手頭有一份內橋接線的一次圖,是35kv變電站的。要設計主變的保護要求是用微機的。設計也就還好,就被這“微機”兩個字弄暈了,請各方豪杰相助。。。
變電站微機保護配置必須滿足國家頒發 繼電保護及安全自動裝置通用技術條件。對于110kV及以下變電站保護監控,宜選用保護、測量、控制、信號為一體“四合一”保護裝置;對于220kV及以上變電站保護監控,宜選用保護、監控獨立裝置,因為220kV及以上變電站設備保護要求雙重化配置。 由于微機保護裝置要下放到間隔層設備附近安裝(如高壓開關柜),要求保護裝置適應現場惡劣環境(如潮濕、溫度、灰塵、有害氣體等),尤其是溫度環境,因保護裝置不適應溫度環境造成微機保護裝置誤跳閘、誤發信號情況時有發生。保護裝置適應環境溫度必須達到-15℃~+55℃。溫度范圍越寬,裝置適應環境能力越強。要求選用全密封結構和背插式結構,以提高裝置抗干擾能力,如輻射電磁場干擾、靜電干擾。具有抗共模、差模、靜電、輻射電磁場、快速瞬變、諧波等干擾能力,不需外加抗干擾端子。保護裝置對變電所接地電阻無特殊要求,滿足變電站小于4Ω。
哥們最近做了一個35kv的變電站設計,總算是磕磕碰碰的把施工圖給弄出來了,可現在甲方要我給出保護定值,我就不太清除了,難道這保護定值也要我出嗎?上一級的保護要求我可是一點也不知道哇!怎樣和上級11萬變電站配合?短路計算可是很煩人的一件事,雖然最初已經做過負荷計算和短路計算可真要給甲方算保護定值 ,那可不是開玩笑的,算不好該跳的不跳,不該跳的瞎跳那就麻煩了,不知該如何是好!如果真要計算,哪位大俠能幫小弟一把,給個好的計算方法,準確無誤的!謝謝了!
我們做的變電站保護和遠動的通信基本采用串口的方式,我相問一下如果采用以太組網的方式,有什么問題沒有。按照我的理解,以太組網信息的傳輸量應該來說更大些,應該更好,但有人說這樣網絡的速度會更滿,從而影響遠動的數據處理。不知道大家是否有采用以太組網方式,實際運行怎樣? 還有個問題想請教一下各位,以太網線是否有必要采用屏蔽線,如果是否影響很大。
闡述變電站保護壓板投退的原則,以避免人為事故。
這個我以為做得很好,運行單位很喜歡,可參考哦
我們用的是南自機電的PDS742線路光差保護。做過流試驗時,故障電流加的5s事,開關早跳了,但故障電流消失時,開關有重合了,不知道是什么問題了
35KV變電站按照各進出口保護對象的不同,分別設置哪些機電保護呢?35KV線路,進線,母線,10KV線路,進線,母線等。請前輩指教。謝謝
請教下變電站的那個公共測控裝置是都包括哪些內容?另外有沒有好心的高端人士發一套110KV以上的變電站全一點的二次設計圖給本人學習學習。先謝謝了。郵箱:ly8z9806@126.com
變電站一般配置什么保護?以220kV變電站為例,三個電壓等級:220/121/37。110kV和35kV側的出線保護配置一樣嗎?我個人認為是測量的CT接線方式有不同而已,那么需要針對的短路故障有不同嗎?另外,變電站的出線與發電廠的出線配置對比呢?
電力系統如何防止錯誤的倒閘操作而引發事故(特別是重大事故),一直是困擾本行業的重大問題。隨著計算機技術的迅猛發展,微機防誤閉鎖系統憑其獨特的邏輯判斷能力在不久的將來擔負重任,同時,如同在其它行業一樣,計算機的模擬(甚至于仿真)培訓系統也使電氣操作人員的培訓工作進入了一個嶄新的階段。 1.微機防誤閉鎖系統 微機防誤閉鎖系統是一種以計算機及其外圍設備為基礎、智能專家系統為核心的防止人為操作失誤的計算機監控體系,它由以下六大部分組成:微型計算機、模擬操作及顯示屏、現場信息采集及通信系統裝置、電腦鑰匙、電子閉鎖裝置、智能專家系統軟件等,以及電源、打印
我單位承接一個變電站工程,完工要進行調試。但是當?shù)仉娏职呀o承建的這個變電站保護數值,還要讓我們進行調試。這個肯定是有意為難我們單位,多方協調還是沒能說動這家電力局。所有求助各位師傅、大神,能指點迷津
一、d1 點故障A、d1點相間故障1、故障發生在10kV培訓甲線線路上。2、保護動作情況:1)瞬時保護動作(或者保護動作)跳開701開關,將故障點d1切除。2) 701開關拒動,#1 主變變低I段跳10kV母聯開關(正常情況下,10kV 母聯開關在分閘位置),閉鎖10kV母聯備自投裝置,#1主變變低II段跳501開關,故障點d1隔離。3) 501開關拒動,#1 主變變低I段跳10kV母聯開關(正常情況下,10kV 母聯開關在分閘位置),閉鎖10kV母聯備自投裝置,#1 主變變低II段跳501開關(501開關拒動),#1 主變變低II段跳1101開關,將故障點d1隔離。
110kV變電站微機型繼電保護的現場調試
要有具體調試項目、內容表格式的報告。
HJPC系列變電站微機自動調壓裝置
有沒有需要呀?
摘自“中國傳動網”www.chuandong.cn 本文從安全管理和技術兩個方面,對變電站傳統二次電氣防誤操作閉鎖回路和現代微機防誤閉鎖方式的原理、功能、技術發展等進行了研究和探討,對誤防問題提出了一些見解,可供從事變電站防誤工作的專業技術人員參考。 關鍵詞:誤操作 電氣閉鎖 微機式防誤 1.問題的提出: 為了確保變電站的安全運行,在操作二次回路上設置電氣閉鎖或裝設微機五防系統,已成為防止誤操作等事故發生的有效而可行的手段。 近年來,隨著微機防誤技術的應用和發展,微機五防廣泛運用于新建變電站和電廠,同時,許多老站也在進行微機五防系統的加裝或改造。微機防誤是否可以完全取代原有的二次操作回路電氣防誤閉鎖? 新建站在配置了微機五防系統后, 是否可考慮不設計電氣回路閉鎖? 針對這些問題,本文從安全管理、微機五防技術與傳統電氣防誤裝置功能比較以及實際運行中存在的問題等幾個方面,展開討論,并由此提出變電站防誤較為可行的解決方案。 2. 變電運行安全管理對防誤提出的要求 我國電力系統在無數次血的教
變電站微機保護
變電站微機保護專題,為您提供變電站微機保護相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變電站微機保護 相關的專業交流討論,更多變電站微機保護相關內容請訪問