如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
200KVA的變壓器二次電流時290,選擇二次主斷路器為何要選擇400的還有800KVA的變壓器二次電流為1160,選擇二次主斷路器是選1600還是1250的呢
本帖最后由 dz_zhengrui 于 2016-3-30 12:02 編輯 中央空調控制主回路,負荷有送風機、壓縮機、冷凝風機、電加熱、加濕器,總功率約100千瓦。開機后送風機運轉,根據溫濕度要求啟停壓縮機(冷凝風機)、電加熱、加濕器。請問斷路器應該如何設置?如果只配備總斷路器,各分路不用斷路器行嗎?如果總回路、各分路均配斷路器,則分路斷路器跳開會影響機組運行,為了避免這種情況還要增加各種連鎖,不但提高了成本還使得線路復雜。希望大家提出自己的看法。下圖為正在使用的圖紙,電加熱和加濕器使用斷路器,總開關需機組外設置。
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
假設做了防雷設計,設計也合理。那么在被雷擊時,電流可以經過避雷器流向接地極。此時主斷路器會跳閘嘛?還是能正常使用。迷惑~~
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向為正方向,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
請教個問題啊,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,謝謝!還有個問題,2臺互為暗備用的變壓器,進線回路的工作電流如何選取啊?謝謝大家!
這個斷路器的電壓是多少
配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢?
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~
一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊。是指三根火線相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A啊?160+160+160?
為什么進線用4P的斷路器啊?市發電轉換柜卻用3P啊?
請問400KVA變壓器主斷路器整定多大合適,800A大嗎?
在日常使用斷路器時,有些用戶經常有以下“簡單”的要求(歡迎補充)1、要求:只要出線端有短路發生,斷路器就應當跳閘。斷路器保護跳閘和電路的電流大小有關。只有短路電流大于瞬動整定值電流,斷路器才能瞬時跳閘。一般塑殼型斷路器(空開)瞬動整定值為10In±20%,而短路電流的大小與變壓器容量及線路參數有關,即與短路點至變壓器的距離、短路點至變壓器之間的導線類型及線徑大小有關。例一配電柜,變壓器為S9-315 10/0.4,配電柜與變壓器之間導線為3X120+1X75的銅電纜,長240m,配電柜內一DZ20Y-400空開下端短路。經計算,三相短路電流為4.076KA,單相短路電流為1.366KA,如果是單相對地短路,空開是不會跳閘的。因此要求“微型斷路器下端接1.5平的線短路就應跳閘”是不科學的。
前幾天,去買開關時本來想買DZ20L 400A/4300-315A但廠家沒有,只有DZ20L 400A/4300-350A,于是他們臨時把350A的改成315A的,就賣了給我們,還多收了我50元的整改費! 想問一下各位前輩,這樣改合理嗎?如果能夠改該怎樣改(因為以前公司是斷路器生產跟成套都有做現在只做成套,但斷路器生產的工具還有大部分都在,不想白白每次都給人家賺了50元,想學一下)?還有能把315A的改成350A的嗎?如果都能, 能不能把DZ20L 160A/4300-160A改DZ20L 250A/4300-180A?希望不僅僅只是貼牌搞定! 望各位賜教!
斷路器的額定電壓就挺容易選了,有個什么反時限特性曲線,C/B/D型,還有額定電流,這個和線路怎么配合呢?大家討論討論啊..
在書上看到的:一個630KVA的變壓器,低壓側額定電流960A,短路電流21KA,選TM30-1000型斷路器,其運行分段能力為50KA,滿足要求,其短時耐受電流為15KA,不滿足要求.這個短時耐受電流為15KA為什么不滿足要求呢?選擇斷路器時怎么確定這個短時耐受電流的大小啊?它要滿足誰啊?怎么計算啊?
請問各位前輩: 塑殼斷路器在垂直安裝時能否倒置使用?我選的開關是正泰,NM1LE-250H/4300.敬請各位前輩不吝賜教.萬分感謝!!!
我先說一下自己掌握的:軌道交通的直流配電柜水泥、電廠除塵設備配電柜UPS配電柜變配電所二次設備電源配電柜--還有哪些呢?