天天视频在线观看黄色,国产精品一区二区三区播放 ,AV午夜福利,亚洲欧美AV中文日韩二区,成年人黄色视频好看,国产三级精品一区二,国产毛片啊久久久久,久久99热只有频精品30,精品视频一区二区三区四区五区,国产在线精品一区二区不卡

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于消防水鶴的設置要求

    關于消防水鶴的設置要求

    消防水鶴的設置要求各位大俠有誰知道城鎮消防水鶴的設置要求,或者是保護范圍,有法律條文嗎?

  • 關于消防主泵、備泵設置要求

    偶然機會看到一條檢查組對企業進行檢查的報道,其中有關于消防泵存在的問題: “1家企業消防水泵均采用電動泵,另1家企業則均為柴油機泵,這都不符合企業消防水泵主泵應采用電動泵、備用泵應采用柴油機泵的規定”。 以前沒注意過有類似的要求,還請大家幫忙指出是哪個規范的哪個條款,謝謝。

  • 急!請問這樣該設置消防栓嗎?

    請教一住商樓,單層面積為607。8平方??傮w積12000多立方。下設有輔房和車庫(2.18M)。一角有總共120平方左右的三間營業房。為兩層,三層以上均為住宅。該設消防栓嗎?

  • 這種情況需要設置消防栓嗎?

    我單位辦公樓是單獨的一個院,圍墻內外均無消防栓(室內、室外都沒有),周圍也沒有市政消防栓,辦公樓只有2層,建筑面積大約1400平米,按規范要求配置了滅火器,請問是否要設置室外消防栓?

  • 商業網點消防栓如何設置?

    新版《建筑設計防火規范》中第8.4.3條第7款規定:室內消火栓的布置應保證每一個防火分區同層有兩支水槍的充實水柱同時到達任何部位。 一個8層建筑,1~2層為商業網點,3~8層為住宅,那么是不是每一個網點每間每層都應該設兩個消火栓呢,感覺很是浪費,該如何設置呢?(沒有外走廊,每間的門直通室外,內有樓梯通向各自的二層)

  • 消防控制中心設置的要求

    規范有對變配電室設置位置等有明確的要求,比如不能在有常積水的場所正下方……但消防控制中心卻沒有看到相關規定哪位看過哪個規范有要求的請大俠指點一下,先謝謝了!

  • 不理解為什么這樣設置消防栓泵系統?

    該系統為先用泵把水輸到頂層 然后在頂層加壓供消防栓。在頂層的泵房設了主泵 穩壓泵 壓力罐,我不理解的是穩壓泵已經能夠滿足穩壓的要求,為什么還要設一個壓力罐呢?-

  • 消防水池設置的要求是什么?

    消防水池是人工建造的儲存消防用水的構筑物,是天然水源、市政給水管網等消防水源的一種重要補充手段。消防水池分為生產,生活和消防合用的消防水池,生活、消防合用的消防水池,生產、消防合用的消防水池,獨立的消防水池。 具備下列情況之一者,應設消防水池: (l)當生產、生活用水量達到最大時,市政給水管道、進水管或天然水源不能滿足室內外消防用水量。 (2)市政給水管道為枝狀或建筑物只有一條進水管,且消防用水量之和超過25L/s(二類高層居住建筑除外)。 消防水池的有效容積確定如下: (1)獨立的消防水池有效容積。獨立的消防水池有效容積應滿足在火災延續時間內室內、外消防用水總量的要求。在發生火災時能保證連續補水的條件卜,消防水池的容積可減去火災延續時間內連續補充的水量。確保在火災時向水池連續供水的條件為:①消防水池有兩條進水管,且分別從環狀管網的不同管段取水;②若部分采用供水設備,該供水設備應設有備用泵和備用電源(或內燃機作為備用動力),能使供水設備不間斷地向水池供水的

  • 對于消防水池設置的要求是什么?

    消防水池設置的要求是什么? 消防水池是人工建造的儲存消防用水的構筑物,是天然水源、市政給水管網等消防水源的一種重要補充手段。消防水池分為生產,生活和消防合用的消防水池,生活、消防合用的消防水池,生產、消防合用的消防水池,獨立的消防水池。 具備下列情況之一者,應設消防水池: (1)當生產、生活用水量達到最大時,市政給水管道、進水管或天然水源不能滿足室內外消防用水量。 (2)市政給水管道為枝狀或建筑物只有一條進水管,且消防用水量之和超過25L/s(二類高層居住建筑除外)。 消防水池的有效容積確定如下: (1)獨立的消防水池有效容積。獨立的消防水池有效容積應滿足在火災延續時間內室內、外消防用水總量的要求。在發生火災時能保證連續補水的條件卜,消防水池的容積可減去火災延續時間內連續補充的水量。確保在火災時向水池連續供水的條件為:①消防水池有兩條進水管,且分別從環狀管網的不同管段取水;②若部分采用供水設備,該供水設備應

  • 七層底商住宅消防栓的設置..

    有一七層底商住宅,按有關規范應設室內消防系統,經建設單位與消防部門\\\"友好\\\"協商后,消防部門認為可不設,設計的可以不設嗎?若真出事了,設計方有責任嗎?

  • 消防水箱的作用及設置要求

    消防水箱有何作用?其設置有什么要求? 消防水箱按使用情況分為專用消防水箱,生活、消防共用水箱。生產、消防共用水箱和生活、生產、消防共用水箱。 低層建筑室內消防水箱(包括水塔、氣壓水罐)是貯存撲救初期火災消防用水的貯水設備,它提供撲救初期火災的水量和保證撲救初期火災時滅火設備有必要的水壓。 消防水箱設置要求是: (1)設置條件。室外消防給水系統為常高壓給水系統的建筑物,如果能保證建筑物內最不利消火栓和自動噴水滅火系統等的水量和水壓時,可不設消防水箱。設置臨時高壓給水系統的建筑物,應設消防水箱。 (2)水箱消防貯水量。室內消防水箱應貯存10min的消防用水量(氣壓水罐、水塔也相同)。當室內消防用水量不超過25L/s.經計算室內消防水箱貯水量超過12m^3時,仍可采用12m^3;與室內消防用水量超過5I./ s時。經計算室內消防水箱貯水量超過18m^3時,仍可采用18m^3. (3)設置高度要求。消防水箱應設在建筑的最高部位。且應為重力自流式水箱。

  • 消防電梯設置要求的小口訣

    建規50016-7.3.8 消防電梯應符合下列規定: 1 應能每層停靠; 2 電梯的載重

  • 按照什么要求設置配電室?

    各位同行: 我沒有經驗,在遇到一個小區設計時傻眼了 一個共有兩千戶的住宅小區,北面有個車庫和四個小高層,大約有30棟住宅樓吧,整個小區功率大約為3000千瓦,整個小區大約300*300米的尺寸,應該設置幾個變配電室,

  • 關于消防栓啟泵按鈕和手動報警鈕的設置難題?

    關于消防栓啟泵按鈕和手動報警鈕的設置難題?1.我們知道:在一棟建筑中,當僅設置有消防栓系統時,按規范8.6.2-九條要求,"在高層工業建筑及水箱不能滿足要求的建筑,應在第個室內栓處設置直接啟動消防水泵的按鈕"。針對這一條,有如下疑問: 1.1、"在高層工業建筑及水箱不能滿足要求的建筑"中的水箱,是指臨時高壓系統中的屋面高位水箱,還是指其它?(規范未指明) 1.2、"室內栓處設置直接啟動消防水泵的按鈕"中的直接是指直接到水泵控制柜的控制還是先將啟泵信號發到消防中心,然后再轉到泵房(請 注意,在本條的條文說明中,未對直接啟動進行描述,而且還刪除了直接二字,請問應如何理解本條?)2.在《火災自動報警系統設計規范GB51116-98》中,第8.3.1中,要求{每個防火分區應設置至少一個手動報警按鈕,且同時規定從一個防火分區的 任何位置到鄰近的一個手動火災報警按鈕的距離不應大于30m,} ,同時,在6.3.2.3中,有“顯示啟泵按鈕位置”一句,那么我們的問題來了: 2.1、我們由此可以推出:如果啟

點擊加載更多

消防栓設置要求

消防栓設置要求專題,為您提供消防栓設置要求相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防栓設置要求 相關的專業交流討論,更多消防栓設置要求相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

接地阻抗測試系統

plc接地系統