發電機為600MW,額定電壓為22kv,6個出線,為星型接法。絕緣1G左右,吸收比2左右,做發電機表面電位試驗時,我們將6個出線短接,加22kv直流電壓,然后在汽端和勵端用高壓探頭測量手包絕緣的表面電位,手包絕緣上面包有錫箔紙,但是測得手包絕緣表面電位普遍很高,大多數在4kv以上,明顯超標。在這里向各位高手求教,我們的試驗方法是不是有問題?如果有有這方面的資料,可以提供一下,十分感謝。希望高手不吝賜教
發電機檢修規程
在通水300MW發電機匯水管絕緣測試過程中,用數字萬用表測的數據和指針式萬用表測的數據差別很大,感覺用數字萬用表測的數據還和表筆正負有很大關系,用表筆正測匯水管對地可能合格,但用表筆負測匯水管對地可能不合格,我也知道可能和水的極化有關,但哪個數據是準確的呢?謝謝指點
本文由工控行業網為你詳細介紹發電機交流阻抗測試儀的相關知識,包括發電機交流阻抗測試儀分類,發電機交流阻抗測試儀使用方法,發電機交流阻抗測試儀原理等內容。交流阻抗測試儀,全稱:發電機轉子交流阻抗測試儀。英文名稱:AC Impedance Tester。 交流阻抗測試儀主要用于測量各種同步發電機的轉子交流阻抗,并可兼做電力變壓器單相短路和空載特性試驗以及電壓互感器、電流互感器的伏安特性試驗可迅速測量各種同步發電機轉子靜態、動態交流阻抗同步測量交流電壓、交流電流、有功功率、頻率等參數全漢字菜單顯示,光標提示,界面友好,簡單直觀,操作方便完善的過壓、過流保護功能具有存儲和打印測試報告功能,存儲數據可保存10年以上,全功能不掉電日歷,時鐘,可做電力變壓器單相短路和空載特性試驗(阻抗量程范圍內),可做電壓互感器、電流互感器的伏安特性試驗(阻抗量程范圍內)。 交流阻抗測試儀功能與特點: 1、全自動采集、測量、顯示、存儲、打印所有測量參數和阻抗特性曲線(電壓、電流、阻抗、功率、頻率、設備編號、時間等)。 2.、超大量程,能
發電機同期并網技術條件成立,我們需要并網,需要辦理什么手續,誰來設計并網方案,還有列如:我們的負載為20MVA負載,我們的發電量為16MVA,我們可以由電網并網后,電網補充剩下的4MVA容量嗎,這個怎么保證我發的16MVA發電量只用在我的負載上,而不反送給電網
知識點:發電機空氣冷卻
有四臺1370KW發電機,要并網,請教如何配備并網開關?發電機電壓10KV,是否可以直接并入10KV電網。本來出于安全考慮想裝一個隔離變壓器,請問是否有必要裝?謝謝。
我廠有四臺柴油發電機,兩臺560KW,兩臺280KW,現在打算并網運行,向三段380V母線供電.請問這樣能不能并網,并網又如何設計,用什么樣的設備最可靠最節約.請請大家多多給予援手.
如果在應急系統中除了照明,消防等負荷外,還有一些大型的電機類負荷(150KW左右),這對自備發電機的容量選擇會有什么影響?要考慮額外哪些因素?越詳細越好,或者推薦一些資料做參考。跪謝了!
發電機一般是在市電沒有的情況下才啟動的,一位工程監理向我提了這樣一個問題:例如消防水泵和電梯用電吧,如果正常市電回路的斷路器因為損壞而失電,這時如果發電機不啟動,那么這些回路也就沒有電了。發電機也就起不到備用的作用了。這種情況需要考慮嗎?
一、 發電機定子單相接地:發電機定子接地系指發電機定子繞組回路直接相連接的一次系統發生的單相接地。定子接地有瞬時接地、斷續接地、永久接地之分,內部接地和外部接地之分,金屬性接地、電弧接地、電阻接地之分,以及真、假接地之分。1.定子接地的原因:1) 小動物引起定子接地。2) 定子繞組絕緣損壞。3) 定子繞組回路中的絕緣瓷瓶受潮或臟物引起定子回路接地。4) 水冷機組漏水以及內冷卻水導電率嚴重超標,引起接地報警。5) 發變組單元接線中,主變壓器低壓側繞組或者高壓廠用變壓器高壓繞組內部發生單相接地,都會引發定子接地報警信號。6) 發電機的帶開口三角繞組的電壓互感器,其高壓熔斷器熔斷時也會發定子接地報警(假接地報警)。2.定子接地的現象及判斷:1) 發電機發出“定子接地”報警后,應判明接地相別和真、假接地。當定子一相為金屬性接地時,通過切換定子電壓表可測得接地相對地電壓為零,非接地相對地電壓為線電壓,各線電壓不變且平衡。定子絕緣電阻測量測得“定子接地”電壓表指示為零序電壓值。由
看個圖,IT機房用柴油發電機容量S選型的問題,圖中計算方法、參數估算、分析方法哪里有沒有不妥的地方?請指正,多謝!
我廠現正建TRT,發電機PT圖如下圖
各位同行大家好: 現在有一個問題請各位高手參與探討一下:我們這里有三臺4036KW的TURBINE 和四臺1800KW的原油發電機組成的4160V的電網,通常情況下都是最少兩臺以上并車使用。該電網中有10臺3000KVA的變壓器,每當在各種情況下投這幾臺變壓器之一時,1800KW的發電機的差動保護就會動作,致使電網有時崩潰,我認為是廠家選用的差動繼電器和互感器不合適所致,要求廠家給與整改,但牽扯到經濟問題,廠家百般不給更換,而是想采用加時間繼電器或者加旁通手動開關來過關,企圖躲過變壓器合閘的沖擊。 這是不合理的。 我的問題是該差動保護應該是保護(發)電機的,為什么(發)電機是正常的只是變壓器合閘時的沖擊會使該差動繼電器動作? 差動保護本身或者內部是不是有時延功能?或者說允許加時延嗎? 謝謝大家的參與和探討!我將關注,謝謝!!!
兩路10kv進線經兩臺變壓器并列運行,中間設聯絡,兩頭設低壓集中補償,每個變壓器補償450kvar,各設主輔兩個柜子。有一個柴油發電機作為備用電源,與市電聯鎖,在中間聯絡處接入系統。柴油機利用變壓器補償柜進行補償,補償容量為450kvar。審圖的老先生說補償柜的功率因數表是有利用變壓器出線的電流互感器的,中間接入油機的話造成兩端的電流互感器都測不準油機總電流,從而影響功率因數表讀數,繼而影響自動補償。他認為應該把油機的接入到一側的電流互感器之前,或者在油機出線上再設置一套電流互感器。不過我覺得,根據功率因數的定義,應該是可以準確測量的,可以用兩端的主柜來準確補償。各位高手覺得我這樣補償可以么?要不要改?順便能不能解釋一下功率因數表的測量原理?謝謝了~!
發電機縱差動保護有死區嗎?死區存在什么情況下?為什么具有死區?謝謝大家!是不是短路點越靠近中性點,短路電流就越小?為什么?
前幾天做關于發電機三相短路的試驗,現在想想卻有些想不明白.為什么要做發電機三相短路試驗?而且也沒有規程可查.只發現了關于短路電流曲線,卻不知道有什么用,迷糊啊.做的這臺發電機是富士的,9000KW,自備發電機. 求求那位高人指點迷精...謝謝了
發電機阻尼系數有計算公式嗎?這個數值是怎么得出來的?和其他的哪些參數有關?從網上搜了半天也沒有。急等著用這個參數。哪位大俠知道的話,望不吝賜教!
最近做了個小區,4棟小高層,現在需要配置一臺備用發電機組,不知道它的容量是怎么確定的,請各位前輩幫助。 二級負荷有,消防泵1臺30KW,噴淋泵1臺30KW,生活泵1臺11KW,消防穩壓泵1.5KW,生活穩壓泵2.2KW,排污泵0.75KW,客梯14臺×15KW,還有人防負荷大概100KW,再加上應急照明負荷大概有5KW吧,請問這需要多大的備用發電機啊?
8KW柴油三相備用發電機,額定電流14.5A.請問出線該配多大開關來保護發電機,什么型號好用???打算供二至三臺1.75KW供氧泵和十盞0.1KW紅外保曖燈使用.是否采用30A四極四線漏電開關,可否直接采用瓷底閘刀開關.