天天视频在线观看黄色,国产精品一区二区三区播放 ,AV午夜福利,亚洲欧美AV中文日韩二区,成年人黄色视频好看,国产三级精品一区二,国产毛片啊久久久久,久久99热只有频精品30,精品视频一区二区三区四区五区,国产在线精品一区二区不卡

首頁 課程 資料 論壇
  • 哪位用過10kV戶外電壓互感器(自帶熔斷器)?

    哪位用過10kV戶外電壓互感器(自帶熔斷器)? 型號: JZW2-10R 或 JDZ(X)R1-12W 等。問題:如果熔斷器壞了,能否更換熔斷器?還是一個互感器全換了》?

  • 電壓互感器回路怎么理解

    電壓互感器回路怎么理解

    電壓互感器回路三角怎么理解,為何連上接地,

  • 關于電壓互感器接線的有關規定

    國標DL/T866 有專門章節說明

  • 有關電壓互感器接線問題

    有關電壓互感器接線問題

    電流互感器和電壓互感器選擇及計算導則(DL T866- 2004)第8.2.2條第C款中規定三個單相互感器接成Y-Y型,當一次側中性點接地時在系統高壓側為非有效接地系統中,不能允許接入測量相電壓的儀表。這是為什么???在實際設計中不是很注意到這一點。

  • 強手請進(關于電壓互感器)

    有正規書籍介紹:“用于中性點非直接接地系統的三相電壓互感器,其第三繞組電壓應為100/3V”。就此問題,我翻閱了很多資料,發現漏洞百出。請問后來強手,這里的第三繞組是開口三角形的單個分繞組,還是其串接的三個分繞組?其電壓為什么是100/3V而不是100V?

  • [求助]電壓互感器的選取

    問問大家電壓互感器的選取,還有電壓互感器除了保護電路過壓時給斷路器脫扣外還有別的用途嗎?本人對電壓互感器了解很少,希望知道的朋友給以指點。

  • 為何連續燒毀電壓互感器?

    6KV供電系統,大約有10幾個回路,當系統發生接地故障時,所在的各個支路光字牌都顯示系統接地,但上次卻發生連續燒毀兩組電壓互感器的事故,接地故障解除后,沒再發生。請各位高手指教。

  • 關于電壓互感器的線圈問題

    關于電壓互感器的線圈問題

    請問圖中的電壓互感器是表示初級10KV,次級2個都是100V的嗎?次級有沒有開口三角形?

  • 電壓互感器的接法及意思

    請大家幫忙看看下圖的電壓互感器應該用什么接法,及所表示的含義,謝謝!因為不懂,正在學習中。

  • 關于電壓互感器的輔助繞組的問題

    斑竹您好JDZX9-35G 35/根3 / 0.1/根3 / 0.1/3 KV的電壓互感器,一次側3只接成星型,二次側的輔助繞組接成開口三角形,C的尾接地,C的頭接B的尾,B的頭接A的尾,A的頭與C的尾接絕緣檢查繼電器.現在因為同期的需要,需要將C的頭接同期小母線,請問C相電壓是多少伏?

  • 電壓互感器的型號問題。請教!

    電壓互感器的型號為:JDZ21-10R 10/0.1kv 0.2級 30VA另一個型號:JDZX10-6A 6/√3 0.1/√3 0.1/3 0.5/3P 請分別說明,各個型號中的數字表示的意思,謝謝~~~~

  • 電壓互感器的二次接地的問題

    想請教下為什么有的電力系統中電壓互感器(三相)的二次電壓有的是B相接地?有的是N相接地?這兩種接地有什么區別和特點?在什么情況下選這兩樣接地方式??謝謝?。?!

  • 電壓互感器的二次接地問題

    想請教下為什么有的電力系統中電壓互感器(三相)的二次電壓有的是B相接地?有的是N相接地?這兩種接地有什么區別和特點?在什么情況下選這兩樣接地方式??謝謝!??!

  • 電壓互感器二次的接線問題

    想請教下為什么有的電力系統中電壓互感器(三相)的二次電壓有的是B相接地?有的是N相接地?這兩種接地有什么區別和特點?在什么情況下選這兩樣接地方式??謝謝?。?!

  • 電壓互感器(TV)監控問題

    當同一條母線(單母分段)上有兩組TV(每組為三圈),如果用一臺微機TV監控裝置,就能實現兩組TV的監控和切換。如果一組TV(三圈)在35kV母線上,另一組TV(三圈)在6kV母線上,那么用同樣的一臺微機TV監控裝置能否實現35kV母線和6kV母線的TV監控呢?如果不能實現,是不是35kV母線上的TV配一臺微機TV監控裝置,6kV母線上的TV也配一臺微機TV監控裝置?

  • 電壓互感器二次保護選擇

    在一工程中遇到如下問題:一臺PT柜中有三臺電壓互感器,型號為:JDZXF71-10,其二次側的熔斷器為RT14-20/4A,但送電后電壓互感器有兩臺燒壞了(開裂),不知是何原因,請各位給予指教。

  • 2只電壓互感器可否一起使用

    有一臺電壓互感器柜,里面需裝設2只電壓互感器,電壓互感器二次側做為其他高壓柜的控制電源,但2只電壓互感器一只型號為JDZJ-10/0.1另一只型號為JDZ-10/0.1,問這兩只電壓互感器可否一起使用?

  • 關于電壓互感器二次空開的問題

    我在一所500KV變電站值班,我們站的變高CVT二次空開經常出現空開開關位置在合位,空開本身的指示是跳開(不知這是不是所謂的空開脫扣),我們的處理是把空開打下來,然后再打上去,后臺機信號恢復?,F在請教老師們:1、空開跳開與空開脫扣是否同一概念?2、空開經常出現上列情況時,除了空開本身的機械問題外,還有什么問題引起上述情況?謝謝??!

  • 電壓互感器的參數代表什么?

    電壓互感器的參數代表什么?

    請各高手給個解釋,我都弄不明白!如圖所問,謝謝先了!

點擊加載更多

戶外電壓互感器

戶外電壓互感器專題,為您提供戶外電壓互感器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與戶外電壓互感器 相關的專業交流討論,更多戶外電壓互感器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

燃氣壁掛爐怎么用

套管式壁掛爐