各種接地系統各有短長,我國國家標準接地規范不區分具體情況,規定: “在中性點直接接地的低壓電力網中,電力設備的外殼宜采用低壓接零保護,即接零”是不妥當的接地系統有優于TT接地系統之處,例如: 系統往往可利用保護線路絕緣的過電流防范電器兼作接地故障防護,比較簡單,而TT系統通常需裝設RCD作接地故障防護,比較復雜。 TN系的PE線自中性線分支引出,發生對地過電壓時,設備絕緣承受的應電壓(Voltage Stress)較小;而TT系統的PE線引自就地的零電位的接地極,設備對地絕緣較易受過電壓損害。 系統有遜于TT系統之處,例如: 在同一變壓器供電范圍的‘TN系統內PE線都是連通的,任一處發生接地故障,其故障電壓可沿P
經常提到TN、TT、IT的接地系統的詳細分析
低壓配電系統,變壓器中性點直接接地,配電盤配有PE排,通過裸銅纜連到廠房的接地網上,然后負荷的金屬外殼也有接地線接到廠房的接地網上,接地網是銅纜組成的整體(大部分都是沿電纜橋架敷設),所有負荷配出電纜都不配出PE線,這樣的系統到底是TN-S還是TT?相對地接地短路的時候,由于沒有專門的PE線,短路電流怎么計算?這個接地回路的阻抗沒辦法確定啊。
請教大家一個問題:路燈接地采用TN-S系統后,但是每個路燈又單獨用接地極接地,請問,這樣有什么危害?請大家幫我分析分析一下吧！路燈單獨接地不就是TT系統嗎?然后又采用了TN_S系統,有在書本上看到有寫著:在同一個供電系統中,不能同時采用TN_S系統和TT系統。在采用TT系統保護的設備發生碰殼,接地電流經接地電阻Rd和R0形成回路。如Id較小,保護裝置未能動作,這將使N線的電位升高為Un=IeRN。采用TN系統保護的設備金屬外殼因而都帶上了電壓Un,接觸這些設備的人就會有觸電的危險。這個是書上的原話。可能是我沒能理解透,有朋友幫我分析一下嗎?[ 本帖最后由 yxy13774791149 于 2011-11-29 10:12 編輯 ]
各位大俠幫助分析一下,以“柱上配電箱”為例: 1.TT與TN-C接地系統在“相互改造”過程中,用電設備是這樣接嗎? (TN-C向TT:A.“柱上配電箱”開關換4極; B. 車間用電設備“單獨作接地”。 TT向TN-C:A.“柱上配電箱”開關換3極; B. 車間用電設備“單獨作接地”需拆除,“設備外殼與PEN線”連接。) 2.上述兩系統“相互改造”過程中,可以認為“TN-C向TT”改造省事嗎?(換開關一樣的工作量,新裝接地也比拆除省事吧) 3.我現在有一個活,方案中要求用“TT”,變壓器為400kVA,但由于沒有800A的漏電開關,師傅說用空氣開關。(假設就裝800A開關) 問:A.“4極”空氣開關都是漏電的嗎? B.假設“4極”空氣開關不是漏電的,這樣接“TT系統”有必要嗎? (我的意思是,如客戶下面的用電設備原來就是按照“TT系統”設計的,接這樣的“4極”空氣開關行嗎?設備接入端能像家庭那樣接入漏電開關嗎,不管總開關是否為漏電)
采用不配PE線的局部TT系統,在出線斷路器回路上加帶100mA的漏電保護器。所有燈桿、燈具必須與燈桿基礎鋼筋牢固連接,做為接地裝置,接地電阻<30Ω,燈桿基礎施工完后,必須測試其接地電阻是否達到要求,如達不到要求,必須增加接地級,具體做法見:《國家建筑設計標準圖集》接地裝置安裝03D501-4。
規范上說,在距建筑物20m外的路燈、景觀燈等宜采用TT接地的方式,我的理解是拉一根2芯線,零和火。然后燈桿外殼直接與接地網連接。但一個審圖的老師傅說,要3芯線,然后外殼處再接地,那不就是多點重復接地的TN-S了嗎,請高人指導
在中性點接地系統(TN、TT系統)中,假如發生單相接地故障,那故障電流就會通過大地形成回路,而且電流會很大,但我想問一下:中性線不接地系統IT,那它的故障電流怎樣形成回路啊?大不大的?
我手頭上有一個城市道路照明的工程,采用TT接地系統,在變壓器低壓側饋電到各回路燈出線處采用帶漏電保護的三相塑殼開關,這個應該是沒有問題的,但是在每個路燈處(例如NG250采用一個4A的熔斷器,即只在相線上裝熔斷器而未在中性線上裝),這樣不知道行不行?根據《民規》JGJ16-2008的相關規定,TT系統的進線處宜采用四極開關,當然那是對三相電而言,對于單相電不知是否也得裝同時斷開相線和中性線的開關?謝謝!
TN-S_TN-C-S_TN-C_TT_IT等接地系統的區別見附件。
關于TT、IT、TN-S、TN-C、TN-C-S接地系統的認識分析,很詳細,易理解,有需要者下載
這跟接地極、扁鋼之類的連接方式有關系嗎?核心區別是什么?謝謝謝謝了!
本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-11-29 08:34 編輯 源自“電氣接地防雷190問”文字解釋都能看明白,但是思考一個題外話,此接地系統為TN-S,按理說電動機M不需要做單獨的接地極做接地,那假如做了后對TN-S接地系統而言是否有利弊?此圖變成什么接地系統了
現有一景觀照明配電系統,yjv4x25引入照明電箱,N做重復接地。現場施工人員提出庭院燈,路燈采用TT接地;草坪燈,壁燈等小型燈具采用TN-C-S接地。這樣同時采用兩種接地方式,能行不?有沒有違反規范?[ 本帖最后由 xuxizhong 于 2011-4-9 15:40 編輯 ]
關于低壓接地系統的接地型式是否有明確的相關規范要求采用TN-S的型式。最近拿到一份設計院關于一個新廠房的圖紙,接地型式采用的就TN-S,但能否采用TT與TN-S相結合的方式。尋求規范!感謝
低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,各級宜有各自的接地極。如果利用漏電開關進行接地故障保護。總進線位置的漏電開關算一級保護的話,戶內各插座回路算二級保護。 那么,一個建筑內兩個接地極?怎樣理解呢?
tt接地系統
tt接地系統專題,為您提供tt接地系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與tt接地系統 相關的專業交流討論,更多tt接地系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題