我公司是做成套配電柜的,所以經常會遇到各種斷路器,中壓開關柜用的VSI的最多,其次是ABB、施耐德的,而且公司旁邊新落戶的平高集團,他們是專業做各種中高壓斷路器的大型集團。我想凡是搞中高壓開關的應該都知道。目前總感覺做成套學的東西比較雜,比較多,不如把一個東西做透做精,所以考慮到上述因素我想自學斷路器的知識,以便為以后的成長做準備,還望有經驗的前輩給點建議,感激不盡!
一、低壓斷路器的功能 低壓斷路器又叫自動空氣開關,簡稱斷路器。它集控制和多種保護功能于一體,當線路正常工作時,它作為電源開關接通或分斷電路；當電路發生短路、過載和失壓等故障時,它能自動跳閘切斷故障電路,從而保護線路和電氣設備。 二、低壓斷路器的分類 按操作方式分:有電動操作、儲能操作和手動操作。 按結構分:有萬能式和塑殼式。 按使用類別分:有選擇型和非選擇型。 按滅弧介質分:有油浸式、真空式和空氣式。 按動作速度分:有快速型和普通型。 按極數分:有單極、二極、三極和四極等。
如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
知識點:額定絕緣電壓
2-1真空斷路器基本知識 真空斷路器主要包含三大部分:真空滅弧室、電磁或彈簧操動機構、支架及其他部件。以下是對基本術語和各部分的具體介紹: 1.真空斷路器技術標準真空斷路器在我國近十年來得到了蓬勃的發展,至今方興未艾。產品從過去的ZN1~ZN5幾個品種發展到現在數十多個型號、品種,額定電流達到3150A,開斷電流達到50kA的較好水平,并已發展到電壓達35kV等級。80年代以前,真空斷路器處于發展的起步階段,技術上在不斷摸索,還不能制定技術標準,直到1985年后才制定相關的產品標準。目前國內主要依據標準為:JP3855-96《3.6~40.5kV交流高壓真空斷路器通用技術條件》DL403-91《10~35kV戶內高壓斷路器訂貨技術條件》這里需要說明:IEC標準中并無與我國JB3855相對應的專用標準,只是套用《IEC56交流高壓斷路器》。因此,我國真空斷路器的標準至少在下列幾個方面高于或嚴于IEC標準:(1) 絕緣水平: 試驗電壓 IEC 中國1min工頻耐壓(kV) 28 42(極間、極對地)4
英文詞條名:residual current circuit-breakers 用于在正常工作條件下接通,承載和分斷電流以及在規定條件下,當剩余電流達到一個規定值時使觸頭斷開的機械開關電器。 剩余電流斷路器(以下簡稱斷路器),主要適用于交流50Hz,額定電壓400V,額定電流至800A的配電網絡中,用來對人提供間接接觸保護,也可用來防止因設備絕緣損壞,產生接地故障電流而引起的火災危險,并可用來分配電能和保護線路及電源設備的過載和短路,還可作為線路的不頻繁轉換和電動機不頻繁啟動之用。常規的帶剩余電流保護斷路器的漏電保護模塊工作電源取樣為二相,本系列斷路器為三相,若缺一任一相,斷路器漏電保護模塊仍能正常工作;額定剩余動作電流I苙及最大斷開時間根據實際情況現場可調;當相電壓降低至50V,漏電保護模塊仍能正常工作
介紹真空斷路器觸頭材料、結構等方面的內部收費資料。
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向?yàn)檎较颍姾笝C(jī)工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
這個斷路器的電壓是多少
(1)應有對控制電源的監視回路。斷路器的控制電源最為重要,一旦失去電源斷路器便無法操作。因此,無論何種原因,當斷路器控制電源消失時,應發出聲、光信號,提示值班人員及時處理。對于遙控變電所,斷路器控制電源的消失,應發出遙信。 (2)應有防止斷路器“跳躍”的電氣閉鎖裝置,發生“跳躍”對斷路器是非常危險的,容易引起機構損傷,甚至引起斷路器的爆炸,故必須采取閉鎖措施。斷路器的“跳躍”現象一般是在跳閘、合閘回路同時接通時才發生。“防跳”回路的設計應使得斷路器出現“跳躍”時,將斷路器閉鎖到跳閘位置。 (3)應經常監視斷路器跳閘、合閘回路的完好性。當跳閘或合閘回路故障時,應發
配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢?
斷路器保護主要包括:斷路器失靈保護、自動重合閘、充電保護、死區保護、三相不一致保護和瞬時跟跳。本文主要討論3/2接線方式下的斷路器保護。一、斷路器保護裝置的配置一般在雙母線、單母線接線方式中,輸電線路保護要發跳閘命令時只跳線路本端的一個斷路器,重合閘自然也只重合這一個斷路器,所以重合閘按保護配置是合理的。在3/2接線方式中把失靈保護、自動重合閘、三相不一致保護、死區保護和充電保護做在一個裝置內,這個裝置即稱為斷路器保護。二、斷路器失靈保護斷路器失靈保護是指故障電氣設備的繼電保護動作發出跳閘命令而斷路器拒動時,利用故障設備的保護動作信息與拒動斷路器的電流信息構成對斷路器失靈的判別,能夠以較短的時限切除同一廠站內其他有關的斷路器,使停電