配一二次插件和斷路器操作機構呢?謝謝大家!
設計新手,來求問一下!最近在做一個項目,低壓用的是抽屜柜,低壓主開關是否一定要用抽出式的?因為我看到有些設計院上面主斷路器用的是固定式的,所以很疑惑。
1.項目代號的種類 2.項目代號的作用 3.正確使用項目代號 重點一:項目代號的作用是什么? 其實項目代號的作用主要是用來進行識別系統圖,原理圖的,并且提供上下級關系,種類,位置等信息的一種代號。 項目代號一般是以一個系統,成套裝置,以及設備來依次理解。因此我們可以用于識別,查找電氣圖中的所有 電氣元器件 ,裝置和設備的關系和安裝位置。 知識點一:項目代號的組成 項目代號主要是由: 高層代號,位置代號,種類代號,端子代號。 根據不同的場合需求組合而成,不是絕對統一會使用在一個地方的,或者一個圖紙中的。 ( 高層代號 )在電力系統中,任何上一級的項目代號都可以稱之為高層代號,這個是要和下一級項目代號來進行做對比,才能體現出來。 ( 位置代號 )能夠明確表示組件,設備,系統或者建筑物中實際位置的代號,我們可以叫做它為位置代號。位置代號可以
我單位的一臺昆明機床廠生產的TM618A臥式鏜床壞了,由于沒有圖紙,再加上各元件的接線標志很模糊,修到夠嗆還沒修好,懇求各位老師傅能幫找一份電路圖,先謝謝了。
看到一張電氣圖里面的熱繼電器,型號有LR2D-1306、LR2D-1308、LR2D-1310、LR2D-1312等請問這些熱繼電器怎么選型??
歡迎轉載、大家共享。
2只交流接觸器,2只微動開關(自動接觸正反轉),2只旋鈕開關(自動,手動開關),1個3相電動機。哪位大師幫我設計個自動正反轉的電路圖!小弟不甚感激!
哪位有 D302-2~3,27頁 SF-2雙速風機電路圖 在論壇里 下了N個版本的 就是沒找到標準圖集上的(本人沒有紙質標準)
GCK、GCS等的抽屜單元上面的導軌承重有沒有具體的要求?請高人解答。謝!
請問各位大哥們,按照這個圖的接法可以實現高低水位泵浦自動控制么,SB2為低液位浮球 SB3為高液位浮球,主要是用來控制水塔供水用的,低水位的時候自動補水,高水位時停止,分自控、手控兩路。泵浦為自吸泵,另外再請教下能否按此電路換做“PH控制加藥”系統:當P<6時自動加堿液,PH>10時停止加藥。謝謝!(弱弱的補充下假如不使用中間繼電器KA的情況下怎么設置電路)請各位前輩指點此電路圖可行不啊!謝謝[ 本帖最后由 hyman009 于 2012-4-1 09:04 編輯 ]
如題,我想從低壓配電室低壓抽屜柜中直接出單相電,但抽屜開關貌似全是三相的,能不能在抽屜柜中裝單相空開?直接從三相開關出單相電貌似不合適,大家有啥更好的辦法呀 多謝賜教。。。
請問:下面電路圖違反哪些規范?大俠幫我看看 謝謝