  • 層號燈用消防報警控制嗎

    我在湖南株洲做一工程 圖紙上在每個樓梯間的層號燈都用消防報警器的輸出模塊控制 我們這邊層號燈都是強電來做的 圖紙是福建設計的 有那位兄弟做過呢 我的QQ是616894650

  • 火災報警控制器與消防聯動控制器的區別

    ◆火災報警控制器是火災自動報警系統的控制中心,能夠接收并發出火災報警信號和故障信號,同時完成相應的顯示和控制功能。 如下圖所示,從正面看,火災報警控制器共包含四大部分:系統狀態指示燈、液晶顯示屏、打印機和控制器操作鍵盤。 1.系統狀態指示燈 系統狀態指示燈的作用是顯示主機狀態。每個指示燈旁邊都應有相應指示功能的標注,比如火警、故障等等。當系統存在這些狀態時,相應的燈就會點亮,反之,就處于熄滅狀態。指示不同狀態的指示燈顏色應作區分:紅色指示火災報警狀態、監管狀態、向火災報警傳輸設備傳輸信號和向消防聯動設備輸出控制信號;黃色指示故障、屏蔽、自檢狀態;綠色表示電源工作狀態。 2.液晶顯示屏 液晶顯示屏會顯示系統狀態的詳細信息。例如火災報警狀態,系統狀態指示燈僅通過點亮火警燈來告知相關人員有火警信息,但看不出有幾個火警、具體發生在哪些部位、何時發生的。以上具體信息在液晶顯示屏上會詳細顯示。 3.打印機 系統中發生的所有事件,除了可以用系統狀態指示燈指示狀態、在

  • 住宅小區消防報警控制器設置位置

    一個住宅小區,全部是11層板式住宅及18層塔式住宅,部分一層商業,地下車庫兼作人防。關于消防報警方面,可否按如下方法做:每棟建筑物單元入戶門廳設置壁掛式報警控制器,地下車庫內值班室設置壁掛式報警控制器,在小區物管用房內設置消防控制中心,將各壁掛式報警控制器聯網送至消防控制中心內消防控制柜。這樣做可以嗎?主要是將壁掛式報警控制器設置在單元入戶門廳及地下車庫值班室內,可否?請孫總指教,謝謝

  • 火災報警控制器與消防聯動控制器的區別與聯系

    消防實踐中,普遍使用火災報警控制器(聯動型)。這種設備同時具備了火災報警控制器與消防聯動控制器的功能。然而,消防工程師考試中,火災報警控制器與消防聯動控制器是分開論述的。這就給廣大考生帶來了一個繞不開的死結:它倆到底有何區別?具體到問題:1、火災報警控制器真的不能夠聯動控制設備嗎?2、消防聯動控制器能夠發送火災報警信號給防火門監控器嗎?3、氣體滅火控制器能接收火災報警控制器的聯動控制信號嗎?4、消防水泵啟動的反饋信號是反饋給火災報警控制器還是反饋給消防聯動控制器?凡此種種,不可勝數。我們的這篇文章就是來給大家解決疑惑的。《消防詞匯 第5部分:消防產品》(GB/T 5907.5-2015)給出的定義如下:2.1.2.1火災報警控制器 fire alarm control unit作為火災自動報警系統的控制中心,能夠接收并發出火災報警信號和故障信號,同時完成相應的顯示和控制功能的設備。2.1.4

  • 海灣消防報警設備09報價

    海灣消防報警設備09報價,希望對做預算的朋友有所幫助[ 本帖最后由 yinhuixiayan2004 于 2009-12-3 20:43 編輯 ]

  • 關于火災報警控制器的設置與否的問題?

    單體建筑小于3000平方,不設噴淋,無消火栓泵,消火栓直接接市政管網,如整棟建筑內無別的消防風機,消防卷簾等設備是否就不用再設置消防報警控制系統?如果有消防風機,消防卷簾等設備是否就要設消防報警控制系統?我遇到過面積3000一下的,但有一個排煙風機,沒有做消防報警系統,就直接配電箱手動啟動,但消防通不過,理由是:原則上單體建筑小于3000平方,不設噴淋,無消火栓泵,可不設消防報警系統,但只要有一個消防風機,防火卷簾等就要設置報警系統。請大家說說,你們在遇到這樣的情況是怎么做?

  • 請教!倉庫的消防報警控制設計

    手頭一個項目,是丙類倉庫,考慮設置火災自動報警系統,查了規范,是屬于二級,可設置區域火災報警系統。我接觸消防設計不是太長時間,有兩點請教各位高手:1、區域火災報警系統與集中火災報警系統有什么具體的區分?就是在設計圖紙上的表示的話,會有什么差別?消防控制室還是要設置的吧?2、倉庫是否不需要設置消防廣播?謝謝各位指教!

  • 北京獅島2209消防火災報警控制器編程軟件

    北京獅島SD2209消防火災報警控制器編程軟件!

  • 大家需要消防火災報警控制器的朋友可以進來看看

    提供消防火災報警控制器等產品,在價格和技術上都有很好的http://cofile.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1168592044823&pageNo=0QQ344655225電話131526001725

  • 火災報警控制器、消防聯動控制器引入線敷設示范

    火災報警控制器、消防聯動控制器等設備的引入線纜應符合下列規定:   1 配線應整齊,不宜交叉,并應固定牢靠;

  • 請教消防報警及聯動控制系統

    關于消防報警及聯動控制系統。圖紙配線說明是消防回路線、事故廣播線、直接泵采用BVR1.5MM2;電源線為BVR4MM2;消防電話線為RVS2*1.5MM2。請問1、到樓層顯示器線上符號是2+2所表示配的是什么線?2、到光電感煙探測器、手動報警按鈕(帶電話插口)(每層聯線)、消火栓按鈕(每層聯線)、共5個信號閥報警、水流指示器報警、壓力開關報警模塊線上符號是2*2所表示每到一個部位配的是什么線?3、到四個聯動控制模塊線上符號是2+2,其中一個模塊分別控制兩個事故廣播,另外箱里另出線到這控制模塊線是符號是2所表示分別的配線是? 上訴是一個線出來的大致情況,請前輩指教!

  • 無火災報警控制器的防火卷簾聯動

    根據規范規定建筑高度沒有超過24米,每層建筑面積不超過2000平米的建筑是不需要上火災自動報警控制器,但是此建筑又有防火卷簾,試問如何達到它的聯動控制;現有如下方法不知道是否可行:將無編碼探測器(報警電流為10mA-30mA)的Z1、Z2點接到放大電路的輸入端,經過放大電路的放大來驅動電磁繼電器控制卷簾的觸點,達到控制卷簾的功能。現問題是:1.這種方法是否可行?2.還有沒有比它更好的方法?3.規范內是否還有其它可推翻此做法的要求?望請賜教!!!

  • 04X501火災報警及消防控制(轉載)

    剛剛從http://yz.www52.cn4e.com/Downloads得到0<<4X501火災報警及消防控制>>,不敢獨享,轉送給那些需要的朋友.有6個壓縮包,請下載并依次命名為1~6.rar,然后即可正常解壓縮。

  • SAN030B報警控制器說明書

    SAN030B報警控制器說明書

    SAN030B報警控制器概 述SAN030B類比式火災報警控制器是北京立安山雀公司最新推出的小型火災報警控制器,可與SAN系列的其它總線制產品組成火災自動報警系統。由于采用先進的模擬量控制技術和類比分析法,使得系統的可靠性大幅度提高,并大大減少誤報的發生。同時在原系統產品功能基礎上(如:二次編碼,運行記錄器等),又增設了探測器的清洗預報,單獨設定探測器靈敏度等功能,操作更為靈活、簡便。基 本 功 能火災報警當配接的探測器監視的區域內有火情時,經控制器認定達到報警值后發出聲光報警(救火車聲),并告知報警位置及報警探測器的數量。清洗預報本系統在出廠時,已設定每個月30日上午9點對所有探測器進行清潔檢查,如發現探測器受污染程度超出預定范圍時,清洗預報燈亮,并發出聲音報警(單鍵長聲“滴”),并告知報警位置及報警探測器的數量。交流故障報警交流停電、交流電源插頭接觸不良、交流保險絲熔斷及交流電源線被損壞,控制器發出聲光報警(“嘟┈嘟”)。備電故障報警如備用電池

  • 報警控制器顯示煙感故障怎么排除

    我是幾天前剛接手我們公司消防管理這一塊的,這幾天有兩個煙感被檢測到故障,設備-火災報警控制器(上海松江),煙感--撥碼地址離子感煙報警器。具體故障:煙感的地址撥碼是6回路91和92。但是主機檢測故障的時候顯示的是6回路119和120,DC24V正常。以為故障原因找到了,但是我把地址分別改為119和120后,故障依舊!還有通過比較檢測兩個煙感都是好的。這我就不明白了。希望高手指點。如果明天查出原因,我再告知大家。