我想在梁上后做一鋼板,用于焊接鋼梁 請問些埋件用植鋼筋的方式好 還是植螺栓好些? 二者具體用途有什么不同? 植筋的話鋼筋怎么與預埋的鋼板連接?塞焊?植筋和植螺栓又各用于什么場合?
原來的結構完成了,現在又加了個電影院,在5層的平臺上。現在要在平臺上植筋,因原來的梁和柱子鋼筋太密集,尤其是節點處。 所植筋的直徑為25的。 放不下去。無法打孔。所植筋的部位,原有的梁柱鋼筋太密。怎么辦啊 。 因植筋太多, 如果采用焊接的話~
工地上的砌體結構拉結筋均采用植筋的方式,但是經觀察發現植筋的質量存在嚴重問題:用手就能輕松的扭動,感覺存在嚴重的隱患,如果地震一來,那是非倒無疑啊,請教各位的工地有沒有這種情況,你們的植筋效果如何?
例:地面結構標高-0.05M,建筑+_0.00M,墻上的梁底標高5M,強有240厚的加氣塊和50的實心磚,具體柱子上哪里植拉墻筋,那個位置植圈梁鋼筋??還有哪位高手能詳細點嗎,說說底部砌多少實心磚,然后砌240的,什么位置放圈梁,墻頂部怎么處理,植筋具體怎么植,最好詳細點啊,小弟感激不盡啊[ 本帖最后由 oschenli 于 2013-1-19 08:32 編輯 ]
今天接到公司的一項任務,是以前以為同事做的一個工程,目前已經辭職了。以前在設計的時候車庫跟主樓之間有一塊地方做漏掉了,而現在車庫跟主樓都已經施工好了,這樣就形成了一塊孔洞。甲方找到我們單位要求把這塊孔洞補起來。大致情況如截圖所示。請問這種梁通過植筋的方式可以做嗎,如果不能又有什么方式處理更加合理呢,求前輩指教。
現在加固改造的項目越來越多,植筋是常用的一種方式,對于植筋的植入深度要求,如果依據混凝土加固規范去計算,現在一般三級鋼的錨固長度計算出來基本都是20D,或者是25D以上的長度。這對很多的混凝土構件很多都滿足不了這個深度的。我網上查了查,很多網友說是植筋錨固深度取15D,這個有出處的嗎?要不要按規范的要求去取值?如果混凝土構件的厚度滿足不了這個錨固深度,那該如何處理?
植筋膠檢測,植筋膠安全性鑒定一共包括19項檢測,
兩者在原材料上就是不一樣的,植筋膠的主要原材料是改性環氧樹脂,而化學錨栓是不飽和樹脂,安全性能要求高的用植筋膠比較好。植筋膠可以匹配不同規格的螺桿,而化學錨栓有配套的螺桿。植筋膠的選擇性更大。
各位專家,本人非土木專業。目前有復式樓需要現澆,現澆的控件有二樓客廳和二樓陽臺,這兩個地方有一道梁,還有主臥外側的陽臺。一樓的陽臺是毛坯房原來就有的,二樓的陽臺都沒有,需要現澆。我們咨詢了專業的建造師(網上找的,收費哪種),他說要植筋,就是打掉批灰層,然后打孔植筋。我們找了好幾個施工隊,就是干體力活的人組織起來了,他們說不需要那樣做,他們經常的做法是開槽把圈梁的鋼筋露出來,然后把雙向雙層的鋼筋勾在露出來的鋼筋上,我猜是箍筋,陽臺區域現澆再加下反梁和柱子就可以了。這兩種方案網上查了好多,遲遲不敢動工,一方是專業學習過的建議,一方說我們都是這么干。自己感性的覺得植筋膠是有機的,對其拉力有懷疑,但是又想這是專業書上講的,應該沒有錯啊。但是大部分施工隊根本就沒有干過植筋的工藝,怕做不好出事情。拜托各位提出專業的建議啊。拜謝啊!
地下室有水,需要植筋加固,一般的有機加固材料不能在有水的條件下加固,需要無機植筋膠,不知道哪位仁兄知道,希望給介紹-介紹.13512153151
目前遇到一工程,需要在原來一層上加做一層,框架柱截面400*700,配4根22角筋,2根20短邊,3根16長邊,一層和二層配筋一樣,可以通過植筋的方式連接嗎?在板上開孔,接鋼筋下去焊接在一層框架柱縱筋上應該更好,但是需要將原有保護層混凝土剝除,然后重新澆灌混凝土養護,比較麻煩。請有經驗者指教~~·
記得以前我計算錨栓的時候不知道怎么去計算,然后這個對我有很大的幫助。查找了一下論壇里也沒有這方面的資料,現在傳上來作為大家一起分享的。
提要 棍凝土結構植筋錨固的使用受多種因素制約,植筋錨固材料的耐久性、穩定性、耐火性、使用部位、鋼筋錨固長度、錨固區棍凝土的約束等在設計時都應慎重考慮。文中還對專用水泥的部頒標準《無收縮快硬硅酸鹽水泥》 ZBQ 1009-88 配制的漿錨砂漿用于鋼筋錨固、搭接的試驗研究做了介紹。關鍵詞 耐火性結構部位錨固長度錨固區約束漿錨砂漿[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-7 08:59 編輯 ]
《混凝土結構后錨固技術規程》JGJ145--2004中對錨固深度的要求僅7.0.3提到,而《混凝土結構加固設計規范》GB50367-2006中13.4.4條要求計算確定,兩本規范不一致,如果按計算確定大部分在25d以上,實際中的化學錨栓根本達不到,哪個對呢?
在日常施工中,我們單位在施工結構過程中都未預埋墻體拉結筋(如果采用插筋勢必轉孔會破壞模板,預埋的話后期還要剔打出來讓框架柱外觀也不好了也費人工)所以一般我們都采用植筋,當然個人說實話植筋效果受影響的因素很多,重要的時候人為的,作業人員責任心稍微那么點估計就達不到效果,忽悠監理甲方還行,可是做拉拔試驗是很難通過的,然而墻體拉結筋對于抗震是很有效果的。這里想問問大家一般是如何保證植筋效果,要么大家是否有別的什么通常拉結筋的做法!
橋梁加寬設計之植筋探討
進口植筋膠在濟南哪里有賣?
本帖最后由 lardice 于 2013-7-31 13:36 編輯 這是我看到的挺好的資料,詳細介紹了植筋錨固技術,圖文并茂,分析的很全面,我覺得很有用,所以分享一下,如果大家和我一樣覺得有用,不妨學習一下~ 植筋技術已經在建筑工程中廣泛的運用,至于什么是植筋,它又是怎么廣泛的運用開來的,其它優缺點又是什么,本帖(以柱縱筋植筋為例)將以現場實際施工過程圖片結合規范逐一講解,以幫助沒有接觸過現場的同鞋更容易接受植筋技術這一施工方法。 先從植筋的背景說起,植筋錨固技術其實是因建筑結構膠的發明而產生的新技,也就是用建筑結構
論文簡介: 化學植筋即在已有混凝土結構或構件上根據工程擬需用鋼筋,以適當的鉆孔和深度,采用化學膠粘劑使新增的擬用鋼筋與混凝土粘結牢固,并使新增鋼筋(通常稱為植筋)能發揮設計所期望的性能。 投稿網友:wukangzhen 上傳時間: 2013-08-12
在后砌墻施工中,由于墻體拉結筋植筋與磚墻砌筑不可能同步進行,因此容易導致已植拉結筋與砌墻灰縫不對位,需要強行直角彎折鋼筋才能順利施工。 請問有什么好的可行性強的辦法能避免這種情況嗎?