一常壓熱水鍋爐在地下室,不帶內置換熱器,鍋爐出水經循環水泵后進入換熱器,然后回水經過一套泄壓保護裝置進入鍋爐,此泄壓保護裝置與爐體內的浮球閥連鎖。請問此循環中可以用落地膨脹水箱給鍋爐定壓補水嗎?如果能,設在哪里?落地膨脹水箱的壓力如何設定?
如題,有人能比較詳細的、多方面的對這兩種熱水鍋爐的性能做一個比較嗎?包括投資、所需鍋爐房面積、兩種采暖系統的優缺點等。 謝謝!
熱水鍋爐按鍋爐的壓力來劃分的話可以分為三類:承壓熱水鍋爐、常壓熱水鍋爐、真空熱水鍋爐。 一、承壓熱水鍋爐 承壓熱水鍋爐是指鍋爐內部壓力為正壓的熱水鍋爐。鍋爐是密閉式的,本體內帶有壓力,鍋爐內的汽水系統由密閉的容器和管道組成,并受火焰加熱,在工作中承受流體壓力,屬于特種設備。 承壓熱水鍋爐是北方供暖的主流設備(單臺容量可以大于4T),但承壓鍋爐如操作不當易產生爆炸危險,并且也會產生氧腐蝕。 二、常壓熱水鍋爐 常壓熱水鍋爐是指鍋爐內部壓力為常壓的熱水鍋爐。常壓熱水鍋爐的鍋爐是開放式的,本身并沒有帶壓力。 常壓鍋爐為酒店供熱的主流產品,特點是設計方便,技術簡單,全國所有的鍋爐廠幾乎都有生產制造。但鍋爐本身熱效率低,而且容易發生氧腐蝕。在西北等經濟不發達地區應用得比較
此為常壓燃氣熱水鍋爐系統圖,敬請指教
JB/T 7985-2002 小型鍋爐和常壓熱水鍋爐技術條件(PDF2002版)如果覺得好,就頂一下!!!
原有生產用 1.27MPa 10T/H 排鏈式燃煤水管蒸汽鍋爐兩臺,現準備改為采暖鍋爐,考慮到換熱站的布置有問題,看看有沒有改熱水鍋爐的可行性,請各位專家點評一下改造難度,和改造是否合算? 謝謝各位!
常壓鍋爐要有水箱嗎?怎么有的鍋爐樣本叫常壓鍋爐,是說燃燒部分常壓,循環水部分承呀?原理和真空鍋爐有點象,真空鍋爐用報批嗎?
常壓熱水鍋爐需要按鍋爐房的要求設計嗎?如果需要,那常壓的意義就沒有了,鍋爐房主要的安全措施是防暴,而常壓就不存在防暴了,試問還需要按鍋爐房的要求設計嗎?
北京天然氣鍋爐,燃氣鍋爐價格優惠,CWNS燃氣熱水鍋爐 1、電腦式熱水鍋爐控制器,所有的功能被神奇地存儲在一張智能芯片上,鍋爐一鍵開機,全自動定時、定溫運行,用戶可以設定啟、停爐時間,設置完成后,不需專人值守,省事、省力。 臥式燃氣鍋爐 2、配置進口品牌燃燒器,自動化程度高,按照控制器指令自動吹掃,電子自動點火,自動燃燒,風油(氣)自動比例調節,性能安全穩定,燃燒效果好。并有熄火保護裝置,保證安全運行。 3、火管內插有阻燃擾流片,減緩排煙速度,加強換熱,煙室排出的煙氣溫度低,減少熱損失,節省燃料。 4、大字體顯示水溫,方便掌握鍋爐及系統的運行狀況,水溫從10℃到90℃可以隨意設置,鍋爐全自動向系統供暖或為用戶提供生活、洗浴用熱水。 5、控制系統根據爐水溫度控制循環泵的啟停。使用熱水鍋爐采暖,爐水達到設定上限水溫時熱水循環泵啟動,低于設定下限水溫時熱水循環泵停止;使用熱水鍋爐洗浴,爐水達到設定上限水溫時熱水循環泵停止,低于設定下限水溫時熱水循環泵啟動。 6、臥式燃油燃氣熱水鍋爐為三回程全濕背結構,采用大爐膛、煙管設計,增大爐膛輻射吸熱量,有效的節能降耗。采用螺紋煙
原有生產用 1.27MPa 10T/H 排鏈式燃煤水管蒸汽鍋爐兩臺,現準備改為采暖鍋爐,考慮到換熱站的布置有問題,看看有沒有改熱水鍋爐的可行性,請各位專家點評一下改造難度,和改造是否合算?謝謝各位!
蒸汽鍋爐的容量用t/h表示,而熱水鍋爐的容量用MW表示,請問這兩者是怎么換算的?若采暖負荷為0.5MW,用多大蒸汽或熱水的鍋爐合適呢?
1.常壓熱水鍋爐;2.變頻水泵定壓;3.定壓點位置的確定。如:循環水泵入口;循環水泵出口;系統最高熱用戶頂部;循環水泵旁通管上;其他位置。希望了解常壓鍋爐的同仁發表高意。
真空熱水鍋爐真空度是穩定運行的指標,真空熱水鍋爐控制部分是否失靈,控制器及負壓、壓力控制器也會在運行中發生故障也是不可避免的,如國內控制器的故障率就更高了。真空泵、三通電磁閥是否工作正常,由于真空泵、三通電磁閥不是經常運行,原裝進口的也容易出現卡死及運行中發生故障。負荷不能有突變,鍋爐負荷改變對于鍋爐是很正常的,一般鍋爐都能滿足30%-100%的負荷調節。鍋爐本體及閥門、儀表有沒有泄漏點,目前包括進口閥門及儀表都不能保證3年內不出現泄漏。這些故障都會造成鍋爐真空度改變,如果發生類似故障我們應該檢查鍋爐的氣密性,控制部分是否失常,三通電磁閥是否正常,檢查負荷變化情況,如果都正常應檢查負壓和壓力控制器的設定,一切都正常真空度恢復后鍋爐還能正常使用,否則要停爐檢修全面檢查。真空鍋爐實際運行中故障維修率要高于有壓蒸汽鍋爐,控制要求要高于蒸汽鍋爐。 常壓熱水鍋爐只具備鍋爐基本的時間、溫度、水位控制,熱水鍋爐控制器選用原裝進口,故障率相比較低。無須保持真空度的控制設備,沒有復雜的控制設備,人員操作要求相比真空鍋爐簡單,停機維修的幾率就少,實際運行起來熱水鍋爐要穩定的多。
真空熱水鍋爐真空度不能確保,有可能造成鍋爐壓力快速升高,鍋爐本體又是密閉結構,操作人員如果麻痹大意,還是有可能成為有壓蒸汽鍋爐的危險,真空鍋爐負壓運行更安全是建立在鍋爐真空度絕對不能出現問題的前提下。真空鍋爐水容積小,一次水不參加系統循環,運行中燃燒器啟動次數比常壓鍋爐多,燃燒器燃燒熱效率低,在真空度比較穩定的前提下,真空鍋爐熱效率高能達到91%,鍋爐附屬設備運行的不穩定造成的真空度改變也會降低熱效率。運行費用不能穩定,隨著抽真空設備及控制元件使用年限的減少,故障率的增加,熱效率就降低。常壓熱水鍋爐直通大氣,象燒開水一樣簡單,任何故障都不會造成鍋爐有壓,鍋爐更安全可靠,真正做到無任何危險。常壓鍋爐熱水容積比真空鍋爐大,一次水也不參加系統循環,燃燒器啟動次數少,燃燒器燃燒熱效率高,熱水鍋爐熱效率也是91%,而且運行中熱水鍋爐熱效率穩定,沒有那么多設備故障率的影響,結構簡單耐用。
空調熱水用常壓真空熱水鍋爐,燃氣的話有明確的規定需要有設防爆泄壓的。那燃油是否需要呢?看了“GB50041-2008《鍋爐房設計規范》15.1.2,只寫鍋爐房的外墻、樓地面或屋頂,應有相應的防爆措施.....”沒有明確,是否只要是鍋爐房都要設防爆措施啊?
小弟有一個項目設計用了三臺3t/h的油氣兩用蒸汽鍋爐,并聯供應空調熱水、生活熱水以及洗衣房蒸汽、新風系統的加濕蒸汽,現在考慮到造價和運行費用方面的因素, 想選用兩臺熱水鍋爐加一臺蒸汽鍋爐,但不知道哪種方法方案更可行,(熱水鍋爐的供應商說熱水鍋爐的造價會低15-20%)在此想向各位大俠請教一下, 不知道哪種方案造價和運行費用更低,方案更合理?占地情況如何?
我們需要9臺10噸、1臺4噸、1臺6噸的有壓熱水鍋爐,采暖用,供約125萬平方住宅區,有知道的告訴一下好嗎,我需要估算一下成本。
燃油氣承壓熱水鍋爐:采暖鍋爐60000平方供暖鍋爐 10噸熱水鍋爐 采暖鍋爐60000平方供暖鍋爐 10噸熱水鍋爐 1、室外溫度負荷控制:根據室外溫度控制鍋爐的投入數量,自動調節鍋爐負荷; www.guoluchang.net
盡管常壓熱水鍋爐采暖實際應用也有很長時間了,但因為在教材上及一些設計手冊都沒有相關知識的介紹,強烈建議增加一個常壓熱水鍋爐采暖方面的專題
生活中,對于常壓熱水鍋爐和承壓熱水鍋爐,具體放在什么位置?如果是地上的獨立鍋爐房,我感覺可以做成常壓,也可以做成承壓,但是如果放在地下室的話?可以做成承壓的么?著急需要,請大家幫幫忙…… 不勝感激……另外,有沒有相關規范?在什么地方可以查到?