為什么進線用4P的斷路器啊?市發電轉換柜卻用3P啊?
之前聽一個設計的說,進線開關塑殼斷路器最好不要用4P的,4P 用在最后一級 沒什么問題 用在前面 最好不要用,會斷N, 另外電壓升高,那么如果進線是塑殼漏電,漏電不都是用4P的,就不會有斷N、電壓升高的問題了嗎?謝謝指點!
剛做了一個超市,自暴漏出一個問題,就是超市的總進線需要加4P斷路器,需要加漏電嗎?住宅樓需要加的,但其他建筑有規范說一定要加的嗎?
有一工程,消防負荷為二級,電源引自室外,一路常用,一路備用。現在問題是,電源進戶后,用不用漏電斷路器。若用,必將影響消防用電的可靠性;若不用,漏電故障及電氣火災如何防范?
剛剛看了一圖集,上面說變壓器低壓側總開關不能下端進線,因為與常規的上端進線不同,容易發生事故。那如果低壓側是用電纜走電纜溝與變壓器相連,如果還用上端進線的話柜子里的線豈不很麻煩。
西門子3RV1031-4EA10斷路器電流22-32A可調節。用它配合接觸器控制電動機或其他負載時,可以由T1.T2.T3接三相電源L1.L2.L3接輸出嗎? 我們廠就有好幾個位置都是這樣接的,而且都是原裝設備。那么還能不能起到保護作用呢?從西門子網站上看過一些3RV1斷路器的資料也沒有特殊說明我想這樣用應該不是標準的.請高人指教!!!
狠是郁悶。dw系列斷路器我看了一般情況下是上進線,靜觸頭帶點。可是我們公司最近做了一批柜子,其中有一臺母聯,我就郁悶了,到底可不可以下進線啊?我給環宇總工打電話問了問,他說630a一下的可以沒問題,我又郁悶了,明明dw的互感器(斷路器內置)在下口啊。一般上進線下口檢測電流去分斷Ｇ為什么撷憧梢韵逻M(jìn)線啊?幫幫忙吧!郁悶好幾天了。我就發現小廠都用這破東西。用智能的多好啊
400A斷路器下端接185進線電纜,上端至母排。這樣可以不?如果上端進線,185的電纜從柜子下面上到斷路器上端,還得彎個彎才能接到斷路器端子上,電纜比較硬,估計這個彎也彎的不小。大家看呢?
如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
我在湖南岳陽修武廣線的一個工地上見到一個電工把進線接在斷路器下面被我強行禁止了,我只知道這樣不允許,但不知道什么原因,可能是斷路器操作機構的原因,請大家多指教.
請教各位高手!例一戶為10平方BV線進線的兩房兩廳單元,在初步設計中估算功率未4kW,實際負荷為5.5kW,那么到底在選取進戶和電表箱中的斷路器時,該以進線載流量還是以計算功率為準選取呢?多謝各位指教!!!
環網進線柜電流過了630A,要用斷路器了,有的選用進口柜,價格嚇人呢,國產的如何選,不用六氟化硫柜?
一個21層的住宅建筑,供電局給的進線示意圖是:普通照明一路進線,消防及網點用電兩路(一用一備),根據技術措施P48:民用建筑的低壓進線處應設有漏電保護器,照明進線回路我選了帶漏電保護的4極開關,另外兩路因為既有網點用電,又有應急照明和消防動力,故也選擇了帶漏電保護的4極開關,但同時考慮到消防線路不應裝設漏電保護器,故有些迷惑,請大家指點一下!
求教:低壓開關柜的受電柜內常安裝一個抽屜式斷路器作電源控制開關,設計院來圖都是電源接在開關的上側,開關柜生產廠家為了節省銅母線,將電源進線接在開關下側,這樣接線方式可以嗎?對開關的性能有影響嗎?
本文就低壓進線斷路器選型中的兩個實際問題進行了認真分析,提出了筆者的觀點。筆者認為:低壓進線斷路器的短路分斷能?yīng)按照運行分斷能義擇;低壓進線斷路器在一定條件下可以選用塑殼式斷路器取代框架式斷路器。 低壓進線斷路器一般用于變壓器低壓側,是一個比較重要的斷路器,如果選擇不當,一旦發生故障或誤動,將可能造成較大范圍的停電。本文將闡述筆者在低壓進線斷路器設計選型工作中所遇到的兩個實際問題及處理方法,供同行們參考。若有不當之處,望給予指正。 1.關于斷路器短路分斷能?斷路器一般具有兩個反映斷路器短路分斷能力的?shù):其一是額定極限短路分斷能力（以下簡稱極限分斷能力）Icu,其試驗順序是o-t-co(o表示分斷操作，co表示接通操作后緊接著分斷操作，t表示時間間隔,一般為3min),在按規定的試驗順序動作后,不考慮斷路器繼續承載它的額定電流;其二是額定運行短路分斷能力（以下簡稱運行分斷能力）Ics,其試驗操作順序是o-t-co-t-co,在按規定的試驗順序動作后,需考慮斷路器繼續承載它的額定電流。 斷路器設計選型中應采用哪一個參數,規范中沒有明確的規定,各種手冊也沒有明確的說法。大多數手冊指出
現在做一個項目是三單元的住宅樓,所有電表箱都置于架空層的配電間內,總計算電流是700A,如何選用總的進線和斷路器開關?各電表箱總開關已設漏電開關,總進線開關需要漏電保護嗎?
住宅總進線為三相,應選用帶漏電保護的斷路器,這個斷路器應該是幾極的呢?我的一個工程用了4極的,結果N極接觸不良,造成單相家電燒毀,很頭痛!用3極的可以么?
有一項目,當?shù)仉姌I(yè)局要求在2500KVA變壓器低壓進線柜上加裝漏電保護功能,而且漏電電流范圍在100-275mA內要?jiǎng)幼鳎F(xiàn)在國家是否有這樣的規定,要求非常不合理,一般進線斷路器智能型的加裝漏電保護功能,漏電電流在0.5--30A內調整,電業局要求的范圍根本達不到。想聽聽木友的意見。
各位大蝦好:現場情況是這樣子的,有一臺RMW1-2000A的低壓進線斷路器,整定模塊電流顯示不正常,有時可以超過2000A,有時為600A,數字不定,于是跳閘了,顯示為短延時跳閘,最后把聯絡開關的同一品牌,同一型號的斷路器更換后,送電正常,請各位給點意見,這是脫扣整定模塊的問題嗎?我在網上查了一下,好像是人民電器廠的,但是現在人民電器太多品牌,想更換模塊,或斷路器,請各位指點,請多提寶貴意見,急!!!!!