什么是FFU風機過濾單元特點,其主要有以下幾方面組成:1、低能耗、高靜壓,可采用多段或無級調整,運行成本低。2、采用特殊的流道及均流系統設計,具有噪音低,風速均勻的特點。3、重量輕,采用罩入式安裝方式,使安裝、更換過濾器及維修更加方便。4、采用專用風機,使用壽命長,基本免維護,可實現計算機群控及遙控功能。5、在新建潔凈室、潔凈廠房或其改造翻新中,既可提高潔凈度級別、降低噪音和減少振動,也可大大降低成本,是潔凈室的理想裝置。6、FFU風機過濾單元殼體結構可選用不銹鋼、鋁板及冷軋鋼板靜電噴涂材質,具有重量輕、抗腐蝕、防銹、美觀大方的優點。7、縮短建設周期。FFU風機過濾單元系統節能顯著,從而解決了空調機房龐大、空調機組運行費用增高的集中送風的缺點8、FFU獨立性的結構特點,可隨時調整,彌補潔凈室機動性不足,從而解決了生產工藝不宜調整的缺點。9、FFU風機過濾單元特別適合組裝成超凈生產線,可根據工藝需要布置為FFU單臺使用,也可以FFU多臺組成100級流水裝配線。10、FFU風機過濾單元可以節
一種將流體力學原理直接應用于形體上之高科技FFU.本公司研發之FFU除了外型突破傳統,最重要以弧型導流代替一般風道隔板式導流,順滑的弧線壁板設計,如同風洞內擴散板的功能,減速是不致于產生氣流分裂,可有效降低噪音及亂流現象.由于不需加裝任何導流隔板,出色的弧型最低阻力設計,減低耗電量也增加了氣流量,最重要的是提升上產力,降低制造成本.
國內哪項工程首先采用FFU風機過濾單元,用的是哪家生產的FFU風機過濾單元,數量是多少,哪家工程公司做的工程?//////小弟先在這里謝謝能提供答案的大哥,大姐們!
FFU風機過濾單元是空氣過濾器中一種比較先進的設備,適用于很多對于生產環境有高要求的場合,解決了很多困擾我們的環境污染難題。而今天我們主要看的就是FFU風機過濾單元在包裝中的特殊要求。 FFU風機過濾單元材質采用進口環保復合鋁鋅板,永不生銹、耐腐蝕、輕巧堅固,箱體采用黃金分割比例點設計,美觀大方;超薄機身厚度僅為 232cm ,風壓擴散均勻,出風面風速均勻穩定,功耗低運行成本低,工作壽命長達80000小時以上。風機控制采用三檔調速,電路均采用熱感應觸摸開關控制,集成配置讓控制更安全更平穩;并預設集中控制功能。可根據客戶需求,制作不同規格的非標產品,如濾網種類、箱體材質等變更,人性化設計機組附裝不銹鋼把手,使搬運及安裝更為方便快捷。 在購買FFU風機過濾單元時,除了對其性能的要求外,一定要檢查其產品包裝,如若包裝不完整,會對性能有嚴重的影響。那么你了解FFU風機過濾單元對生產廠家的包裝要求嗎? 1、FFU風機過濾單元包裝前應進行清潔干燥處理。 2、FFU風機過濾單元包裝應有防潮、防塵及防震措施。
小弟是個新手,從書上理解到,風機盤管,只是對室內空氣進行處理,就是通過盤管水和空氣的換熱處理。選型的時候通常先要有房間的冷負荷,房間溫度再要有送風溫度,然后確定風量。冷負荷是要算全熱是吧?可是選型的時或總是遇到冷量和風量不能同時滿足,那該怎么處理啊?而且我以前一直認為風量的大小主要是因為送風溫度的原因,可是上次看到一個帖子說風量還要解決濕負荷和潛熱負荷的問題。所以有沒有那位前輩能夠耐心的解釋一下,風機盤管承擔的到底是什么負荷?計算風量是為了什么?不能同時滿足的時候該怎么辦呢?比如說我算下來一個房間要維持25度,那么需要一個風量a,冷量b的風機盤管,選型的時候只有風量a冷量c,或者風量d冷量b的。。。希望前輩們不吝賜教,論壇上關于這個的帖子都說的太深奧了,我理解起來還是有點困難。先謝過了
本帖最后由 zi_luo_lan 于 2015-11-17 10:19 編輯 為什么不能把Ws直接處理到L,而是Ws到L1再到L,冬天加熱為什么不可以Wd直接到3點,而是Wd到2點再到3點?請各位大師詳細講一下夏季和冬季空氣處理的步驟。謝謝
知道風量,全壓后怎么確定風機和電機?選擇風機依據什么來定?和風機電機匹配的怎么確定。比如風機電機的傳動比在什么范圍?風機轉速在什么范圍?風機的出口速度在什么范圍?還有其他的要比較的嗎?感謝各位達人了!!!
上傳《中央空調系統風機盤管的選用原則》,請參考!
單位地下室有2個排煙風機這樣安裝感覺不對,但又說不出咬硬的問題點,還望各位前輩指點迷津。還有,正壓送風口的熔斷片應該為多少度,我們那設計圖紙上說70度,而實際卻安裝了280度的熔斷片,問甲方說這是這樣,真不明白了
【資料來源】:武漢奧威斯環保機電設備有限公司http://cofile.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1159028944576&pageNo=0
各位好!最近有一地下車庫70輛車,屬于三類車庫,按規范是不用做火災自動報警的。但是卻要做排煙系統。平常我們都是用火災自動報警系統來控制風機的。可是這要是沒有火災自動報警。這風機能否正常工作了。能否在火災時自動排煙呢。
一個酒店的客房的風機盤管參數如圖所示:我想問總的計算功率是多大?是制冷量的功率和風機功率的總和嗎?
在實際設計中發覺所選用的風機盤管的冷量和風量比通過計算(露點送風)的冷量和風量要大不少,這樣會不會造成風機盤管出風口溫度過低而造成送風口結露,如果會那應該如何選擇風機盤管,以保證滿足設計要求同時不結露
兄弟我對于風機了解不是很深.很多概念都是很模糊!我知道風機有分什么翼截式,前傾后傾,軸流,透浦式等等.還有風機的軸功率的計算,有時候風壓就差一點,電機卻從60升到70HP,搞不懂啊!有沒有人能系統地介紹一下啊!
如果在一個中效增壓箱里有一個20000m3/h風量的風機但是我只需17400m3/h風量樣本中沒有這種風量的風機除了用改變電阻的方法讓風機轉得慢點之外?還有沒其它的方法?
在做地下車庫通風防排煙時,大家是怎么確定風機的參數啊?是詳細計算阻力,確定風機靜壓,再用公式計算電功率,還是估算風機壓頭,找本樣本選責風機功率呢?
有臺風機是11/14KW的雙速異步電機,低速時排風,高速時排煙,一般風機電機接線盒內都是6個接線端子,上面3個 U1 V1 W1,下面3個 U2 V2 W2,因為控制箱還未送到,有兩個問題請教:一 請問由控制箱子引至接線盒是應該穿7根線吧(2組3相電,1根PE線)?二 U1 V1 W1之間的連接片要取掉吧?
有關風機基礎設計的論文幫你傳上來了,網速太慢了,搞了好半天[ 本帖最后由 lei123003 于 2010-10-12 18:24 編輯 ]
不知哪位大俠能幫忙解決一下~設池深3.5m,該池需要曝氣,風管的最高端要比液位高多少就可以防止風機由于虹吸進水了?技術太菜,希望大俠們指點~謝謝!
一臺離心風機,風管裝在出風口和風管裝在吸風口有什么區別?假如,當風管裝在風機的出風口時,在保證200M3/H風量所克服的阻力為200Pa,那么當風管裝在風機的吸風口時,在保證200M3/H風量的情況下,風機能否克服200Pa的阻力?風機的吸風口所能克服的阻力取決于風葉所能產生負壓的大小,風機的出風口所能克服的阻力取決于風葉甩出去的氣流的能量大小,兩者是否是等量關系?