建規第八章第三節第8.3.1條中寫道:環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應小于兩條,當其中一條發生故障時,其余干管應能通過消防用水總量。這條的意思是不是要在確定泵揚程的時候用環裝管網的最不利的一半以枝狀來計算水力損失?小弟經驗不足,請各位多多指教。
我這個消防水池,儲存水量600m3,為了不分格,我打算儲存500m3.另外100m3水量,我想通過室外消火栓解決.室外消防水量是30L/S,設2個室外消火栓.這2個室外栓的水量怎么計算呢?需要通過流速和管徑計算嗎?這樣計算似乎不對:15L/S*2個栓*3.6*2小時=216m3.謝謝指教.
去驗收個項目,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,也就是那種DN65的消火栓口。也就是在室外地上設一根給水立管,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口。不知這樣可以算是室外消火栓嗎?
高層民用建筑設計防火規范附加說明中7.3.6條室外消火栓的數量,應保證供應建筑物需要的滅火用水量,其中包括室外,室內兩部分。現有一座30層建筑,室外消火栓設計流量30L/S;室內消火栓設計流量30L/S,設有3個水泵接合器;室內噴淋設計流量40L/S,設有3個水泵接合器如果按照消火栓出水量在10-15L/S計算的話,室外消防消火栓取3個,那室外總的消火栓數量是3+6(水泵接合器總數)=9個是這樣的嗎?請教高手指點一下!!!
根據規范GB50974-2014消防給水及消火栓系統技術規范(水規)7.3.2的規定,建筑室外消火栓的布置數量應根據室外消火栓設計流量、保護半徑和每個室外消火栓的給水量經計算確定。
我看到有些誒圖紙是在底層成環,室外消防管網兩根接進來。還有些廠房之類的是每個消火栓直接從室外消防管網接進來,在室外成環。這樣也行嗎?
本帖最后由 huh9009 于 2013-3-3 13:07 編輯 1.初始設置-室外設置中,管長、埋設精度的小數點后位數,與管網埋深做出來的高程表小數點位數不一至。2.室外計算中的雨水水力,計算給出的管徑和管材規格中定義的管徑不一至,如管材規格中聚乙烯雙壁波紋管無DN700的規格,但計算后會自動給出此規格。3.縱斷面圖時,選擇起點終點井后,如果雨水井有連接雨水口,就不能正常的出縱斷面圖,會提示“2管線相交之處缺少井!”,如果此時把雨水連接管刪除,就能正常出縱斷面圖。4.使用雨水連井命令時,如果雨水口是用“雨水口”命令新布置的,就可以正常連接到井;如果把已經正常連接到井的雨水口復制到新的井邊上,再使用雨水連井命令時,就不能連上了。
室外消防管道,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算?我是這樣考慮的:一、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,室內消防通過加壓泵供給,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,理由如下:我們知道,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,一是通過消防車加壓直接撲救火災,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,按最不利情況來考慮時,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,因此,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),情況有二,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,毫無疑問的應該按室
現在一個工程,室外消火栓系統采用水池+水泵+穩壓來控制,按照新消規要設置壓力開關,那么個人看法:首先P1是最不利點消火栓所需要的壓力,新規7.2.8所說是0.1Mpa,那么我在計算的時候P1=0.1+高差(地下室到地面),P2根據公式計算得出,Ps1和Ps2根據規范5.3.3增加0.07-0.1Mpa,最后設定的壓力開關的值應該是消火栓泵啟動值P2-高差(P2水位點到壓力開關設置位置點),請指教一下,我這種想法對不對?
請教一下各位,室外消火栓穩壓系統 常規一般是怎么做的?是做的臨時高壓,通過屋頂高位水箱 或加室外消火栓穩壓裝置還是直接在水泵房內設置設置室外消火栓穩壓裝置做成穩高壓系統?
請問各位,如果一個工程,室內外消防均取水于消防水池。室內外消火栓應分別設置消防水泵吧? 那么,室內消火栓可通過按鈕啟泵,但當室外消火栓需要開啟時,是需要去消防泵房手動啟泵吧?是這樣么?
如題,請問一般室外消火栓系統穩壓問題是如何處理的,是采用臨時高壓系統(高位消防水箱接入室外消火栓系統)還是穩高壓系統(在消防泵房內設置室外消火栓穩壓裝置)。另外附圖中設置的流量開關是否合理,是否需要采用壓力開關?
對于室外消火栓,每個消火栓的用水量為10~15L/S,個人愚見:對于栓口DN150,對應用水量15L/S;栓口DN100,對應用水量10L/S。 那相對于圖集上,室外地下式消火栓只有DN100的栓口,是不是只能對應于10L/S的用水量呢?請大神指教!問題已解決,感謝各位大神不吝指教,小弟受教了,是我狹隘把概念搞混了,管道管徑得根據流量、流速等因素確定,不能想當然!
我的天正消火栓計算功能怎么不一樣
消規中 :6.1.7 獨立的室外臨時高壓消防給水系統宜采用穩壓泵維持系統的充水和壓力。 以下情況都是在設有室外消火栓泵的前提下 1.如果市政供水只是流量不滿足消防 ,壓力滿足,可否采用市政穩壓,(市政給水接到室外消防管網上)。 2.可否采用屋頂消防水箱單獨引出一根穩壓管,(類似噴淋穩壓管)接到室外消防管網上。 如果可以 就不單獨在消防泵房做室外消火栓穩壓設備了。
1 室外消火栓的數量是按照室外消防流量確定還是除此之外還要加上水泵結合起的數量?即有一個水泵結合起就要有一個室外消火栓?2 消防水池的消防車取水口是只相當于一個室外消火栓?還是一股水柱即5l/s?3 室外消火栓布置有間距要求嗎?取水口有間距要求嗎?
現在消防批文都要求我們設置室外消火栓,要是市政給水已經在附近設置了室外消火栓,我是不是可以不在該建筑邊設置室外消火栓啊?另外該設置室外消火栓時,它的供水是不是直接從市政給水管網接進來那?還是從該建筑的進水總表后接?再問一個愚蠢的問題,就是廠區的室外消火栓是不是直接從廠區的給水管網接上?而不納入廠房的消火栓給水系統?請大俠們指教,謝謝!!
我的消防水池共儲存540立方米的消防用水量包括:室內,外及噴淋的消防用水量.是否室外消火栓接在市政進水管上,如果這樣的話室外消火栓的壓力怎么保證啊?消防水池儲存室外消火栓用水量就是為了保證其的壓力和穩定性嗎?請各位同仁賜教!!謝謝!~
平時,我們在廠區內設置臨時高壓給水消防系統時,我們設置泵房時,消防泵的用水量是(室內+室外的和),但是做到高層時,比如我門采用室內消防管網減壓供室外消防管網的方式時,我們設置的消防水泵的流量怎么確定?是不是也是疊加水量,還是取兩者大的(高層的室內消防用水量都比室外消防用水量大)????我很疑惑.還有一種方式就是室外消防管網直接用市政給水管網供水,室內采用臨時高壓給水消防系統,此時消防泵僅需滿足室內消防水量即可,但消防水池要算上室外的消防用水量嗎??還是只要算室內的用水量即可.