  • 新規初探五:電纜井、管道井的門不再只是丙級防火門!

    現行規范對于建筑內各種豎井如管道井、電纜井等的檢查門,均要求為丙級防火門即可:

  • 這個甲級防火門可以去掉嗎?

    這個甲級防火門可以去掉嗎?

    這個甲級防火門我覺得可以去掉,太不人性化了,坐電梯要通過3道門,不知道加這個防火門的意圖是什么?沒看明白。

  • 甲、乙、丙級防火門的設置部位

    總結甲、乙、丙級防火門的在各種建筑的設置部位,有疏漏和錯誤之處敬請指正,直接聯系本人也可!設甲級防火門的部位高規4.1.2燃油?燃氣的鍋爐,可燃油油浸電力變壓器,充有可燃油的高壓電容器和多油開關等宜設置在高層建筑外的專用房間內?除液化石油氣作燃料的鍋爐外,當上述設備受條件限制必須布置在高層建筑或裙房內時,其鍋爐的總蒸發量不應超過6.00t/h,且單臺鍋爐蒸發量不應超過2.00t/h;可燃油油浸電力變壓器總容量不應超過1260kVA,單臺容量不應超過630kVA,并應符合下列規定:4.1.2.1不應布置在人員密集場所的上一層?下一層或貼鄰,并采用無門窗洞口的耐火極限不低于2.00h的隔墻和1.50h的樓板與其他部位隔開?當必須開門時,應設甲級防火門?4.1.3.2柴油發電機房內應設置儲油間,其總儲存量不應超過8.00h的需要量,儲油間應采用防火墻與發電機間隔開;當必須在防火墻上開門時,應設置能自行關閉的甲級防火門?5.1.10 建筑物內設置

  • 消火栓的保護能穿過防火門不?

    消火栓的保護能穿過防火門不?

    如圖,廁所裝的是防火門,,,,消火栓的保護能進去嗎,,還是說消火栓要設置在廁所里面,菜鳥不懂,,求解:handshake

  • 商場裝修防火門的問題~~

    看到這樣一個情況,一個店鋪正好有一個安全出口的防火門,店家為了裝修漂亮,就在防火門前面加裝了一扇自制的門,材料就是普通木門,沒有裝鎖,隨時都可以打開的,也設置了安全出口標識。 個人覺得這個應該不符合規范,那么,哪位大大能提供依據么?

  • 防火門如何安裝才能更加牢固

    防火門在選擇上固然非常重要,一款質量合格的防火門,才能保證防火門真正的防火性,利用防火門的耐火極限,讓建筑內的人員迅速的疏散,防火門的質量可以說是關乎著火災中人們的生命財產安全,所以防火門的選擇常識一定要掌握,但是防火門的安裝工程也是重中之重的,安裝的牢固性是保障防火門可以在使用中發揮它的重大作用,防火門在安裝中有很多個要點是需要用戶特別注意的,一定要監督好安裝施工單位的安裝質量。 防火門在安裝中最重要的有三點,一是劃線,二是立門框,三是安裝防火門扇和其他附件。首先劃線這個步驟是非常重要的,一定不能馬虎,要按照設計的標準要求來劃定尺寸,標高以及方向,還要劃好門框口的位置線。

  • 木質防火門的優勢有哪些?

    木質防火門的優勢有哪些?四川木門小編為我們詳細介紹,木質防火門是指在一定時間內能滿足耐火穩定性、完整性和隔熱性要求的木質門。它是設在防火分區間、疏散樓梯間、垂直豎井等具有一定耐火性的防火分隔物。 木質防火門是用經過阻燃處理的木材制品作門框、門扇骨架、門扇面板,門扇內若填充材料,并配以防火五金配件所組成的具有一定耐火性能的門。 對于木質防火門還有一些細致要求,比如說木質防火門的割角、拼縫應嚴實平整;膠合板不應刨透表層單板和戧槎;表面應凈光或砂磨,并不得有刨痕、毛刺和錘??;涂層應均勻、平整、光滑,不應有堆漆、氣泡、漏涂以及流淌等。 四川成都森博門業是一家集研發、設計、生產、銷售為一體的品牌木門企業,主營豪華實木門、實木復合門、鋼木門等產品。四川森博門業公司以人為本、共建和諧,為經銷商提供質高、價廉有市場競爭力的系列產品,使經營商能迅速占領本土市場, 帶來豐厚的回報,達到廠商雙贏的目的。我們期待你的參與及加盟,讓我們攜手一起打造未來的”世界品牌”--森博門業。

  • 這個方案可不要防火門嗎?

    這個方案可不要防火門嗎?

    5.5.13 下列多層公共建筑的疏散樓梯,除與敞開式外廊直接相連的樓梯間外,均應采用封閉樓梯間:我這個算不算與敞開式外廊相連接,有一部分內廊一部分外廊。

  • 電梯井、管道井和其他防火構造

    5.3 電梯井、管道井和其他防火構造 5.3.1 電梯井、管道井、電纜井和樓梯間應分別獨立設置。管道井、電纜井的井壁應采用不燃材料,且耐火極限不低于1.00h。電梯井的井壁應

  • 防火門的分類及安裝要點

    防火門的分類及安裝要點

  • 關于入戶防火門的保修時間!

    入戶防火門的保修時間,有沒有說不能少于多長時間?質量管理條例中的裝飾保修約定不得少于兩年,請問可否適用與防火門?因為一般竣工后,現在房子不是很好賣,所以當賣出去時已經過去一年了,然后入戶防火門有的就有點問題,合同簽的只是一年,所以請問有沒有強制性規定是多久??!

  • 防火門可以改成防火卷簾嘛?

    防火門可以改成防火卷簾嘛?

    小弟是搞暖通的,現有一改造項目,由于功能發生變化,需要將原建筑的防火門改為防火卷簾,不知道消防上能通過不???見圖中防火門位置

  • 規范規定甲、乙、丙級防火門所布位置匯總

    甲級防火門基本上是用來劃分防火分區的,只要是防火分區之間開門,都應是甲級防火門。但具體情況千差萬別,下面把經常遇到的需要用甲級防火門地方列出來,大家補充:1、《建筑設計防火規范》中7.1.4防火墻上不應開門窗洞口,如必須開設時,應采用甲級防火門窗,并應能自行關閉2、《高層民用建筑設計防火規范》5.2.7 設在高層建筑內的自動滅火系統的設備室、通風、空調機房,應采用耐火極限不低于2.00h的隔墻 1.50h的樓板和甲級防火門與其它部位隔開。6.1.1.2 十八層及十八層以下每個單元設有一座通向屋頂的疏散樓梯，單元之間的樓梯通過屋頂連通,單元與單元之間設有防火墻,戶門為甲級防火門,窗間墻寬度、窗檻墻高度大于1.2m且為不燃燒體墻的單元式住宅。超過十八層,每個單元設有一座通向屋頂的疏散樓?,十八層以上部分每層相鄰單元樓梯通過陽臺或凹廊連通(屋頂可以不連通),十八層及十八層以下部分單元與單元之間設有防火墻,且戶門為甲級防火門,窗間墻寬度、窗檻墻高度大于1.2m且為不燃燒體墻的單元式住宅。6.3.3.6 消防電梯井、

  • 關于防火門防火墻的問題

    1、防火墻一般是什么材質的?2、防火門有甲乙丙三級,有具體規范規定什么材質嗎?木 ?鋼木?還是鋼的?3、人防區域防火門門洞設矮了,上面還有梁,要破除重做,如何加固?4、單元門要有防火防盜的要求,現在有防火防盜的單元門嗎?

  • 家庭防火之如何有一個防火門

    防火門是指在一定時間內能滿足耐火穩定性、完整性和隔熱性要求的門。它是設在防火分區間、疏散樓梯。間、垂直豎井等具有一定耐火性的防火分隔物。防火門是防火的消防產品,但是,防火門不防火的現象卻屢屢發生。近日,廣東省質量技術監督局公布2012年廣東省消防產 品(防火門)產品質量專項監督抽查結果,不合格產品發現率為9.3%。今年5月26日,昌吉州公安消防支隊昌吉市大隊的消防人員,集中拆除某小區的546樘三合板不合格防火門。 假冒偽劣防火門,主要是在表現在防火門的門扇填充物上,一些價格低的“無證”防火門,中間裝的材料很可能是早已淘汰的硅酸鋁纖維棉、質量較差的防火巖棉,甚至是能讓防火門變成“放火門”的塑料泡沫或者蜂窩紙,而不是膨脹珍珠巖。此外,防火門的不合格現象還表現在鋼板厚度不達標或配件不全、耐火時間不足等方面。 那么,我們該如何辨別防火門是否合格呢? 專業人士提出了以下7點方法: 1.看。防火門銘牌上的生產企業名稱應與產品型式認可證書和檢驗報告一致,產品名稱應明確注明是防火門產品,還有看防火門上有沒有貼大“S”身份標識。 2.摸。防火門表面應平整、光潔,無明顯凹痕或機械損傷,鋼質防

  • 關于防火門及防火窗的幾個問題

    大家好! 我們施工的一個變電站,站里面有一個主控通信樓,在一層有保護盤柜室、蓄電池室、廚房和備餐間。廚房、備餐間與通信室、蓄電池室隔著門廳。有9米左右。二層、三層的房間基本為住宿用。廚房與備餐間之間的隔墻上設計有個推拉的防火窗。消防審圖的時候要求改為防火窗,依據是建筑防火規范中的7.2.3.第5條。7.2.3 下列建筑或部位的隔墻應采用耐火極限不低于2.00h的不燃燒體,隔墻上的門窗應為乙級防火門窗:1 甲、乙類廠房和使用丙類液體的廠房;2 有明火和高溫的廠房;3 劇院后臺的輔助用房;4 一、二級耐火等級建筑的門廳;5 除住宅外,其它建筑內的廚房;6 甲、乙、丙類廠房或甲、乙、丙類倉庫內布置有不同類別火災危險性的房間。請問大家,1)這個窗戶有必要改為防火窗嗎? 2)我們找廠家做防火窗,廠家說防火窗今年開始要求不能開啟。請問能找到規范嗎? 3)與上面背景無關。防火門的最大規格有要求嗎?我們找的廠家的鋼制防火門開啟扇最大高度能做到2.4m.再高就得加亮子。否則出不了報告

  • 防火分區與防火門各自作用?

    本帖最后由 lizhimailnet 于 2013-12-17 11:17 編輯 請教各位大蝦,一個地下車庫有幾個防火分區,每個分區內有汽車庫、不同功能設備機房等設施。防火分區分隔采用結構墻體和防火卷簾進行分隔。想問的是:每個防火分區內的各個房間的防火門作用,及相關要求?每個設備機房是單獨的防火分區嗎?設計規范上是如何規定的呢?哪些地方要求必須是防火門?謝謝!