今天看到一設計交底要求:所有主開關均采用插拔式或抽屜式開關。我只知道配電柜有插拔式或抽屜式的,不知道開關(指斷路器)有沒有,請大師們指點。謝謝。
請教大家,通常抽屜柜里用固定式的斷路器,一二次插件加斷路器操作機構組成,固定分隔柜里斷路器采用插拔式或抽出式斷路器,現在不知道,固定分隔柜里插拔式斷路器還需不需要配一二次插件和斷路器操作機構呢?謝謝大家!
本人所設計的一個項目,在檢查抽屜柜時,發現開關出線為銅芯線不是小銅排,而且電流互感器直接絞在銅線上沒固定.請問大家,國家規范或標準是怎么安裝. 此柜為貼牌的,他常在哪些地方偷工減料?我想找出依據.謝謝
請問你們在GCK柜怎么安裝計量呢?我有一種情況,就是每回出線都要求安裝計量,那么有幾種方法:1、CT安裝在抽屜進線前;這個有位置可以安裝嗎?2、全部計量安裝在抽屜里,抽屜位置夠嗎?3、CT安裝在抽屜,電表另開一個間隔;這種好像二次線插頭容易壞。4、安裝在抽屜出線后個人覺得這幾種方法都不理想,你們有什么好辦法嗎?
我自己設計了一個抽屜式活性炭吸附塔,但是這個抽屜怎么防止漏風,抽屜口怎么處理?沒有有見過的,或者做過的,能否指點一二?
我怎么開個這樣的口,把表裝上呢!求解用什么工具呢!在抽屜式的開關柜上!開口因為規格比較雜,量多,但是統一型號尺寸的抽屜的數量不多,有的還是金屬面板,這個很頭疼!因為,一樣規格的數量比較少,人家廠家嫌麻煩的!不給做!因為沖擊幾塊就需要重新調整![ 本帖最后由 feifeilangci 于 2012-6-5 13:45 編輯 ]
有做低壓抽屜柜的朋友,能發些各種單元抽屜安裝的圖片嗎,無件安裝好了的,謝謝
配電箱(柜)元件安裝的問題: 1.進線開關的上端.,出線開關的下端.離殼體的最小間距是多少?規程上有規定嗎? 2,開關柜的出線(柜子的下端元件)離地最小為300MM以上.進線開關的上端是多少? 當然應與容量有關,規定是啥? 最近看到開關廠家把元件安裝的離殼體很近(.約50MM)可行嗎? 此問題我不清楚.請你告我一下好嗎?先謝謝了
衛生間是我們每天洗漱清潔的地方,自然少不了一些洗漱用品的存在,為了更好的方便收納,大多數人喜歡裝一個衛生間收納柜,到底是要還是不要呢,濟南裝修業主的心聲,快過來吸取教訓吧!
我公司有一棟大廈,設計采用2臺630KVA變壓器,低壓配電柜采抽屜式,現在施工了不知道選用哪種品牌性價比好?另外變壓器高壓側10KV進線電纜應選用多大截面合適(設計是50mm2,但供電局提出使用120mm2)不知道120mm2的截面是不是太過大了?謝謝大家指教!
一個大的空間有7\8個吊式空調風柜?都是一個風柜里有兩臺電機?這樣的話是否每個電機過載熱保護,一個斷路器一個接觸器再分兩個熱繼電器出來?它們的控制箱是集中在配電室控制好還是分散控制好?要是分散控制箱要每個風柜靠近的墻柱安裝?這個控制箱是不是風柜配套的,貼風柜一起安裝在吊頂內?沒有蛇空調機房的空調器應該怎么配電呢?請教各位了!!謝謝!!
現在的國產柜GCK,GCS等需要自己加工安裝板或者安裝橫梁,但是我機械學的不怎么好,做安裝板的時候都要自己畫三視圖,最頭疼的是做非標箱的時候,都需要自己畫圖,我想用什么方法來補充自己,感覺在外殼這塊我學的不是很好,有什么書可以看嗎?
進線開關安裝在GGD盤柜底部可否?即開關倒置,安裝于柜內下端,電源電纜穿入底板后直接與開關連接,而不是像常規的做法電纜需穿至盤柜頂部進線開關進行連接?
請問落地配電柜采用槽鋼安裝時,一般都用10個的,為什么?還有就是單臺落地柜安裝時,槽鋼是四周都做,還是只做兩面就可以啊?就想電纜溝一樣的做法!:kiss:
220GIS基礎埋件-35kV柜基礎安裝
請問:1、蓄電池布置是依據什么規范?2、蓄電池柜前、柜后、側邊離墻間距應為多少?3、我這樣布置是否合理?靠墻,靠柱,靠柜先謝謝各位大神的幫忙
本文只作為經濟型GCS柜抽屜操作說明,可用此文進行新員工的培訓等
1,GCS柜 160mm的抽屜 可否裝兩個NS100/3P的斷路器2,若還要求專設有功電表,160mm的抽屜 是否還可以裝兩個NS100/3P的斷路器3,GCS的有效高度(可裝設斷路器抽屜的總高度)是1760mm還是1920mm.先謝謝了