圖紙簡介: 本工程為地下管線專用保護涵洞全套結構施工圖,圖紙中包括了洞身斷面、蓋板涵平立面圖、臺帽配筋圖、平面鋼筋網等等。 投稿網友: shenenxue 上傳時間: 2014-06-16
我最近做了一個地下室,進行抗浮驗算時根據規范恒載乘于0.9分項系數。活載沒有考慮。做出來的地下室底板特別大,有1000厚,特別不經濟。因為是框架結構,地下室為混凝土擋土墻。請教各位高手: 1、活載是否不考慮抵抗浮力? 2、框架柱壓力能否能夠轉化為面荷載抵抗浮力? 3、兩側的混凝土擋土墻能否按照線荷載抵抗浮力? 4、計算浮力是否按照歷史最高水位進行計算?在這里謝過各位!
1.規范要求防水必須由專業隊伍施工,這一點在檔案上如何體現出來.2.地下防水工程施工時,必須保持地下水位穩定在基底0.5米以上,若施工時不做降水措施時,地下水位在基底0.2米處,對于施工質量有什么影響嗎.3.防水混凝土的施工縫為什么必須留在高出底板表面不小于300mm.4.若在混凝土配合比時,要采用60天強度,需要設計出具變更手續嗎.
擬做一關于地下綜合管廊的可研,以前沒有接觸過,請做過的同仁幫忙指點一下,如何盡快熟悉各相關專業,電力、通信、給水、熱力、煤氣等。請幫忙指點迷津,謝謝
我們家想蓋一個別墅型的小樓,地上三層地下就一層,現在關于地下室的一些規范沒查到,例如通風要求之類的,我剛剛大學畢業……這些還需要學習 希望大家能幫幫忙,如果能給我一個地下室很全的規范就更好啦!太感激了
關于地下室設計的一些要點,里面有幾篇文章,結合實例分析了大地下室設計需要注意的要點和計算方法,希望對做大地下室有幫助
最近在做一個過公路涵洞的設計,涵洞總長7.5m,設計過水斷?.8m*0.7m(寬*深),涵洞墻體為M7.5漿砌塊石,斷面為上頂寬0.6m,下底寬1.2m,C30鋼筋砼蓋板厚0.3m,蓋板厚0.3m,規格為2.0m*1.0m,配筋為Ф25@120雙層雙向布置,瀝青恢復層厚0.1m。想請教各位師兄,這樣的設計合理嗎,結構是否穩定。
規范規定地下室外墻配筋率不宜小于百分之3,有疑惑這個百分之三指的是哪?一般地下室外墻要求雙層雙向配筋了。地下室外墻一般怎么計算?pkpm應該不能計算吧?請教高手!!!
請問大家在計算矩形地下通廊(淺埋)時,都用什么方法計算 主要是大家一般用什么軟件計算呢?地基圖的彈性變形考慮嗎 還是用靜力計算手冊矩形封閉框架計算。手冊中頂板和底板是一樣厚的!如果厚度不一樣該怎么辦
資料挺好用的,方便大家以后設計參考。
本人有一工程設計中發現,地下有大量的溶洞,且比較大,有深有淺,上部做一個高層工業鋼框架,柱底內里較大,請教各位做什么形式的基礎比較合適,謝謝
課程作業是設計一條排水渠,中間有一段涵洞,25m長,流量8立方米,底坡0.006。除了復核過流能力,然后荷載結構配筋,下游明渠底坡0.0006,要不要考慮消能計算啊?還有其他要考慮的嗎?
涵洞工程的算量與組價需結合設計圖紙、施工工藝及定額規范,涵蓋土方、結構、防水等多個分項。以下是基于《公路工程預算定額》(2018版)的詳細說明,分為工程量計算、清單編制、定額套用及費用分析四個步驟。
本帖最后由 weiming2087 于 2016-3-24 20:08 編輯 最近在做一個市政項目,綜合管廊,就是長條的小橋涵(幾公里),包括端井,排風井等,截面跨度有不少,基本上是底板頂板側壁同厚度,計算的時候按照房建的地下室做法,把頂板、底板、側墻分別拿出來按單獨構件計算,然后端部都按照固端計算,有人提出說應該按照“閉合框架”計算,也就是不能把頂板側墻底板單獨構件計算,應該考慮這些構件端部可能有轉角,彎矩重新分配。按照“閉合框架”計算的話,除非要找“結構力學計算器”之類的,手算相當麻煩,請問做地下結構(不包括傳統房建的地下室),如軌道交通,橋涵的人,這種“閉合框架”你們一般都采用什么計算軟件啊?按照房建的頂板底板側墻單獨算,誤差有多少?此外這種地下通道結構的抗震計算怎么計算啊?按照地鐵和軌道交通等規范要求需要計算地震作用,怎么計算啊?都用什么軟件啊?
現有一個地下商場,建筑面積2000平米,位于小區內,小區內有室外消防管網和消防水池,請問我可不可以從室外給水管網和室外消防管網引兩條給水管道給該商場提供消防系統和自動噴水滅火系統。該商場地面-5.25米,上面于地平相平。位于濟南。先謝謝了
地下連續墻的理論與實踐.part1
涵洞寬度為何大于排洪渠?看見某設計院出的圖,排洪渠寬6米,為何在道路涵洞處設為2x3.5m,而不是2x3.0m?(預制蓋板涵,蓋板為408x99x30cm,中間厚為36cm)我找不到涵洞設計規范,所以也不明白。請水利的朋友解惑!
一地下商場,不做吊頂,中間被柱子分為7mX7m的柱網。梁高均為700mm,那么在布置自噴頭時如何布置呢? 這種情況下自噴頭只能采用直立型的,那么按《噴規》7.2.1 b>0.45,a=1.8.那么梁兩側的噴頭的間距將大于3.6,(地下商場建筑面積大于1000平方米,屬于中危險級2,矩形布置噴頭的長邊間距也不能大于3.6)這種情況下如何處理呢?
我們這里消防水池必須考慮室外消火栓用水量,設消防車取水口。現有一工程,消防水池設在負3層,消防取水口的取水深度達到10m ,不滿足《建筑設計防火規范》第8.3.4條第五點規定:供消防車取水的消防水池應保證消防車的吸水高度不超過6m。我該怎么辦?